10.09.2021 в 10:51:57
Inter написал:
Alex___dr написал: Возможно не только в электрике дело, но и в выключателе?
Да ни при чем тут выключатель, дело именно в подключении 2 (двух) проводков.
Inter, есть три клеммы, одна общая, выключатель снизу закрыт.
megrad написал: Inter, логику включаем - Вы пишите
Japonec написал: однако вентилятор не реагирует на клавишу, пока не включена вторая, т.е. пока не включено освещение.
Значит что? Значит питающая фаза подключена через второю клавишу. Фото выключателя со стороны контактов в студию.
megrad, видимо так. Выключатель снизу закрыт.
10.09.2021 в 10:53:00
megrad написал: Inter, логику включаем - Вы пишите
Japonec написал: однако вентилятор не реагирует на клавишу, пока не включена вторая, т.е. пока не включено освещение.
Значит что? Значит питающая фаза подключена через второю клавишу. Фото выключателя со стороны контактов в студию.
megrad, видимо так. Выключатель снизу закрыт.
10.09.2021 в 11:11:32
Alex___dr написал: Inter написал:
Alex___dr написал: Возможно не только в электрике дело, но и в выключателе?
Да ни при чем тут выключатель, дело именно в подключении 2 (двух) проводков.
Inter, есть три клеммы, одна общая, выключатель снизу закрыт.
Alex___dr, Да есть 3 клеммы и 3 провода. Если хотим, как Japonec-сделать раздельное включение освещения и вентилятора-то фаза подключается на "общую" клемму. А ему подключили на "общую" клемму провод освещения, а фазу на другую клемму. Вот и происходит то же самое
Alex___dr написал: пока левая клавиша не включена, вторая не работает.
Т.е. клавишей вентилятора бесполезно щелкать, пока не включена клавиша освещения. А когда она включена-то и освещение включается и фаза на "общей" клемме появляется. Теперь можно включать вентилятор. Этот так просто...
10.09.2021 в 11:25:19
Inter, :o сори - ответ не тому сделал Надо было Japonec, логику включаем, если: ...однако вентилятор не реагирует на клавишу, пока не включена вторая, т.е. пока не включено освещение. Значит что? Значит питающая фаза подключена через второю клавишу.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
10.09.2021 в 11:27:32
Inter написал:
Alex___dr написал: Inter написал:
Alex___dr написал: Возможно не только в электрике дело, но и в выключателе?
Да ни при чем тут выключатель, дело именно в подключении 2 (двух) проводков.
Inter, есть три клеммы, одна общая, выключатель снизу закрыт.
Alex___dr, Да есть 3 клеммы и 3 провода. Если хотим, как Japonec-сделать раздельное включение освещения и вентилятора-то фаза подключается на "общую" клемму. А ему подключили на "общую" клемму провод освещения, а фазу на другую клемму. Вот и происходит то же самое
Alex___dr написал: пока левая клавиша не включена, вторая не работает.
Т.е. клавишей вентилятора бесполезно щелкать, пока не включена клавиша освещения. А когда она включена-то и освещение включается и фаза на "общей" клемме появляется. Теперь можно включать вентилятор. Этот так просто...
Inter, Когда заменим этот выключатель, я его Вам пришлю...
10.09.2021 в 11:30:33
megrad написал: Inter, :o сори - ответ не тому сделал
megrad, не проблема ;)
10.09.2021 в 11:38:00
Alex___dr написал: Inter, Когда заменим этот выключатель, я его Вам пришлю...
Не понимаю-зачем? Но присылайте-раз так хочется. Сейчас лучше схему изобразите-каким другим может быть выключатель-чтобы всё так же происходило. Вот схемы того, что я написал:
Inter написал: есть 3 клеммы и 3 провода. Если хотим, как Japonec-сделать раздельное включение освещения и вентилятора-то фаза подключается на "общую" клемму
Inter написал: ему подключили на "общую" клемму провод освещения, а фазу на другую клемму
Inter написал: клавишей вентилятора бесполезно щелкать, пока не включена клавиша освещения. А когда она включена-то и освещение включается и фаза на "общей" клемме появляется. Теперь можно включать вентилятор.
:popcorn
13.09.2021 в 10:53:35
Добрый день!
На днях электроснабжающая организация меняла счетчики по всей улице (точнее, устанавливала новые на столбах), в т.ч. и в нашем доме (частный дом, по уведомлению работы должны были пройти 25.08.21, по факту - 08.09). Ситуация произошла следующая (после установки нового счетчика на столбе): жене вручили дистанц.пульт управления счетчиком, включили его. Вопрос жены: "а что тут L1, L3, наверное фазы? А где L2?", ответ сотрудницы - "не знаю... сейчас разберемся". Электрики отключили питание, опять полезли на столб. В этот момент появился запах гари, жена набрала меня. В общем - наверху (2й этаж) задымился и оплавился в районе кнопки вкл/выкл. удлинитель Легранд
По факту,
Перестал работать беспроводной wi-fi выключатель света (на другой линии) (напрямую от выключателя лампочка включается/выключается).
Вводной 4P-автомат С32 не сработал, Противопожарное узо (4P, 32А, 100мА) не сработало, отдельные 2P-УЗО на линиях (от 10мА - на стиралке, до 30мА - в частности, на сплите) не сработали, никакие другие автоматы также "не выбило" (кроме автомата B1 на освещение, где сгорела лампочка).
Система заземления (если важно) - ТТ, в дом от столба приходят три фазы и ноль.
Вопросы такие:
я правильно понимаю, что скорее всего горе-электрики перепутали ноль и фазу L2 при подключении, из-за чего случился перекос фаз и на соотв. фазе все сгорело (что было включено в розетку)?
Ни одно из УЗО и ни один из автоматов не сработали (кроме B1 при, подозреваю, перегорании лампочки) - т.к. и не должны были при таком варианте?
Заранее благодарю.
P.S. Предвосхищая советы/вопросы - 3 реле напряжения РН-263t (на каждую фазу) были благополучно куплены с пол-года назад и все пол-года благополучно пролежали в коробке (руки не доходили до установки)... это урок мне....
13.09.2021 в 11:17:08
sa78 написал: я правильно понимаю, что скорее всего горе-электрики перепутали ноль и фазу L2 при подключении, из-за чего случился перекос фаз и на соотв. фазе все сгорело (что было включено в розетку)?
Да...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
13.09.2021 в 17:54:51
sa78 написал: перепутали ноль и фазу L2 при подключении, из-за чего случился перекос фаз и на соотв. фазе все сгорело (что было включено в розетку)?
Верно.
sa78 написал: Ни одно из УЗО и ни один из автоматов не сработали (кроме B1 при, подозреваю, перегорании лампочки) - т.к. и не должны были при таком варианте?
Верно.
sa78 написал: 3 реле напряжения РН-263t (на каждую фазу) были благополучно куплены с пол-года назад и все пол-года благополучно пролежали в коробке (руки не доходили до установки)... это урок мне....
тоже верно.
Спасибо за информацию для тех, что все еще считает свои шишки самыми шишкастыми. Вы бы еще огласили сумму на ремонт/замену техники, на которую попали (и время на это потраченное). Ведь многие считают, что кроме старого холодильника у них в домах нечему перегорать
13.09.2021 в 18:23:19
AKI написал: кроме старого холодильника у них в домах нечему перегорать
Как раз он-то вероятнее всего и выживет)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
13.09.2021 в 19:53:06
sa78, все сгорело из-за того, что:
sa78 написал: правильно понимаю, что скорее всего горе-электрики перепутали ноль и фазу L2 при подключении
ужас :scare особенно про РН-263 :(
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
13.09.2021 в 22:39:43
Есть автоматы которые реагируют на нагрев кабеля?
13.09.2021 в 23:01:49
alexx7777, наберите эту вашу фразу в гугле для начала
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
13.09.2021 в 23:12:45
Для начало набирал. Вы не знаете ответ?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу