26.07.2021 в 10:01:02
Radio написал: Это лишнее. Подключается прямо в автомат, клеммы которого допускают присоединение алюминиевого провода.
Допускают, но как показывают проскакивающие фотки, потом всё это удачно плавится.
Serg21220 написал: А из чего следует, что это обязанность э/снабж.компании?
А Вы акт балансного разграничения прочитайте свой и посмотрите, где их зона ответственности, а где ваша.
Serg21220 написал: Ок, а какой автомат (из Legrand, напр.) допускает подключ. алюм. провода (к тому же многожильн. - сип же многож?)? И в случае с алюминием, его же потом протягивать нужно будет, иль нет? И если да, то как, если АВ опломбирован будет?
Для этого опрессовываете гильзы или наконечники и не паритесь.
26.07.2021 в 10:08:47
Songo написал: но как показывают проскакивающие фотки, потом всё это удачно плавится
Исключительно в тех автоматах, которые не допускают присоединение алюминия. Конечно, ведь абебе куда круче иека, даром что клеммы омедненные :a
А так-то, у тех кто не выпендривался, всё прекрасно работает уже не первый десяток лет.
26.07.2021 в 10:22:43
Radio написал: А так-то, у тех кто не выпендривался, всё прекрасно работает уже не первый десяток лет.
А я не вижу сложности перестраховаться и опрессовать.
26.07.2021 в 18:11:40
Здравствуйте! Помогите с сечением кабеля. КВВ-П (подводный, для скважинного насоса) Длина кабеля 140 метров (+/- 3 метра), насос 2,2 квт, 1 фаза. с учётом пускового тока под 5 - 5,5 кВт (моё предположение) и длины какое сечение выбрать: 2,5 или 4 мм2?
26.07.2021 в 20:43:31
Виталий_Мск написал: Здравствуйте! Помогите с сечением кабеля. КВВ-П (подводный, для скважинного насоса) Длина кабеля 140 метров (+/- 3 метра), насос 2,2 квт, 1 фаза. с учётом пускового тока под 5 - 5,5 кВт (моё предположение) и длины какое сечение выбрать: 2,5 или 4 мм2?
Виталий_Мск,
4мм2 (по меди) всяко лучше, но и 2.5мм2 пойдет (многое еще зависит от входного напряжения, как оно гуляет)
падение напряжения на 140м (и не только) можно глянуть в любом онлайн-калькуляторе; например, здесь
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
26.07.2021 в 20:50:29
Виталий_Мск написал: выбрать: 2,5
Хватит. p.s. Может и не хватит, всё от насоса зависит :(
26.07.2021 в 21:14:56
Виталий_Мск, на 2.5 насос может и не запуститься вообще
26.07.2021 в 21:30:38
юра Т написал: на 2.5 насос может и не запуститься вообще
Глянул в калькуляторе, он показывает на 140м и 2.2кВт - 10мм2 :( Тут всё от насоса зависит, может заработает, может и нет. Кидать 140 метров 10мм2 по меди, это влетит в копеечку и вес будет....
26.07.2021 в 21:52:49
Виталий_Мск написал: для скважинного насоса) Длина кабеля 140 метров (+/- 3 метра), насос 2,2 квт, 1 фаза. с учётом пускового тока под 5 - 5,5 кВт (моё предположение) и длины какое сечение выбрать: 2,5 или 4 мм2?
Как правило сечение указывается в паспорте насоса. Что касается пускового тока, то у центробежных он ниже чем, например, у поршневых (в холодильниках). В любом случае нужно знать модель насоса.
28.07.2021 в 20:54:17
Добрый вечер! У тетки после замены счетчика стали сгорать все приборы от розетки, проведенной отдельно через автомат для стиральной машины. Сначала обнаружила что не заряжается телефон, потом решила проверить розетку эл/чайником - хлопок, вырубился автомат -сгорел чайник, потом племяш не нашел ничего лучше как проверить розетку еще раз уже нетбуком и этот бахнулся. Я подъехать не могу к ним - живу далеко. Но интересно, что такого можно было перепутать при смене счетчика, что летят приборы? Причем автомат срабатывает. И правильное ли я понимаю, что тут нужно вызывать электрика не из ЖКХ , а от подрядчика, который счетчики менял? Тетка, конечно, звонила им, но они отказались. Говорят, если резиной не пахнет и приборы работают, значит, все сделано правильно - вызывайте электрика из жэка.
28.07.2021 в 21:24:56
Ret написал: после замены счетчика стали сгорать все приборы от розетки, проведенной отдельно через автомат для стиральной машины.
Ret написал: что такого можно было перепутать при смене счетчика, что летят приборы?
на розетку приходят 2 разные фазы из этажного щита для начала нужен электрик с вольтметром, а уж потом все остальное
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
28.07.2021 в 22:22:06
ZooZoo написал:
Ret написал: после замены счетчика стали сгорать все приборы от розетки, проведенной отдельно через автомат для стиральной машины.
Ret написал: что такого можно было перепутать при смене счетчика, что летят приборы?
на розетку приходят 2 разные фазы из этажного щита для начала нужен электрик с вольтметром, а уж потом все остальное
ZooZoo, А как такое возможно - соединить два проводка из одно кабеля к фазе? Видно же, что они из под общей изоляции выходят
28.07.2021 в 23:00:22
Ret написал: как такое возможно - соединить два проводка из одно кабеля к фазе? Видно же, что они из под общей изоляции выходят
в этажном щите 3 фазы и ноль т.е., эти провода местные (и не очень) элеХтрики могут комбинировать как захотят :(
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
29.07.2021 в 11:27:21
Radio написал: Исключительно в тех автоматах, которые не допускают присоединение алюминия. Конечно, ведь абебе куда круче иека, даром что клеммы омедненные :a А так-то, у тех кто не выпендривался, всё прекрасно работает уже не первый десяток лет.
А какой ИЕК тогда подойдет для этих целей? Вот к этому
29.07.2021 в 13:16:16
Serg21220, для сипа наконечники
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.