menket написал: Ну и про работу на весу остался вопрос, т.к. там провод не покрутишь как за столом. Надо что-то придумать простое, может быть с медной оплеткой для снятия припоя в кабельном наконечнике, прикрученном к жалу.

Два паяльника. Один для залуживания, а второй с залуженным жалом (оловом покрыт весь "топорик"). При некоторой сноровке лишний припой собирается (стекает на жало если оно снизу или на провод если жало сверху) - легче чем экраном/оплеткой.

Работа на весу с алюминием сложна (на мой вкус) другим - жилу особо не повертишь чтобы не обломать. В паре мест приходилось одевать на алюминиевый провод кусок жесткой трубки (чтобы избежать заломов о края щитка/кабель-канала). Ну и ласковое выпрямление провода (что бы радиусы загиба были большие) никто не отменял.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

07.07.2021 в 23:34:42

#7003483

rzrblck написал: не понимаю вообще куда копать, видимо нужно электрика хорошего найти и попросить все это посмотреть

вечер :) обращайтесь, если что; е-почта в профиле есть

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Recolorant

Местный

Регистрация: 28.02.2017

Москва

Сообщений: 113

09.07.2021 в 10:29:05

#7003907

Уважаемые электромонтажники, кто использует газовый пистолет. Поделитесь опытом, какими гвоздями крепите монтажные клипсы (под стяжку). У меня сейчас пистолет Toya 50й и гвозди усиленные 3х19. Потолок бетонная панель с большим количеством щебня. Постоянно крошит и гнет гвозди в "зю", выламывая большие куски. Иногда плоскость так дробит, что не остается места под пристрелку клипсы, приходится кривить трассу. Как бороться с этой напастью?

Аватар пользователя
gadpaw

Местный

Регистрация: 24.10.2018

Москва

Сообщений: 41

09.07.2021 в 12:48:57

#7003934

Подскажите, что значит на латунной шине 2 клеммы с маркировкой E2 (они больше чем другие клеммы)? Всего у шины 14 клемм.

2 клеммы E2 - наверное под сечение до 16.

Информация нужна, чтобы определить момент затяжки.

Аватар пользователя
menket

Местный

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1007

09.07.2021 в 18:37:35

#7004030

AKI, два паяльника - это очень хорошая идея!

Пока что я попробовал сделать мини тигель из кабельного наконечника, и в расплав ПОЦ макать смазанный флюсом провод. Повторяемость уже получше, единственное что - не очень он глубокий. В следующий раз возьму наконечник побольше и запрессую в него ГМЛ - она подлиннее, и в целом теплоёмкость будет побольше, не сразу остынет.

Также заметил, что надо избегать затекания флюса под изоляцию, т.к. он активный и должен быть удалён. Поэтому надо либо провод держать кончиком вниз всё время, либо подматывать асбестовую нить.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108398

09.07.2021 в 18:54:07

#7004046

menket, купите паяльник-топорик и просверлите - будет тигель

Аватар пользователя
Дымчатый

Местный

Регистрация: 11.12.2017

Москва

Сообщений: 680

09.07.2021 в 18:59:54

#7004048

gadpaw написал: Информация нужна, чтобы определить момент затяжки.

А как Вы определяете момент по сечению?

Аватар пользователя
menket

Местный

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1007

09.07.2021 в 19:09:40

#7004053

BV, да нагара от флюса много, как его потом чистить. А наконечник недорогой, расходник.

Хотя можно в отверстие жала топорика вставлять гильзу.

Аватар пользователя
gadpaw

Местный

Регистрация: 24.10.2018

Москва

Сообщений: 41

09.07.2021 в 19:32:27

#7004066

Дымчатый, у винтов есть момент по ГОСТ'у может быть маркировка "E2" что-то говорит о винте и соответственно о моменте затяжки, на правах предположения.

Аватар пользователя
Siri93

Местный

Регистрация: 21.03.2021

Ялта

Сообщений: 490

11.07.2021 в 00:28:40

#7004417

Скажите пожалуйста, можно ставить розетки боком? (т.е повернуть их на 90 градусов от нормлаьного варианта установки, чтобы отверстия под вилку располагались вертикально) есть какие-нибудь минусы у такого расположения? *у меня розетки расположены в 5 сантиметрах (справа) от бойлера и стиральной машинки, хочу чтобы шнур от них подключался боком, тогда провод будет свисать за бойлером\стиралкой и его не будет видно)

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

11.07.2021 в 07:22:54

#7004433

Siri93 написал: можно ставить розетки боком?

:confused: запретов нет. Но для угловой вилки это не совсем удобно. И наличие крышки теряет смысл.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
gadpaw

Местный

Регистрация: 24.10.2018

Москва

Сообщений: 41

11.07.2021 в 09:17:24

#7004444

Сколько в среднем стоит услуга замены автомата в подъездном щитке и подключение к нему (автомату) нового вводного кабеля (сам кабель уже заведен в щиток)?

Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

11.07.2021 в 10:23:27

#7004451

menket написал: Пока что я попробовал сделать мини тигель из кабельного наконечника, и в расплав ПОЦ макать смазанный флюсом провод. Повторяемость уже получше

Хорошо получается! Вам скоро можно будет мастер-классы по пайке алюминия проводить :)

Аватар пользователя
Дымчатый

Местный

Регистрация: 11.12.2017

Москва

Сообщений: 680

11.07.2021 в 11:23:55

#7004458

gadpaw, 500 рублей

Аватар пользователя
osho

Местный

Регистрация: 11.12.2020

Могилёв

Сообщений: 16

11.07.2021 в 18:27:59

#7004526

Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться с несколькими вопросам по электрике (получилось небольшое ассорти). Возможно, некоторые вопросы с очевидными ответами, но я человек далекий от электрики, поэтому хотелось бы разобраться с вашей помощью. Речь про электрику в частном доме.

1.Вводной кабель заходит в гараж и идет вдоль фундамента дома на расстоянии примерно 10см от фундамента (где-то 6 м по длине до ввода в щиток). Допустима ли такая прокладка кабеля? Вроде как есть норматив про 60 см. Чем может быть чревато уменьшение это расстояния?

2.Проложен провод от щитка в доме к контуру заземления - 1*6 мм2, медь. (Вводной кабель 16мм2 алюминий, 10 кВт 3 фазы). Достаточно ли такого сечения к заземлению или стоит использовать большего сечения? Если да, то какое порекомендуете?

3.1Можно ли в одном пучке с электрическими кабелями (на 220В), идущими по помещению к розеткам/освещению, прокладывать проводники для заземления (одножильные, 4мм2, медь), которые будут крепиться к полотенцесушителю, ванне и т.п.? 3.2Есть ли какая-то вероятность того, что на этот провод может перекинуться напряжение? Проводник для заземления имеет местами порванную изоляцию.

4.Если в ванной несколько точек заземления (ванна, полотенцесушитель, рама навесного унитаза), которые планируется заземлять, можно ли отдельно от каждого прибора тянуть заземляющий проводник в щиток и нужно их свести в коробку до щитка? Можно ли такую коробку размещать в ванной или нужно за пределами ванны?

5.Как правильно в Щитке подключить проводники для заземления, которые будут крепиться к полотенцесушителю, ванне и т.п.? Они подключаются на общую шину заземления вместе с заземляющими проводами от электрических кабелей?

Есть ли какой-то риск, что при пробое напряжение попадет на заземленные конструкции?

6.Как правильно консервировать неиспользуемые кабели (заложили проводку для кондиционеров, но пока ставить их не планируем):

  • стоит ли их подключить на автомат или не подключать в щитке?
  • как правильно изолировать конец кабеля, который будет спрятан в стене, - изолируют каждую жилу в отдельности или обматывают изолентой пучок кабелей целиком?

7.Можно ли в земле прокладывать кабели типа ВВГНГ ЛС, если они идут в полипропиленовой трубе?

8.Есть ли какие-то требования к конструкции розеток, размещаемых в котельной с газовым котлом? Требования к классу защиты или что-то подобное?

9.Если коммутационная коробка будет в стене, которую затем зашьют утеплителем - каменной ватой, (общая стена между домом и гаражом; утепляется, так как гараж будет холодный; в коробке коммутируется проводка для гаража), можно ли использовать коробку, которую обычно ставят в помещениях или нужно использовать коробку с определенным классом защиты? вроде как бывают металлические коробки - имеет ли смысл искать такую?

Спасибо

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

11.07.2021 в 18:31:16

#7004527

gadpaw написал: Сколько в среднем стоит услуга замены автомата в подъездном щитке и подключение к нему (автомату) нового вводного кабеля (сам кабель уже заведен в щиток)?

если ничего перемонтировать не придется, то 0,5...1тыр плюс транспортные расходы если замена/переделка и т.п., то по факту

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
gadpaw

Местный

Регистрация: 24.10.2018

Москва

Сообщений: 41

11.07.2021 в 18:45:06

#7004530

Дымчатый, Спасибо, электрик из УК 4x цену назвал :D

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

11.07.2021 в 18:58:00

#7004533

osho написал: Вроде как есть норматив про 60 см.

Не нормируется. Есть норматив 0,5 м для водогазовых труб.

osho написал: Проложен провод от щитка в доме к контуру заземления - 1*6 мм2, медь. (Вводной кабель 16мм2 алюминий, 10 кВт 3 фазы). Достаточно ли такого сечения к заземлению или стоит использовать большего сечения? Если да, то какое порекомендуете?

Достаточно. Главное чтобы соединении меди и стали должно быть заизолировано от внешних воздействий.

osho написал: Есть ли какая-то вероятность того, что на этот провод может перекинуться напряжение?

Какая у Вас система заземления? tps://zandz.com/ru/biblioteka/sistemy_zazemlenieya_tns_tnc_tncs_tt_it/)

osho написал: Можно ли такую коробку размещать в ванной или нужно за пределами ванны?

Не принципиально, где у Вас будет стоять коробка ДСУП. Важно чтоб к ней был доступ.

osho написал: Они подключаются на общую шину заземления вместе с заземляющими проводами от электрических кабелей?

Да, но лучше сделать отдельную шину. Соединив её с основной шиной.

osho написал: Есть ли какой-то риск, что при пробое напряжение попадет на заземленные конструкции?

Пробой напряжения - это эпично. Случайное электрическое соединение токоведущих частей электроустановки, находящихся под напряжением, с нетоковедущими металлическими конструктивными частями, возникшее непосредственно в машинах, аппаратах, приборах и т. п., называется «замыканием на корпус» или «пробоем на корпус». так что всё возможно.

osho написал: Как правильно консервировать неиспользуемые кабели (заложили проводку для кондиционеров

Заизолировать концы каждого кабеля.

osho написал: Можно ли в земле прокладывать кабели типа ВВГНГ ЛС, если они идут в полипропиленовой трубе?

Нужно. Иначе кладётся в броне.

osho написал: Есть ли какие-то требования к конструкции розеток, размещаемых в котельной с газовым котлом? Требования к классу защиты или что-то подобное?

Для домов нет. Единственное - розетка должна быть мин. 0,5 м от котла. Как вариант использовать кабельный ввод или промышленный разъём. Но это параноя, достаточно розетки в брызгозащитном исполнении.

osho написал: Если коммутационная коробка будет в стене, которую затем зашьют утеплителем - каменной ватой,

Не желательно, как мин. соединения выполнить необслуживаемые(опресовка, обварка, лужение)

osho написал: вроде как бывают металлические коробки - имеет ли смысл искать такую

Параноя. Тогда выполняйте проводку в металлических трубах и не горючим кабелем. Индекс нг в марки кабеля обозначает - не поддерживающий горение.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

11.07.2021 в 19:12:12

#7004536

osho, у Вас слишком много вопросов для этой темы, поэтому, создавайте или отдельную тему (топик), или найдите того, кто Вам все по тлф растолкует более-менее, чтобы время не терять, тыкая пальцами в клавиши...

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
osho

Местный

Регистрация: 11.12.2020

Могилёв

Сообщений: 16

11.07.2021 в 19:51:52

#7004542

Есть ли какая-то вероятность того, что на этот провод может перекинуться напряжение?

Какая у Вас система заземления? tps://zandz.com/ru/biblioteka/sistemy_zazemlenieya_tns_tnc_tncs_tt_it/)

В проекте написано TN-C-S (со столба идут 4 жилы, от щитка - 5 жил)

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

11.07.2021 в 22:29:42

#7004559

osho написал: В проекте написано TN-C-S (со столба идут 4 жилы, от щитка - 5 жил)

Тогда при обрыве нуля получите напряжение на корпусах.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Stef 23

Местный

Регистрация: 07.04.2021

Ростов-на-Дону

Сообщений: 2

12.07.2021 в 09:31:19

#7004627

Добрый день. Ситуация такая: имеем дачный домик, вся проводка - алюминий 2,5 квадрата. После счетчика стоит двухполюсный автомат. Автомат дешевый и довольно старый, хотелось бы заменить на что то более свежее. Есть возможность не покупать, а поставить из имеющегося - только категории Z. Возможна ли такая замена?

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.07.2021 в 10:25:31

#7004636

Stef 23 написал: категории Z.

А Вы точно уверены о чём пишите? Ликбез ссылка

Stef 23 написал: . Есть возможность не покупать, а поставить из имеющегося - только категории Z.

Может проще продать домичек - может ещё кого ни будь послужит. Такая ненависть к ни в чём не повинному строению.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

12.07.2021 в 10:49:15

#7004639

megrad, Z пользуется большой популярностью у аудиофилов . )))

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.07.2021 в 11:38:08

#7004667

dokar, разводка для мультимедиа

Stef 23 написал: ... - алюминий 2,5 квадрата.

оригинально.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
menket

Местный

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1007

12.07.2021 в 20:33:00

#7004830

AKI, без поддержки я бы не освоил.

А есть какие-то рекомендации по длине спаянной части? Например, десять диаметров. Из общих соображений площадь спайки должна быть не меньше сечения проводов, но может ещё что-то надо учитывать.

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

12.07.2021 в 20:39:47

#7004832

menket написал: но может ещё что-то надо учитывать.

исключительно механическую прочность, площадь совершенно не важна

Аватар пользователя
Куба Либре

Местный

Регистрация: 04.06.2021

Омск

Сообщений: 4

12.07.2021 в 21:58:17

#7004845

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, сколько по времени заменить проводку в двухкомнатной квартире 38,3 кв м - все под штробление, 23 розетки + 6 выключателей? Мастер один

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.07.2021 в 22:03:36

#7004847

Куба Либре, :D без коммутации - три дня. с 8 до 20

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

12.07.2021 в 22:12:51

#7004851

Куба Либре написал: Добрый день! Подскажите, пожалуйста, сколько по времени заменить проводку в двухкомнатной квартире 38,3 кв м - все под штробление, 23 розетки + 6 выключателей? Мастер один

Куба Либре, смотря какие стены дней 5 точно

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.