AlexeyL написал:
dv_sudya написал: и как окончательно определить систему заземления?
Составлением схемы щита. Это всё равно нужно делать. Для начала, проследить и нарисовать всю разводку нуля от ввода.
И в любом случае категорически рекомендуется срочно заменить нулевую шину во вводном щите на что-то адекватное наподобие РБП-95. Зажимать СИП торцом винта прямо запрещено; при отгорании последствия будут в любой системе заземления, но в TN-C-S будет хуже.
AlexeyL, если про РБП-95: 1) можно СИП зажимать в таком виде как есть - один сверху один снизу? 2) N и PE провода можно зажимать по несколько в клемму? (их получается 6 на 4 зажима).