AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

11.11.2021 в 10:25:37

dv_sudya написал: Получается 75х380х0,7= 20 кВт или я неправильно считаю?

Не совсем правильно. Мощность в трёхфазной сети при заданном токе фазы считается по фазному напряжению, а не по линейному. В данном случае 75*220=16,5 кВт. Или, что то же самое, в Вашей формуле последний коэффициент 0,58.

0
dv_sudya
dv_sudya
Местный

Регистрация: 16.08.2021

Гатчина

Сообщений: 616

11.11.2021 в 11:15:14

AlexeyL, спасибо, то есть больше 16,5 кВт потреблять не даст автомат или подстанция? Или подстанции все равно и если поставить автомат на 32А то подстанция отдаст 21 кВт, а если на 40А, то 26 кВт?))

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

11.11.2021 в 11:29:54

dv_sudya написал: больше 16,5 кВт потреблять не даст автомат или подстанция?

Автомат. Причём речь о длительном, постоянном потреблении наподобие отопления. Относительно кратковременно - много минут - можно и 20 киловатт брать, и поболе. Это нормально, и это специально заложено в характеристики стандартного автомата.

dv_sudya написал: Или подстанции все равно

Подстанции всё равно до тех пор, пока Вы один такой умный. Но если умных соседей наберётся достаточно много, а административного контроля выделенной мощности нет - будет плохо. Сейчас стараются встраивать ограничители мощности прямо в счётчик, причём с дистанционным административным управлением через АСКУЭ.

0
dv_sudya
dv_sudya
Местный

Регистрация: 16.08.2021

Гатчина

Сообщений: 616

11.11.2021 в 11:48:07

AlexeyL, на счетчике написано 50А

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

11.11.2021 в 12:09:26

dv_sudya написал: на счетчике написано 50А

В этом счётчике нет ни АСКУЭ, ни управления мощностью. 50А - ток, при котором гарантируется номинальная точность учёта.

И ещё один технический момент, который часто не учитывают при самовольной замене автоматов. Какой ток короткого замыкания фаза-ноль гарантирует ваша сеть? Для автомата C40 нужны гарантированные 400 ампер; при меньшем токе КЗ автомат может не сработать мгновенно, и есть неплохой шанс поджечь что-то дугой, достаточно долго горящей в месте замыкания. Требование отключения за 0,4с при замыкании на заземлённый корпус тоже не будет выполнено без помощи УЗО.

0
dv_sudya
dv_sudya
Местный

Регистрация: 16.08.2021

Гатчина

Сообщений: 616

11.11.2021 в 12:35:20

AlexeyL написал:

dv_sudya написал: на счетчике написано 50А

В этом счётчике нет ни АСКУЭ, ни управления мощностью. 50А - ток, при котором гарантируется номинальная точность учёта.

И ещё один технический момент, который часто не учитывают при самовольной замене автоматов. Какой ток короткого замыкания фаза-ноль гарантирует ваша сеть? Для автомата C40 нужны гарантированные 400 ампер; при меньшем токе КЗ автомат может не сработать мгновенно, и есть неплохой шанс поджечь что-то дугой, достаточно долго горящей в месте замыкания. Требование отключения за 0,4с при замыкании на заземлённый корпус тоже не будет выполнено без помощи УЗО.

AlexeyL, у меня дальше вот так:

сам я не настоящий электрик, поэтому мне трудно Вам ответить) УЗО которое общее четко срабатывало когда в розетке под раковиной на кухне фаза пробила на землю. Но кабель на ик лампы на 4 кВт в теплице планирую кидать напрямую от ящика со счетчиком с установкой своего автомата на 10 или 16 или дифавтомата.

0
Gennady
Gennady
Резидент

Регистрация: 17.09.2006

Москва

Сообщений: 6405

11.11.2021 в 13:02:05

dv_sudya написал:

AlexeyL написал:

dv_sudya написал: на счетчике написано 50А

В этом счётчике нет ни АСКУЭ, ни управления мощностью. 50А - ток, при котором гарантируется номинальная точность учёта.

И ещё один технический момент, который часто не учитывают при самовольной замене автоматов. Какой ток короткого замыкания фаза-ноль гарантирует ваша сеть? Для автомата C40 нужны гарантированные 400 ампер; при меньшем токе КЗ автомат может не сработать мгновенно, и есть неплохой шанс поджечь что-то дугой, достаточно долго горящей в месте замыкания. Требование отключения за 0,4с при замыкании на заземлённый корпус тоже не будет выполнено без помощи УЗО.

AlexeyL, у меня дальше вот так:

сам я не настоящий электрик, поэтому мне трудно Вам ответить) УЗО которое общее четко срабатывало когда в розетке под раковиной на кухне фаза пробила на землю. Но кабель на ик лампы на 4 кВт в теплице планирую кидать напрямую от ящика со счетчиком с установкой своего автомата на 10 или 16 или дифавтомата.

dv_sudya,

юра Т не вижу твоей оценки, что на фото всё га**о

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120285

11.11.2021 в 16:42:51

AlexeyL написал: Мощность в трёхфазной сети при заданном токе фазы считается по фазному напряжению, а не по линейному. В данном случае 75*220=16,5 кВт.

А выделенная по документам - 15кВт - посмотрите свои технические условия на подключение. Добавлю что лучше эту мощность понимать как Три раза по 5.5 квт, и нельзя с одной фазы брать 10квт, с другой 6квт, а с третьей 0 квт. Долговременно с фазы можно брать ток примерно на 20% больше номинала автомата.

dv_sudya написал: AlexeyL, спасибо, то есть больше 16,5 кВт потреблять не даст автомат или подстанция? Или подстанции все равно и если поставить автомат на 32А то подстанция отдаст 21 кВт, а если на 40А, то 26 кВт?))

dv_sudya, запрос о увеличении мощности в Ваши Электросети - если есть резерв - дадут за деньги.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120285

11.11.2021 в 16:46:16

dv_sudya написал: AlexeyL, у меня дальше вот так:

В правом нижнем углу "типа скрутка" - даже не надо быть электриком, чтобы понимать, что это очень плохо.

В остальном - разрешение фотографии не позволяет разобрать номиналы на автоматах.

0
WRyder
WRyder
Новичок

Регистрация: 30.12.2019

Киев

Сообщений: 19

11.11.2021 в 20:41:31

Братья и сестры, столкнулся со странной историей имеется такой транс

но при подключении на выходе выходит так: 0-36 0-23-36 где 110В? причём у меня таких транса два, и на обоих абсолютно одинаковая картина внутри заметных признаков вмешательства не наблюдается, тоесть предположить что обмотка была смотана я не могу, там и места то не шибко много сейчас и вообще всё выглядит по заводскому

ps да... перемычки что на фото я удалил, измерения делал на пустых клеммах

0
dv_sudya
dv_sudya
Местный

Регистрация: 16.08.2021

Гатчина

Сообщений: 616

12.11.2021 в 06:51:55

BV написал:

dv_sudya написал: AlexeyL, у меня дальше вот так:

В правом нижнем углу "типа скрутка" - даже не надо быть электриком, чтобы понимать, что это очень плохо.

В остальном - разрешение фотографии не позволяет разобрать номиналы на автоматах.

BV,

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу