dv_sudya
dv_sudya
Местный

Регистрация: 16.08.2021

Гатчина

Сообщений: 770

10.09.2021 в 10:42:23

AlexeyL написал:

dv_sudya написал: и как окончательно определить систему заземления?

Составлением схемы щита. Это всё равно нужно делать. Для начала, проследить и нарисовать всю разводку нуля от ввода.

И в любом случае категорически рекомендуется срочно заменить нулевую шину во вводном щите на что-то адекватное наподобие РБП-95. Зажимать СИП торцом винта прямо запрещено; при отгорании последствия будут в любой системе заземления, но в TN-C-S будет хуже.

AlexeyL, если про РБП-95: 1) можно СИП зажимать в таком виде как есть - один сверху один снизу? 2) N и PE провода можно зажимать по несколько в клемму? (их получается 6 на 4 зажима).

0
Inter
Inter
Резидент

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3689

10.09.2021 в 10:50:22

megrad написал: Inter, логику включаем

включил, разумеется

megrad написал: Japonec написал: однако вентилятор не реагирует на клавишу, пока не включена вторая, т.е. пока не включено освещение.

Значит что? Значит питающая фаза подключена через второю клавишу.

абсолютная истина-фаза подключена к тому контакту, куда должен подключаться провод освещения. И наооборот-провод освещения подключен туда-где должна подключаться фаза... и что не так по Вашему в моей логике?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

10.09.2021 в 10:51:57

Inter написал:

Alex___dr написал: Возможно не только в электрике дело, но и в выключателе?

Да ни при чем тут выключатель, дело именно в подключении 2 (двух) проводков.

Inter, есть три клеммы, одна общая, выключатель снизу закрыт.

megrad написал: Inter, логику включаем - Вы пишите

Japonec написал: однако вентилятор не реагирует на клавишу, пока не включена вторая, т.е. пока не включено освещение.

Значит что? Значит питающая фаза подключена через второю клавишу. Фото выключателя со стороны контактов в студию.

megrad, видимо так. Выключатель снизу закрыт.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

10.09.2021 в 10:53:00

megrad написал: Inter, логику включаем - Вы пишите

Japonec написал: однако вентилятор не реагирует на клавишу, пока не включена вторая, т.е. пока не включено освещение.

Значит что? Значит питающая фаза подключена через второю клавишу. Фото выключателя со стороны контактов в студию.

megrad, видимо так. Выключатель снизу закрыт.

0
Inter
Inter
Резидент

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3689

10.09.2021 в 11:11:32

Alex___dr написал: Inter написал:

Alex___dr написал: Возможно не только в электрике дело, но и в выключателе?

Да ни при чем тут выключатель, дело именно в подключении 2 (двух) проводков.

Inter, есть три клеммы, одна общая, выключатель снизу закрыт.

Alex___dr, Да есть 3 клеммы и 3 провода. Если хотим, как Japonec-сделать раздельное включение освещения и вентилятора-то фаза подключается на "общую" клемму. А ему подключили на "общую" клемму провод освещения, а фазу на другую клемму. Вот и происходит то же самое

Alex___dr написал: пока левая клавиша не включена, вторая не работает.

Т.е. клавишей вентилятора бесполезно щелкать, пока не включена клавиша освещения. А когда она включена-то и освещение включается и фаза на "общей" клемме появляется. Теперь можно включать вентилятор. Этот так просто...

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

10.09.2021 в 11:25:19

Inter, :o сори - ответ не тому сделал Надо было Japonec, логику включаем, если: ...однако вентилятор не реагирует на клавишу, пока не включена вторая, т.е. пока не включено освещение. Значит что? Значит питающая фаза подключена через второю клавишу.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

10.09.2021 в 11:27:32

Inter написал:

Alex___dr написал: Inter написал:

Alex___dr написал: Возможно не только в электрике дело, но и в выключателе?

Да ни при чем тут выключатель, дело именно в подключении 2 (двух) проводков.

Inter, есть три клеммы, одна общая, выключатель снизу закрыт.

Alex___dr, Да есть 3 клеммы и 3 провода. Если хотим, как Japonec-сделать раздельное включение освещения и вентилятора-то фаза подключается на "общую" клемму. А ему подключили на "общую" клемму провод освещения, а фазу на другую клемму. Вот и происходит то же самое

Alex___dr написал: пока левая клавиша не включена, вторая не работает.

Т.е. клавишей вентилятора бесполезно щелкать, пока не включена клавиша освещения. А когда она включена-то и освещение включается и фаза на "общей" клемме появляется. Теперь можно включать вентилятор. Этот так просто...

Inter, Когда заменим этот выключатель, я его Вам пришлю...

0
Inter
Inter
Резидент

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3689

10.09.2021 в 11:30:33

megrad написал: Inter, :o сори - ответ не тому сделал

megrad, не проблема ;)

0
Inter
Inter
Резидент

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3689

10.09.2021 в 11:38:00

Alex___dr написал: Inter, Когда заменим этот выключатель, я его Вам пришлю...

Не понимаю-зачем? Но присылайте-раз так хочется. Сейчас лучше схему изобразите-каким другим может быть выключатель-чтобы всё так же происходило. Вот схемы того, что я написал:

Inter написал: есть 3 клеммы и 3 провода. Если хотим, как Japonec-сделать раздельное включение освещения и вентилятора-то фаза подключается на "общую" клемму

Inter написал: ему подключили на "общую" клемму провод освещения, а фазу на другую клемму

Inter написал: клавишей вентилятора бесполезно щелкать, пока не включена клавиша освещения. А когда она включена-то и освещение включается и фаза на "общей" клемме появляется. Теперь можно включать вентилятор.

:popcorn

0
sa78
sa78
Новичок

Регистрация: 20.09.2020

Волгоград

Сообщений: 21

13.09.2021 в 10:53:35

Добрый день!

На днях электроснабжающая организация меняла счетчики по всей улице (точнее, устанавливала новые на столбах), в т.ч. и в нашем доме (частный дом, по уведомлению работы должны были пройти 25.08.21, по факту - 08.09). Ситуация произошла следующая (после установки нового счетчика на столбе): жене вручили дистанц.пульт управления счетчиком, включили его. Вопрос жены: "а что тут L1, L3, наверное фазы? А где L2?", ответ сотрудницы - "не знаю... сейчас разберемся". Электрики отключили питание, опять полезли на столб. В этот момент появился запах гари, жена набрала меня. В общем - наверху (2й этаж) задымился и оплавился в районе кнопки вкл/выкл. удлинитель Легранд https://leroymerlin.ru/product/udlinitel-s-zazemleniem-legrand-3-rozetki-3-m-cvet-seryy-12506789/ - в него также был включен ТВ (был выключен с пульта, но не из розетки).

По факту,

  1. перестал работать сплит (инвертор, если важно) в одной из комнат (сплит скрытой проводкой был подключен напрямую, от отдельного 1P-автомата С10, автомат не отключился),
  2. ТВ после включения теперь немного "жужжит" (если прислушаться).
  3. Не работает стиралка (также была выключена, но включена в розетку).
  4. Перегорела одна светодиодная лампочка освещения, выключился соответствующий автомат (В1).
  5. Перестал работать беспроводной wi-fi выключатель света (на другой линии) (напрямую от выключателя лампочка включается/выключается).

    Вводной 4P-автомат С32 не сработал, Противопожарное узо (4P, 32А, 100мА) не сработало, отдельные 2P-УЗО на линиях (от 10мА - на стиралке, до 30мА - в частности, на сплите) не сработали, никакие другие автоматы также "не выбило" (кроме автомата B1 на освещение, где сгорела лампочка).

Система заземления (если важно) - ТТ, в дом от столба приходят три фазы и ноль.

Вопросы такие:

  1. я правильно понимаю, что скорее всего горе-электрики перепутали ноль и фазу L2 при подключении, из-за чего случился перекос фаз и на соотв. фазе все сгорело (что было включено в розетку)?

  2. Ни одно из УЗО и ни один из автоматов не сработали (кроме B1 при, подозреваю, перегорании лампочки) - т.к. и не должны были при таком варианте?

Заранее благодарю.

P.S. Предвосхищая советы/вопросы - 3 реле напряжения РН-263t (на каждую фазу) были благополучно куплены с пол-года назад и все пол-года благополучно пролежали в коробке (руки не доходили до установки)... это урок мне....

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17351

13.09.2021 в 11:17:08

sa78 написал: я правильно понимаю, что скорее всего горе-электрики перепутали ноль и фазу L2 при подключении, из-за чего случился перекос фаз и на соотв. фазе все сгорело (что было включено в розетку)?

Да...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу