04.01.2022 в 19:02:19
dokar написал: как может прогорающий ТЭН отрубать АВТОМАТ
А что не может?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
04.01.2022 в 22:59:31
Кибердворник дядя Федя написал: Перекоммутировал
могли плохо затянуть, или уже было всё на самом пределе и чуть-чуть добавилось
05.01.2022 в 06:10:04
megrad,спасибо за внимание к моей ничтожной проблеме.... Как я уже писал, до перекоммутации, когда к Дифавтомуту была просто подключена ВСЯ квартирная сеть, такого не наблюдалось... При том, что одновременно могли быть включены холодильник, комп, свет, мультиварка, чайник.... И нигде ничего не грелось в проводах или розетках... Сегодня пробовал на кипятильнике вместо чайника, - вырубается. Почему вырубается ввод на 25А, когда ниже стоят автоматы на 16А, загадка. Причем вырубается качественно, не сразу удается включить обратно. Думаю, что виноват я сам, конечно, буду перебирать при свете дня сегодня, но загадка для меня остается - кто вырубает вводный автомат ? Может, счётчик ? Добавлю, что раньше эта же проводка (наружная на изоляторах)питалась через две "пробки-автоматы на 16А, и и висело на ней, бывало, по четыре обогревателя круглосуточно, не считая света, телевизора, холодильника...
05.01.2022 в 09:42:50
юра Т написал:
Кибердворник дядя Федя написал: Перекоммутировал
могли плохо затянуть, или уже было всё на самом пределе и чуть-чуть добавилось
юра Т,
юра Т написал:
Кибердворник дядя Федя написал:
Не добавилось совсем ничего... Но - ваша правда оказалась... Воистину, век живи, век учись, а потом обратись к специалисту... Подгорел НОЛЬ на вводном автомате, который на улице и в таком месте, гад, что не разглядишь на нем подробностей. Поменял пока на 32А, что было под-рукой, но надо ставить 25, как раньше. И вопрос, - если вводный будет 25, а после него ДИФ 25, - нормально это ? Или ДИФ меньше должен быть, скажем, 20А..? (есть ли такие, не знаю)
05.01.2022 в 09:46:43
Кибердворник дядя Федя написал: Поменял пока на 32А, что было под-рукой, но надо ставить 25, как раньше
Оставьте 32, будет более лучше.
05.01.2022 в 10:15:48
Здравствуйте, уважаемые электрики. Нужен квалифицированный совет по организации заземления в квартире. Делаем кап.ремонт в квартире с заменой электропроводки от этажного щита. Дом 1997 года постройки. Проводка со времён постройки была выполнена аллюминиевой проводкой, в квартире всё выполнено двухпроводкой, на плиту 3 провода, фаза, ноль рабочий и ноль защитный. Вопрос конкретный могу ли я организовать защитное заземление от этажного щита. Доступа в Вру нет, чтобы посмотреть как там схема с PeN сделана, и есть ли првторный контур заземления. электрик управляйки тоже ничего внятного сказать не может, еле по русски разговаривает. но по этажным щитам есть разделение на ноль защитный и рабочий двумя отдельными проводниками. фото прилагаю. За ранее спасибо!
05.01.2022 в 10:43:07
xion333 написал: могу ли я организовать защитное заземление от этажного щита.
Если точно есть разделение, то можно. Дом с газом или элетро плитами?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
05.01.2022 в 11:31:34
megrad, Электроплиты
05.01.2022 в 11:49:29
xion333, а сеть в квартире трёх или двух проводная?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
05.01.2022 в 12:05:41
была двухпроводная, сейчас закладываем медь трёхжилку
05.01.2022 в 12:40:54
xion333 написал: как там схема с PeN сделана
У Вас пяти или четырёх проводная схема питания стояка? Как вариант написать в УК заяву по поводу схемы подключения. Либо обратится в контору по поводу электрозамеров.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
05.01.2022 в 13:51:27
Radio написал: Оставьте 32, будет более лучше.
Прошу прощение за занудство, но вот отключать сеть ходил через улицу в тот дом, откуда питание поступает на мой вводный автомат, который теперь 32А... Так там стоит тоже 32... Вопрос теперь, в каком случае при какой возможной неисправности (ттт) у меня дома, может сработать тот автомат на 32 А через дорогу ? Там просто не всегда кто-нибудь дома...
05.01.2022 в 14:14:53
Кибердворник дядя Федя, либо кз либо перегруз.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
05.01.2022 в 14:16:13
Кибердворник дядя Федя написал: в каком случае при какой возможной неисправности
При КЗ -99.99 % . При перегрузке , при условии , что оба автомата одного типа и тот который в соседнем доме в тепле , а ваш на холоде , те же примерно - гарантии .