Хотел поставить выключатель - внутри такая деталь. Что с ней делать?
21.12.2021 в 14:03:30
АндрейМитино написал: Хотел поставить выключатель - внутри такая деталь. Что с ней делать?
АндрейМитино,
21.12.2021 в 14:10:11
АндрейМитино, Дугогасительная камера.
21.12.2021 в 16:43:31
dokar, Благодарю, не увидел сначала. Вы правы, три, закреплены в самой крышке, одна просто выпала.
21.12.2021 в 23:18:13
Здравствуйте! Небольшой вопрос по водонагревателю, дабы не плодить отдельные темы.
Есть кабель ввг-нг-лс 3х6 кв.мм. ЭЛПРОМ, куплен в ЭТМ. Защищён автоматом с32. Потребитель планируется один - водогрей проточный, Stiebel Eltron серии DDH. Их есть 2 вида - 6 Квт или 8 Квт.
Характеристики моделей: Мощность 6,6 или 8.7 Основная мощность 6.00 или 8.00 Предохранитель 32 или 40 Степень защиты 25 или 25 Необх. кабель 4кв.мм. или 6 кв.мм.
Вопрос: на 8-киловаттную модель нужен автомат с40? Или кабель 3х6 не допускает защиты таким автоматом (при том, что потребитель всё-таки один). Или автомата с32 хватит для 8 Квт?
Дополнение, если важно: Кабель проложен по потолку, плоским пучком с другими кабелями, без гофры, небольшая часть к щитку - в штробе в гофре.
21.12.2021 в 23:24:48
sidpro написал: Основная мощность 6.00 или 8.00 Предохранитель 32 или 40 ... Необх. кабель 4кв.мм. или 6 кв.мм.
Что тут непонятного, скажите?
21.12.2021 в 23:31:51
sidpro написал: Или автомата с32 хватит для 8 Квт?
хватит
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
21.12.2021 в 23:37:52
Radio, например то, что куда ни плюнь даже на этом форуме 6кв.мм - 32А, 40А - 10 кв.мм.
:)
ZooZoo, не будет выключаться?
21.12.2021 в 23:43:15
sidpro написал: например то, что куда ни плюнь даже на этом форуме 6кв.мм - 32А, 40А - 10 кв.мм.
А вы, простите, форумным онанимусам верите больше, чем производителю вашего оборудования? :eek: Если так, то зачем вы это покупаете?
Если они в характеристиках накосячили, то они и в оборудовании накосячили. Л — логика.
21.12.2021 в 23:47:55
Radio, в наше время верить нельзя никому, даже самому себе порой. Поэтому лучше выслушать несколько обоснованных мнений в любом случае) Тем более что при прокладке по воздуху, в пучках, и т.д. и т.п. бывают разные поправки, которые я могу просто не учесть, а кто-то может подсказать где почитать/поискать инфу.
Да и если будут проблемы, какая разница что было написано в инструкции к прибору :)
с последним согласен. Однако повторю, я ж не разрешения сюда пришёл спросить, а мнение людей, которые могут быть опытнее меня)
21.12.2021 в 23:58:38
sidpro написал: Да и если будут проблемы, какая разница что было написано в инструкции к прибору :)
Большая разница.
sidpro написал: я ж не разрешения сюда пришёл спросить, а мнение людей, которые могут быть опытнее меня)
Здесь таких нет. Есть только инструкция производителя, которую надо выполнять независимо от мнения каких бы то ни было людей.
22.12.2021 в 00:02:45
Radio, не совсем согласен. Есть нормативы, те же ПУЭ всякие. Инструкция вообще не должна им соответствовать. Более того, в каком-нибудь условном Китае могут в инструкцию писать тоже от балды параметры... Например китайские предохранители, которые не перегорают, чтобы их не менять часто)
Если быть до конца честным, строку про рекомендуемое сечение в инструкции заметил когда сюда копировал :D Но уже решил не отменять создание сообщения)
22.12.2021 в 00:06:08
sidpro написал: 40А - 10 кв.мм.
Это на коротких линиях перебор, слегка , с одной стороны. А с другой, - меньше потерь. А они иногда значительные ,как показывают замеры .