Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16866

11.08.2021 в 20:11:02

megrad написал: Поставить АВ с характеристикой D

Кагбэ - нельзя...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
samelkov

Местный

Регистрация: 09.12.2019

Киров

Сообщений: 8

11.08.2021 в 20:23:24

megrad написал: Поставить АВ с характеристикой D

42 метра ВВГ в ПНД под землей от столба к гаражу. Ну, не знаю. Рискованно.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

11.08.2021 в 20:58:15

MaSeVi написал: Кагбэ - нельзя

megrad написал: но сеть может не выдержать

Да и сам автор в курсе

samelkov написал: Рискованно.

:confused: Я свои варианты озвучил

megrad написал: варианты:

есть ещё селективный АББшный, но там вроде по к.з селективность. И от перегруза не спасёт. (если я правильно понимаю)

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

11.08.2021 в 22:47:45

samelkov написал: Ищу решение вопроса по автоматам защиты. На улице в щитке на столбе установлен автомат С25. В щитке гаража поставили, дабы не бегать к столбу, автомат В25. При перегрузке их вышибает одновременно. Задуманный фокус не задался. Как решать? Искать дорогущий и редкий автомат класса А?

samelkov,
что за перегруз? конкретно если компрессор (какой ?), то поставьте на него частоник

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

11.08.2021 в 23:53:11

samelkov написал: На улице в щитке на столбе установлен автомат С25. В щитке гаража поставили, дабы не бегать к столбу, автомат В25. При перегрузке их вышибает одновременно. Задуманный фокус не задался

Всё так и должно быть. Б, Ц, Д, А — это всё не про перегрузку, а про работу электромагнитного (мгновенного) расцепителя. Тепловой расцепитель, отвечающий именно за перегрузку, у них одинаковый.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.08.2021 в 09:35:47

ZooZoo написал: поставьте на него частоник

Вот ещё вариант. ZooZoo благодарю.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2160

14.08.2021 в 18:46:16

Здравствуйте, предстоит установить в квартире 25 глубоких подрозетников. Уже был опыт установки, глубоких подрозетников от Шнайдер Электрик (зеленых). Они мне не понравились, так как "жидкие" легко деформируются. При установке тройного блока, один слегка деформировался, потом проблематично было розетки ставить , в этот блок. Подскажите пожалуйста, есть ли варианты подрозетников, с более жестким пластиком, менее склонных к деформации, чем зелёные от Шнайдер Электрик? Или они все примерно одинаковые, по жесткости пластика? Вот отобрал несколько вариантов, которые у меня есть возможность заказать: Промрукав 68х62; Эра Кутс 68х60мм; REXANT 68х60мм; HEGEL 68x62мм

https://irkutsk.e2e4online.ru/shop/catalog/item/?id=765205&utm_term=765205&utm_source=yandex_market&utm_medium=cpc&utm_campaign=irkutsk&ymclid=16289534673194457043300002

https://m.vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/el-mont-prod/elektroustanovochnye-korobki/podrozetniki/vnutrennie/promrukav/ustanovochnaya-uglublennaya-bezgalogennaya-hf-68h62-80-0510-s/

https://m.vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/el-mont-prod/elektroustanovochnye-korobki/podrozetniki/vnutrennie/era/ustanovochnaya-kuts-68h60mm-dlya-tverdyh-sten-samorez-stykovochnye-uzly-sinyaya-ip20-b0039187/

https://m.vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/el-mont-prod/elektroustanovochnye-korobki/podrozetniki/vnutrennie/rexant/beton-kirpich-glubokaya-blochnaya-68h60mm-s3m4-28-3047/

Зелёные подр. есть у нас в магазинах в наличии, перечисленные выше варианты, только под заказ. Есть ли смысл, заказывать и ждать доставку или уж покупать зелёные и приноравливаться к их установке?

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2160

14.08.2021 в 19:03:57

Спрошу по-другому, будет ли легче и удобнее в установке, для человека с небольшим опытом, что-то из представленных выше вариантов, по сравнению с подрозетниками от Шнайдера?

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

14.08.2021 в 19:17:51

Иркут написал: предстоит установить в квартире 25 глубоких подрозетников. Уже был опыт установки, глубоких подрозетников от Шнайдер Электрик (зеленых). Они мне не понравились, так как "жидкие" легко деформируются. При установке тройного блока, один слегка деформировался, потом проблематично было розетки ставить , в этот блок.

прекрасные подрозетники, ничего не деформируется

вы какой коронкой сверлите (диаметр) ?

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2160

14.08.2021 в 20:50:15

здравствуйте, сверлил если не ошибаюсь 72 коронкой, т. е. диаметр с запасом, чтобы была возможность регулировки, при установке

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

14.08.2021 в 20:54:16

Иркут написал: сверлил если не ошибаюсь 72 коронкой, т. е. диаметр с запасом, чтобы была возможность регулировки, при установке

ну так не должно было быть проблем грешите на кривые руки тогда

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2160

14.08.2021 в 21:00:22

ZooZoo, возможно раствор сделал слишком густым, при монтаже подрозетников. Также нехватка опыта сказывается. Более жесткие подрозетники, мне простили бы то, что не простят подрозетники от Шнайдера.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

14.08.2021 в 21:52:33

Иркут написал: Более жесткие подрозетники, мне простили бы то, что не простят подрозетники от Шнайдера.

глупости не нужно выдумывать

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

14.08.2021 в 21:58:12

Иркут написал: ZooZoo, возможно раствор сделал слишком густым, при монтаже подрозетников. Также нехватка опыта сказывается. Более жесткие подрозетники, мне простили бы то, что не простят подрозетники от Шнайдера.

Иркут,
Так ищите Kopos, правда дорого.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

14.08.2021 в 23:14:58

dokar написал: Так ищите Kopos, правда дорого.

Зачем брать задорого то, что можно за копейки?

Иркут написал: Они мне не понравились, так как "жидкие" легко деформируются. При установке тройного блока, один слегка деформировался, потом проблематично было розетки ставить , в этот блок.

Могу спорить, что вы ЛИЧНО ничего такого с ними не проделывали. Просто транслируете расхожую интернетную пургу. :popcorn

На самом же деле шнайдеровские подрозетники прекрасны, устанавливаю их сотнями почти каждый месяц, ни разу не было проблем при установке даже пятерных и шестерных блоков. Прощают любые ошибки начинающих. В понедельник выхожу сверлить отверстия и устанавливать их же в очередной домик. Штук, примерно, двести. :yu:

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу