21.12.2021 в 23:31:51
sidpro написал: Или автомата с32 хватит для 8 Квт?
хватит
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
21.12.2021 в 23:37:52
Radio, например то, что куда ни плюнь даже на этом форуме 6кв.мм - 32А, 40А - 10 кв.мм.
:)
ZooZoo, не будет выключаться?
21.12.2021 в 23:43:15
sidpro написал: например то, что куда ни плюнь даже на этом форуме 6кв.мм - 32А, 40А - 10 кв.мм.
А вы, простите, форумным онанимусам верите больше, чем производителю вашего оборудования? :eek: Если так, то зачем вы это покупаете?
Если они в характеристиках накосячили, то они и в оборудовании накосячили. Л — логика.
21.12.2021 в 23:47:55
Radio, в наше время верить нельзя никому, даже самому себе порой. Поэтому лучше выслушать несколько обоснованных мнений в любом случае) Тем более что при прокладке по воздуху, в пучках, и т.д. и т.п. бывают разные поправки, которые я могу просто не учесть, а кто-то может подсказать где почитать/поискать инфу.
Да и если будут проблемы, какая разница что было написано в инструкции к прибору :)
с последним согласен. Однако повторю, я ж не разрешения сюда пришёл спросить, а мнение людей, которые могут быть опытнее меня)
21.12.2021 в 23:58:38
sidpro написал: Да и если будут проблемы, какая разница что было написано в инструкции к прибору :)
Большая разница.
sidpro написал: я ж не разрешения сюда пришёл спросить, а мнение людей, которые могут быть опытнее меня)
Здесь таких нет. Есть только инструкция производителя, которую надо выполнять независимо от мнения каких бы то ни было людей.
22.12.2021 в 00:02:45
Radio, не совсем согласен. Есть нормативы, те же ПУЭ всякие. Инструкция вообще не должна им соответствовать. Более того, в каком-нибудь условном Китае могут в инструкцию писать тоже от балды параметры... Например китайские предохранители, которые не перегорают, чтобы их не менять часто)
Если быть до конца честным, строку про рекомендуемое сечение в инструкции заметил когда сюда копировал :D Но уже решил не отменять создание сообщения)
22.12.2021 в 00:06:08
sidpro написал: 40А - 10 кв.мм.
Это на коротких линиях перебор, слегка , с одной стороны. А с другой, - меньше потерь. А они иногда значительные ,как показывают замеры .
22.12.2021 в 00:11:19
sidpro написал: не будет выключаться?
8кВт/230в=34,8А автомат 32А сколь угодно долго работает на 36,1А также, не забывайте, что эти 32А рассчитаны при 30град С, что в квартирных щитках редкость (а чем ниже температура - тем выше отсечка теплового расцепителя)
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
22.12.2021 в 00:13:43
sidpro написал: Более того, в каком-нибудь условном Китае могут в инструкцию писать тоже от балды
Radio написал: Если они в характеристиках накосячили, то они и в оборудовании накосячили. Л — логика.
Вам это надо? Вам это не надо. Зачем купили? Сдайте взад, пока проблем не нажили. И поищите ещё.
Только вот немцы свои варки и прочие проточники комплектуют шнурами 2,5 квадрата, а чем они разводят их внутри — вам лучше вообще не видеть. Но как-то никто не жалуется :popcorn
22.12.2021 в 00:19:00
Radio, таблица 1.3.6. Для трёхжильного кабеля 6кв.мм. допустимый долговременный ток - 42А. Автомат С40 может бесконечно держать нагрузку 1.13*40= 45.2А.