22.12.2021 в 00:02:45
#7055578
Radio, не совсем согласен. Есть нормативы, те же ПУЭ всякие. Инструкция вообще не должна им соответствовать. Более того, в каком-нибудь условном Китае могут в инструкцию писать тоже от балды параметры... Например китайские предохранители, которые не перегорают, чтобы их не менять часто)
Если быть до конца честным, строку про рекомендуемое сечение в инструкции заметил когда сюда копировал :D Но уже решил не отменять создание сообщения)
22.12.2021 в 00:06:08
#7055582
sidpro написал: 40А - 10 кв.мм.
Это на коротких линиях перебор, слегка , с одной стороны. А с другой, - меньше потерь. А они иногда значительные ,как показывают замеры .
22.12.2021 в 00:11:19
#7055585
sidpro написал: не будет выключаться?
8кВт/230в=34,8А автомат 32А сколь угодно долго работает на 36,1А также, не забывайте, что эти 32А рассчитаны при 30град С, что в квартирных щитках редкость (а чем ниже температура - тем выше отсечка теплового расцепителя)
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
22.12.2021 в 00:13:43
#7055586
sidpro написал: Более того, в каком-нибудь условном Китае могут в инструкцию писать тоже от балды
Radio написал: Если они в характеристиках накосячили, то они и в оборудовании накосячили. Л — логика.
Вам это надо? Вам это не надо. Зачем купили? Сдайте взад, пока проблем не нажили. И поищите ещё.
Только вот немцы свои варки и прочие проточники комплектуют шнурами 2,5 квадрата, а чем они разводят их внутри — вам лучше вообще не видеть. Но как-то никто не жалуется :popcorn
22.12.2021 в 00:19:00
#7055588
Radio, таблица 1.3.6. Для трёхжильного кабеля 6кв.мм. допустимый долговременный ток - 42А. Автомат С40 может бесконечно держать нагрузку 1.13*40= 45.2А.
22.12.2021 в 00:19:55
#7055589
ZooZoo, Спасибо, тут в курсе, буду дальше кумекать :)
22.12.2021 в 00:20:41
#7055590
dokar, спасибо!)
22.12.2021 в 00:20:57
#7055591
sidpro написал: Автомат С40 может бесконечно держать нагрузку 1.13*40= 45.2А
Ну и прекрасно. Ваш проточник может бесконечно потреблять 45,2А?
22.12.2021 в 00:22:55
#7055592
Radio написал:
sidpro написал: Автомат С40 может бесконечно держать нагрузку 1.13*40= 45.2А
Ну и прекрасно. Ваш проточник может бесконечно потреблять 45,2А?
Radio, да кто его знает, дружище... я не знаю как оно работает - постоянно на полную мощность или не. Там есть 3 режима.
я начал узнавать с самого простого - дружит ли кабель 6кв.мм. с автоматом С40 :)
22.12.2021 в 00:26:01
#7055595
sidpro написал: дружит ли кабель 6кв.мм. с автоматом С40
Конечно. И даже с автоматом С50 иногда.
sidpro написал: да кто его знает,
Ну привет.
sidpro написал: Мощность 6,6 или 8.7 Основная мощность 6.00 или 8.00
Это ж не я писал? Или я? :eek:
Но судя по этим данным, 45,2А оно не может потреблять не только бесконечно, но и в принципе. И даже 40А не может. Так чего вы нам тут голову морочаете? :popcorn
22.12.2021 в 00:39:04
#7055604
Radio, товарищ ZooZoo всё верно рассчитал. Я просто изначально не понял, отталкиваться от 8 Квт или 8.7 Квт.
По всей видимости, стоит действительно оставить С32 и не заморачиваться. Разве что греться будет автомат сильнее (?)
22.12.2021 в 00:46:07
#7055609
sidpro написал: По всей видимости, стоит действительно оставить С32 и не заморачиваться.
Всё верно. Автомат 32 А будет работать в большинстве случаев (но не обязан всегда). Производитель перестраховался, написав 40А, для того, чтобы его гарантированно не доставали с идиотскими вопросами, почему выбило автомат. Ведь 8,7:0,23=37,8А, а 32*1,13=36,16А. Что явно пересекается.
При этом, ни 40, ни 45А там не будет никогда, так что непонятно, что вас смущает.
sidpro написал: Разве что греться будет автомат сильнее (?)
Почему он должен греться? :confused:
22.12.2021 в 00:57:26
#7055620
Radio, могу совершенно быть неправ, но в автоматах на превышении нагрузки (не кз) работает тепловой расцепитель? Соответственно, чем ближе к номинальной отключающей способности, тем этот расцепитель сильнее греется?
Всем спасибо за участие :)
22.12.2021 в 01:13:54
#7055632
Radio написал: Производитель перестраховался, написав 40А, для того, чтобы его гарантированно не доставали с идиотскими вопросами, почему выбило автомат.
ну да - найдется идиот, который будет наполнять джакузи размером как ванная комната через 8квт проточник ... часа так два :)
sidpro написал: Есть нормативы, те же ПУЭ всякие. Инструкция вообще не должна им соответствовать.