11.11.2021 в 12:09:26
dv_sudya написал: на счетчике написано 50А
В этом счётчике нет ни АСКУЭ, ни управления мощностью. 50А - ток, при котором гарантируется номинальная точность учёта.
И ещё один технический момент, который часто не учитывают при самовольной замене автоматов. Какой ток короткого замыкания фаза-ноль гарантирует ваша сеть? Для автомата C40 нужны гарантированные 400 ампер; при меньшем токе КЗ автомат может не сработать мгновенно, и есть неплохой шанс поджечь что-то дугой, достаточно долго горящей в месте замыкания. Требование отключения за 0,4с при замыкании на заземлённый корпус тоже не будет выполнено без помощи УЗО.
11.11.2021 в 12:35:20
AlexeyL написал:
dv_sudya написал: на счетчике написано 50А
В этом счётчике нет ни АСКУЭ, ни управления мощностью. 50А - ток, при котором гарантируется номинальная точность учёта.
И ещё один технический момент, который часто не учитывают при самовольной замене автоматов. Какой ток короткого замыкания фаза-ноль гарантирует ваша сеть? Для автомата C40 нужны гарантированные 400 ампер; при меньшем токе КЗ автомат может не сработать мгновенно, и есть неплохой шанс поджечь что-то дугой, достаточно долго горящей в месте замыкания. Требование отключения за 0,4с при замыкании на заземлённый корпус тоже не будет выполнено без помощи УЗО.
AlexeyL, у меня дальше вот так:
сам я не настоящий электрик, поэтому мне трудно Вам ответить) УЗО которое общее четко срабатывало когда в розетке под раковиной на кухне фаза пробила на землю. Но кабель на ик лампы на 4 кВт в теплице планирую кидать напрямую от ящика со счетчиком с установкой своего автомата на 10 или 16 или дифавтомата.
11.11.2021 в 13:02:05
dv_sudya написал:
AlexeyL написал:
dv_sudya написал: на счетчике написано 50А
В этом счётчике нет ни АСКУЭ, ни управления мощностью. 50А - ток, при котором гарантируется номинальная точность учёта.
И ещё один технический момент, который часто не учитывают при самовольной замене автоматов. Какой ток короткого замыкания фаза-ноль гарантирует ваша сеть? Для автомата C40 нужны гарантированные 400 ампер; при меньшем токе КЗ автомат может не сработать мгновенно, и есть неплохой шанс поджечь что-то дугой, достаточно долго горящей в месте замыкания. Требование отключения за 0,4с при замыкании на заземлённый корпус тоже не будет выполнено без помощи УЗО.
AlexeyL, у меня дальше вот так:
сам я не настоящий электрик, поэтому мне трудно Вам ответить) УЗО которое общее четко срабатывало когда в розетке под раковиной на кухне фаза пробила на землю. Но кабель на ик лампы на 4 кВт в теплице планирую кидать напрямую от ящика со счетчиком с установкой своего автомата на 10 или 16 или дифавтомата.
dv_sudya,
юра Т не вижу твоей оценки, что на фото всё га**о
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
11.11.2021 в 16:42:51
AlexeyL написал: Мощность в трёхфазной сети при заданном токе фазы считается по фазному напряжению, а не по линейному. В данном случае 75*220=16,5 кВт.
А выделенная по документам - 15кВт - посмотрите свои технические условия на подключение. Добавлю что лучше эту мощность понимать как Три раза по 5.5 квт, и нельзя с одной фазы брать 10квт, с другой 6квт, а с третьей 0 квт. Долговременно с фазы можно брать ток примерно на 20% больше номинала автомата.
dv_sudya написал: AlexeyL, спасибо, то есть больше 16,5 кВт потреблять не даст автомат или подстанция? Или подстанции все равно и если поставить автомат на 32А то подстанция отдаст 21 кВт, а если на 40А, то 26 кВт?))
dv_sudya, запрос о увеличении мощности в Ваши Электросети - если есть резерв - дадут за деньги.
11.11.2021 в 16:46:16
dv_sudya написал: AlexeyL, у меня дальше вот так:
В правом нижнем углу "типа скрутка" - даже не надо быть электриком, чтобы понимать, что это очень плохо.
В остальном - разрешение фотографии не позволяет разобрать номиналы на автоматах.
11.11.2021 в 20:41:31
Братья и сестры, столкнулся со странной историей имеется такой транс
но при подключении на выходе выходит так: 0-36 0-23-36 где 110В? причём у меня таких транса два, и на обоих абсолютно одинаковая картина внутри заметных признаков вмешательства не наблюдается, тоесть предположить что обмотка была смотана я не могу, там и места то не шибко много сейчас и вообще всё выглядит по заводскому
ps да... перемычки что на фото я удалил, измерения делал на пустых клеммах
12.11.2021 в 11:52:31
dv_sudya написал:
BV написал:
dv_sudya написал: AlexeyL, у меня дальше вот так:
В правом нижнем углу "типа скрутка" - даже не надо быть электриком, чтобы понимать, что это очень плохо.
В остальном - разрешение фотографии не позволяет разобрать номиналы на автоматах.
BV,
dv_sudya, Явного криминала по номиналам беглым взглядом не видно. Из опасного криминала - указанная выше мега скрутка вместо шинки земли. Для дальнейшего понимания "что к чему" хорошо бы глянуть на однолинейную схему щита, или хотя бы - какие автоматы и дифы (с указанием номинала, например: С16) - на какие линии/приборы (с указанием сечения провода и количества проводников в нем, например: розетки комнаты 3х2.5мм2). Особенно интересно про дифы С20.
12.11.2021 в 22:56:40
dv_sudya написал:
BV написал:
dv_sudya написал: AlexeyL, у меня дальше вот так:
В правом нижнем углу "типа скрутка" - даже не надо быть электриком, чтобы понимать, что это очень плохо.
В остальном - разрешение фотографии не позволяет разобрать номиналы на автоматах.
BV,
dv_sudya, 2 балла за этот щит
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
12.11.2021 в 23:24:48
ZooZoo написал: 2 балла за этот щит
Вы неимоверно щедры, два балла тут безумно много.
13.11.2021 в 23:29:26
Господа, детский вопрос, однако решил уточнить тут.
Есть линия питания под дифом 16с 30ма. С нее вывод кинул на балкон. Там запитал теплый пол (1.5м2, суммарно 400вт) и розетки (думаю, до 1кВт ес по максимуму).
Балкон оклеен горючим утеплителем. Кабель ВВГ НГ 2.5 ЛС в гофре.
Хочу сделать так, чтобы диф срабатывал Макс быстро. Слышал, для этого его надо максимально приблизить к источнику и поставить максимально близким к пиковой нагрузке.
Хочу на балконе дополнительно поставить диф для теплого пола (6а 30 мА) и обычный на розетки 16а 30ма.
Из неожиданного, для меня, на теплом поле нет земли. Только фаза и ноль. Не знаю куда деть землю. Хоронить?
Насколько мое решение плохо ?
14.11.2021 в 09:14:10
Здравствуйте Начинаю монтаж кабеля, крепить к потолку буду прижимными скобами “fisher” на 8 и на 16 кабелей. Вопрос- на каком оптимальном расстоянии их монтировать друг от друга, чтобы не было провисания кабеля? Производитель рекомендует 25см, но мне кажется это слишком часто, может есть у кого ответ из личного опыта?