BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116894

09.11.2021 в 19:01:46

Spacenev написал: Накопительный водонагреваатель на 2 квт,

модель нагревателя, ссылка на техдокументацию?

Spacenev написал: Да, до корпуса водонагревателя заземление идет.

каким способом это проверяли?

Есть подозрение, что земля до бойлера все же не доходит.

Spacenev написал: но мне кажется что как то от соседей ситуация зависит, такое может быть?

если все исправно, это практически невозможно.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116894

09.11.2021 в 19:10:01

berserkgentleman написал: Что тут надо перепаять чтобы всё снова заработало?

то что сломалось :) Попробуйте обратиться к экстрасенсам, может помогут....

(в подобных лампах чаще дохнет или симистор, или микросхема)

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116894

09.11.2021 в 19:14:42

pyatnizza написал: Сверлил дырку в стене и попал в кабель. УЗО отключилось. Кабель питает электроплиту. Немного расширил отверстие в стене и увидел, что я содрал изоляцию с одной из жил, но сама жила цела. Электроплита работает, если включить УЗО. Подскажите, можно ли заизолировать поврежденный участок не выламывая кусок стены и не заменяя кусок кабеля?

pyatnizza, этот проводник делаете землей. Помечаете цветной изолентой или термоусадкой на обоих концах кабеля, допустим коричневую фазу - желто зеленым, а бывшую желто-зеленую землю коричневым. Ну и далее термоклеем, или казанским авто герметиком-прокладкой

0
Spacenev
Spacenev
Новичок

Регистрация: 09.11.2021

Москва

Сообщений: 4

09.11.2021 в 22:20:18

BV, ELECTROLUX EWH 50 GLADIUS ссылка Тэны сухие. Дом панельный, электрика проходит в каналах панелей, в ванную/туалет провода выходят из стяжки пола, путь от щитка мне не известен. В ванной/туалете выходит кабель 3х2,5 и еще отдельно кабель с землей, есть шина заземления в ванной, установлена застройщиком. Земля в розетке дополнительно соединена с землей в шине. Визуально проблем не видно. Как проверить нет ли обрыва земли между щитком и розеткой где то в стене? Меня заботит то, что когда воды горячей нет, бойлер вышибает автомат, когда в доме дают горячую воду, бойлер работает без нареканий.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116894

09.11.2021 в 22:28:08

Spacenev написал: Как проверить нет ли обрыва земли между щитком и розеткой где то в стене?

для этого существуют измерительные приборы, как ни банально это звучит :)

Spacenev написал: Меня заботит то, что когда воды горячей нет, бойлер вышибает автомат, когда в доме дают горячую воду, бойлер работает без нареканий.

и для ответа на эту загадку - тоже

0
Gennady
Gennady
Эксперт

Регистрация: 17.09.2006

Москва

Сообщений: 6404

10.11.2021 в 17:29:27

Marozoff написал:

ZooZoo написал: я уже давно не вижу ничего итальянского и прочих европ

а это не? ещё

Marozoff, спасибо огромное! Есть-таки, значит :applause: Будем брать! :)

0

Самая качественная штукатурка фасадов коттеджей. Может быть дорого для вас. Так бывает.

dv_sudya
dv_sudya
Местный

Регистрация: 16.08.2021

Гатчина

Сообщений: 520

10.11.2021 в 22:51:16

Имеется три фазы с током 20-25А на каждой, нужно повесить на какую-то из фаз пару ик ламп на 4 кВт в сумме, вопрос - какую из фаз выбрать - с наименьшим током или без разницы? И в принципе при среднем потреблении около 4 кВт на фазу (есть котел на 12 кВт) можно ли еще докинуть на одну из фаз 4 кВт?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116894

10.11.2021 в 22:58:19

dv_sudya написал: Имеется три фазы с током 20-25А на каждой,

Ток потребления?

dv_sudya написал: какую из фаз выбрать - с наименьшим током или без разницы?

если потребления - то ответ очевиден - с наименьшим... не надо делать перекос без нужды.

dv_sudya написал: И в принципе при среднем потреблении около 4 кВт на фазу (есть котел на 12 кВт) можно ли еще докинуть на одну из фаз 4 кВт?

Без ответа, т.к. не указана выделенная мощность, либо автомат на вводе.

0
dv_sudya
dv_sudya
Местный

Регистрация: 16.08.2021

Гатчина

Сообщений: 520

10.11.2021 в 23:31:08

BV написал:

dv_sudya написал: Имеется три фазы с током 20-25А на каждой,

Ток потребления?

dv_sudya написал: какую из фаз выбрать - с наименьшим током или без разницы?

если потребления - то ответ очевиден - с наименьшим... не надо делать перекос без нужды.

dv_sudya написал: И в принципе при среднем потреблении около 4 кВт на фазу (есть котел на 12 кВт) можно ли еще докинуть на одну из фаз 4 кВт?

Без ответа, т.к. не указана выделенная мощность, либо автомат на вводе.

BV, 25А на вводе

Получается 75х380х0,7= 20 кВт или я неправильно считаю?))

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

11.11.2021 в 00:55:54

dv_sudya написал: И в принципе при среднем потреблении около 4 кВт на фазу (есть котел на 12 кВт) можно ли еще докинуть на одну из фаз 4 кВт?

ну может минут 10-30 и проработает до вышибания автоматов пс. посмотрел внимательней, у Вас же просто рубильники стоят, чётче фото нет?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116894

11.11.2021 в 01:08:56

юра Т написал: чётче фото нет?

С открытой прозрачной крышкой....

юра Т написал: у Вас же просто рубильники стоят,

тогда гореть будет красиво - там вроде УЗИПП рядом со счетчиком, не?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу