Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

06.09.2021 в 17:34:55

#7020773

sss10, выключатель неправильно подсоединён.

0
Аватар пользователя
Japonec

Местный

Регистрация: 09.09.2021

Москва

Сообщений: 3

09.09.2021 в 20:46:27

#7022082

Доброго времени суток. Проблема: Сделали ремонт в ванной комнате установили вентилятор вытяжки, который можно включать отдельной клавишей, однако вентилятор не реагирует на клавишу, пока не включена вторая, т.е. пока не включено освещение. Мастер, который делал ремонт, очевидно, сделал что-то не так. Т.к. уже натянут полоток другим мастером, вызывать которого, для переделки проводки, в ближайшие пару дней нет возможности, хочу уточнить: Может ли мастер в выключателях сделать что-либо, чтобы восстановить раздельное управление вентилятором и освещением.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

09.09.2021 в 21:02:52

#7022089

Japonec написал: Доброго времени суток. Проблема: Сделали ремонт в ванной комнате установили вентилятор вытяжки, который можно включать отдельной клавишей, однако вентилятор не реагирует на клавишу, пока не включена вторая, т.е. пока не включено освещение. Мастер, который делал ремонт, очевидно, сделал что-то не так. Т.к. уже натянут полоток другим мастером, вызывать которого, для переделки проводки, в ближайшие пару дней нет возможности, хочу уточнить: Может ли мастер в выключателях сделать что-либо, чтобы восстановить раздельное управление вентилятором и освещением.

Japonec, Здравствуйте а почему Вы спрашиваете здесь, а не того, кто вам будет делать переключение? Он ведь точно объект видел. А Вы даже свои фото не показали. зы. мастер, что Вам делал - дебил. Вы его на авито нашли или где? :popcorn

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Japonec

Местный

Регистрация: 09.09.2021

Москва

Сообщений: 3

09.09.2021 в 21:13:49

#7022097

ZooZoo, на счёт мастера не поспоришь, пока ремонт делал - уже столько нервов испортил гад такой. Что интересно, в туалете подключил всё верно, клавиши раздельно управляют освещением и вентилятором. А здесь спрашиваю, потому что нужно компетентное мнение. Мастер сказал, мол я поковыряюсь в переключателе и что-то придумаю. Хочу поинтересоваться у знающих людей, такое возможно? Выключатель: https://moscow.petrovich.ru/catalog/285395717/650610/

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

09.09.2021 в 21:30:49

#7022108

Japonec написал: ZooZoo, на счёт мастера не поспоришь, пока ремонт делал - уже столько нервов испортил гад такой. Что интересно, в туалете подключил всё верно, клавиши раздельно управляют освещением и вентилятором. А здесь спрашиваю, потому что нужно компетентное мнение. Мастер сказал, мол я поковыряюсь в переключателе и что-то придумаю. Хочу поинтересоваться у знающих людей, такое возможно? Выключатель: https://moscow.petrovich.ru/catalog/285395717/650610/

Japonec, ну, раз он в туалете все верно сделал, то и здесь возможно :) зы. насчет "поковыряюсь" - нет такого слова в лексиконе норм электрика. пусть у себя в заднице ковыряется.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Japonec

Местный

Регистрация: 09.09.2021

Москва

Сообщений: 3

09.09.2021 в 21:36:42

#7022113

ZooZoo, да какой он, к чёртовой бабушке, электрик... Правильно сказали, спонтанно нашёл мастера где-то в сети, договорились что будет делать ремонт, а на финальной стадии такой высер от него... Я вот понять хочу, как может быть такое и что он сделал не так. Мало ли, может придётся самому переделывать, т.к. хочется уже сапогом ему по труселям всыпать, могу не удержаться... Схема подключения простая же:

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

09.09.2021 в 21:52:48

#7022121

Japonec, схема норм просто один проводок он не туда подключил

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
290416

Местный

Регистрация: 02.04.2017

Комсомольск-на-Амуре

Сообщений: 10

10.09.2021 в 05:46:12

#7022226

Здравствуйте, можно ли по ряду 2P УЗО в щите, раздать фазу и ноль одной двухфазной шиной гребенкой, чтобы перемычки не городить?

0
Аватар пользователя
Inter

Местный

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 2717

10.09.2021 в 09:50:02

#7022268

ZooZoo написал: один проводок он не туда подключил

Два... вернее перепутал местами провод освещения и фазу.

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28297

10.09.2021 в 10:01:21

#7022273

Japonec написал: Доброго времени суток. Проблема: Сделали ремонт в ванной комнате установили вентилятор вытяжки, который можно включать отдельной клавишей, однако вентилятор не реагирует на клавишу, пока не включена вторая, т.е. пока не включено освещение. Мастер, который делал ремонт, очевидно, сделал что-то не так. Т.к. уже натянут полоток другим мастером, вызывать которого, для переделки проводки, в ближайшие пару дней нет возможности, хочу уточнить: Может ли мастер в выключателях сделать что-либо, чтобы восстановить раздельное управление вентилятором и освещением.

Japonec, стоит на работе один такой выключатель... Работает именно так - пока левая клавиша не включена, вторая не работает. У выключателя три клеммы для проводов. Возможно не только в электрике дело, но и в выключателе?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

10.09.2021 в 10:05:50

#7022274

290416, естественно, только желательно чтобы шина 2Р была одного бренда что и АВ.

таймминг с 4,30. Подключить гребёнку такими клеммами

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Inter

Местный

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 2717

10.09.2021 в 10:18:59

#7022277

Alex___dr написал: Возможно не только в электрике дело, но и в выключателе?

Да ни при чем тут выключатель, дело именно в подключении 2 (двух) проводков.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

10.09.2021 в 10:33:37

#7022280

Inter, логику включаем - Вы пишите

Japonec написал: однако вентилятор не реагирует на клавишу, пока не включена вторая, т.е. пока не включено освещение.

Значит что? Значит питающая фаза подключена через второю клавишу. Фото выключателя со стороны контактов в студию.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
dv_sudya

Местный

Регистрация: 16.08.2021

Гатчина

Сообщений: 503

10.09.2021 в 10:42:23

#7022284

AlexeyL написал:

dv_sudya написал: и как окончательно определить систему заземления?

Составлением схемы щита. Это всё равно нужно делать. Для начала, проследить и нарисовать всю разводку нуля от ввода.

И в любом случае категорически рекомендуется срочно заменить нулевую шину во вводном щите на что-то адекватное наподобие РБП-95. Зажимать СИП торцом винта прямо запрещено; при отгорании последствия будут в любой системе заземления, но в TN-C-S будет хуже.

AlexeyL, если про РБП-95: 1) можно СИП зажимать в таком виде как есть - один сверху один снизу? 2) N и PE провода можно зажимать по несколько в клемму? (их получается 6 на 4 зажима).

0
Аватар пользователя
Inter

Местный

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 2717

10.09.2021 в 10:50:22

#7022286

megrad написал: Inter, логику включаем

включил, разумеется

megrad написал: Japonec написал: однако вентилятор не реагирует на клавишу, пока не включена вторая, т.е. пока не включено освещение.

Значит что? Значит питающая фаза подключена через второю клавишу.

абсолютная истина-фаза подключена к тому контакту, куда должен подключаться провод освещения. И наооборот-провод освещения подключен туда-где должна подключаться фаза... и что не так по Вашему в моей логике?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу