AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

13.09.2021 в 17:54:51

sa78 написал: перепутали ноль и фазу L2 при подключении, из-за чего случился перекос фаз и на соотв. фазе все сгорело (что было включено в розетку)?

Верно.

sa78 написал: Ни одно из УЗО и ни один из автоматов не сработали (кроме B1 при, подозреваю, перегорании лампочки) - т.к. и не должны были при таком варианте?

Верно.

sa78 написал: 3 реле напряжения РН-263t (на каждую фазу) были благополучно куплены с пол-года назад и все пол-года благополучно пролежали в коробке (руки не доходили до установки)... это урок мне....

тоже верно.

Спасибо за информацию для тех, что все еще считает свои шишки самыми шишкастыми. Вы бы еще огласили сумму на ремонт/замену техники, на которую попали (и время на это потраченное). Ведь многие считают, что кроме старого холодильника у них в домах нечему перегорать

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17358

13.09.2021 в 18:23:19

AKI написал: кроме старого холодильника у них в домах нечему перегорать

Как раз он-то вероятнее всего и выживет)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

13.09.2021 в 19:53:06

sa78, все сгорело из-за того, что:

sa78 написал: правильно понимаю, что скорее всего горе-электрики перепутали ноль и фазу L2 при подключении

ужас :scare особенно про РН-263 :(

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

alexx7777
alexx7777
Резидент

Регистрация: 27.08.2012

Химки

Сообщений: 1250

13.09.2021 в 22:39:43

Есть автоматы которые реагируют на нагрев кабеля?

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

13.09.2021 в 23:01:49

alexx7777, наберите эту вашу фразу в гугле для начала

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

alexx7777
alexx7777
Резидент

Регистрация: 27.08.2012

Химки

Сообщений: 1250

13.09.2021 в 23:12:45

Для начало набирал. Вы не знаете ответ?

0
dv_sudya
dv_sudya
Местный

Регистрация: 16.08.2021

Гатчина

Сообщений: 770

13.09.2021 в 23:18:58

alexx7777 написал: Есть автоматы которые реагируют на нагрев кабеля?

alexx7777, вроде как все должны срабатывать по току быстро или нагреву медленно

0
alexx7777
alexx7777
Резидент

Регистрация: 27.08.2012

Химки

Сообщений: 1250

13.09.2021 в 23:23:52

dv_sudya, спасибо! для деревянного домика лучше установить b или c на Ваш взгляд?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21216

13.09.2021 в 23:29:40

alexx7777 написал: Есть автоматы которые реагируют на нагрев кабеля?

Нет таких и быть не может.

0
alexx7777
alexx7777
Резидент

Регистрация: 27.08.2012

Химки

Сообщений: 1250

13.09.2021 в 23:31:36

Radio, спасибо! Вы какие автоматы предпочитаете для частного жилья? А или B?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17358

13.09.2021 в 23:36:55

alexx7777 написал: Radio, спасибо! Вы какие автоматы предпочитаете для частного жилья? А или B?

alexx7777, B или С