17.03.2022 в 20:35:29
#7080203
puritania написал:
Vadim 161 написал: Один ПВС 3x6 от коробки в плиту, второй, 3x2,5 к духовому шкафу. Почему ПВС ? По тому, что его можно обжать в одном наконечнике, 6 и 2,5 в НШВИ-10 и зажать в клемник.
точно спасибо. чтото я упустил что для духовки 2.5 достаточно будет. СЕйчас достал провод родной от варочной он похож на ПВС 5x2,5. Тогда, ясли я правильно понимаю, получается - что под фазу и нейтраль пойдет 3x2,5 в НШВИ-10? Не хиловат проводок ли из комплекта - варочная на 7.5Квт..
puritania, Все намного проще:
И кроме этого некоторые форумчане успешно применяли ВАГО 221-613, в этом случае на розетку духовки ПВС - не нужен. (я лично 221-61Х на варочную не пробовал, но ничего плохого не вижу).
И Вы вполне можете обойтись без КЛК-5С - можно использовать бандажную пайку - сложить все проводники вместе в одном направлении и наложить бандаж витком к витку из жилы 0.75....1.5мм2, пропаять, термоусадка.
Лично я - спаял бы - контактное сопротивление будет ниже.
18.03.2022 в 13:28:02
#7080335
на плиту достаточно 5х2,5 мм² - там по каждой фазе не более 16А потребление
18.03.2022 в 15:15:19
#7080362
Dron/9K, при условии наличия 3 х фазного ввода.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
18.03.2022 в 18:57:35
#7080423
Radio написал: что его можно обжать в одном наконечнике, 6 и 2,5 в НШВИ-10 и зажать в клемни
В НШВИ-10 свободно жмутся ПВ3 6и4.
18.03.2022 в 20:40:45
#7080457
Уважаемые мастера! Подскажите пожалуйста. В квартирном электрощите через контактор Hager будет установлено реле контроля напряжения EU102 той же фирмы. Максимальный ток коммутации самого реле равен 8А. Какой контактор брать - 2НО или 2 НЗ, на 40 или 63А. Автомат на вводе 40А. Спасибо!
18.03.2022 в 21:58:01
#7080468
Тарджимон написал: Уважаемые мастера! Подскажите пожалуйста. В квартирном электрощите через контактор Hager будет установлено реле контроля напряжения EU102 той же фирмы. Максимальный ток коммутации самого реле равен 8А. Какой контактор брать - 2НО или 2 НЗ, на 40 или 63А. Автомат на вводе 40А. Спасибо!
Тарджимон, конечно же 2НО, лучше 63А но ещё лучше с ручным переключателем
19.03.2022 в 07:17:38
#7080527
Dron/9K, огромное спасибо за помощь! Хорошего дня!
21.03.2022 в 21:05:58
#7081007
Помогите разобраться с электрикой. Итак, сегодня утром мне позвонили из дома и сообщили, что на кухне в люстре слабо мерцают все 6 лампочек (энергосберегающие Philips) при этом сам выключатель люстры в положении выкл. Если ее включить, то все лампочки светили нормально без мерцания. Отмечу, что пару лет назад когда на кухне и прилегающем коридоре был сделан ремонт, "электрик" выполнил подключение проводки так, что выключатель разрывает ноль, а не фазу. Но это уже не переделать, всё замуровано. Пока я был на работе из люстры выкрутили все 6 лампочек. Сегодня вечером я подобрал комбинацию из 5 эн.сб. лам Philips те что были вкручены ранее и вкрутил одну лампу накаливания 40Вт. Мерцание при выкл. выключателе прекратилось. После этого мин через 15 в кв. полностью вырубило электричество. Подойдя к щитку увидел, что сработало УЗО. Поднял его, через 1 мин опять всё вырубило. Оставил в люстре только одну лампу накаливания, через пару минут опять УЗО отключилось. Оставил люстру полностью без ламп и пошел писать это сообщение. Помогите советом, смотреть люстру или выключатель. Два года работало всё нормально.
21.03.2022 в 22:01:52
#7081010
Evgeniy170, Где и как проложена проводка для освещения ? Случайно не под полом верхних соседей ?
21.03.2022 в 22:11:31
#7081011
dokar Дом где-то 1982г., штатная алюминевая проводка в потолке не менялась. Возможно небольшой кусочек наращивался в месте выключателей, те что на фото.
22.03.2022 в 11:49:01
#7081077
Вопрос: распред. щиток 25А (ограничение на вводе С25), ведь его можно разводить проводом 6 мм², а не 10 мм²? Год назад задавал аналогичный вопрос про щиток 40А, и меня переубедили переделать на 10 мм² :-)
22.03.2022 в 11:58:46
#7081078
Dron/9K написал: ведь его можно разводить проводом 6 мм², а не 10 мм²?
Ведь его можно разводить проводом 4 мм² с большим запасом. А без большого запаса и 2,5 подойдёт.
Dron/9K написал: Год назад задавал аналогичный вопрос про щиток 40А, и меня переубедили переделать на 10 мм² :-)
И вы переделали? :a :net:
22.03.2022 в 12:01:35
#7081080
Dron/9K написал: Год назад задавал аналогичный вопрос про щиток 40А, и меня переубедили переделать на 10 мм² :-)
И вы переделали? :a :net:
22.03.2022 в 12:38:02
#7081084
Radio, Километровыми перемычками, по совету дятлов, почему - нет.)))
22.03.2022 в 14:01:24
#7081101
Radio написал:
Dron/9K написал: ведь его можно разводить проводом 6 мм², а не 10 мм²?
Ведь его можно разводить проводом 4 мм² с большим запасом. А без большого запаса и 2,5 подойдёт.
Dron/9K написал: Год назад задавал аналогичный вопрос про щиток 40А, и меня переубедили переделать на 10 мм² :-)
И вы переделали? :a :net:
Radio, Вы сомневаетесь? :) я до сих пор сомневаюсь в целесообразности, но аргументы были убедительны :)
22.03.2022 в 14:25:28
#7081106
Dron/9K написал: но аргументы были убедительны :)
Не могу придумать ни одного убедительного аргумента для подобного идиотизма, вот честно. :sorry:
22.03.2022 в 16:14:37
#7081115
Надругались с применением техник НЛП :)
22.03.2022 в 16:48:28
#7081123
Dron/9K, вам не противно на это смотреть? :)
22.03.2022 в 19:28:51
#7081148
Здравствуйте ВСЕ!Вопрос можно делать ввод в автомат снизу а не сверху.
22.03.2022 в 19:40:18
#7081151
Radio написал: Dron/9K, вам не противно на это смотреть? :)
Radio, Уже давно огламурил :) просто сложно делать щит не обесточивая дом ;))
22.03.2022 в 20:07:26
#7081156
Dron/9K, почему сименс только лого? А всё остальное какое-то стрёмное? :popcorn
22.03.2022 в 20:13:26
#7081157
Шнейдер стоил так мало что не смог удержаться :)
22.03.2022 в 21:45:41
#7081167
Dron/9K написал: Шнейдер стоил так мало что не смог удержаться :)
Весьма прискорбно. Особенно учитывая, что сименс до войны шел чуть больше чем по 100 р. за 1п. автомат с кривой бэ :)
22.03.2022 в 22:15:49
#7081174
Evgeniy170 написал: Помогите разобраться с электрикой. Итак, сегодня утром мне позвонили из дома и сообщили, что на кухне в люстре слабо мерцают все 6 лампочек (энергосберегающие Philips) при этом сам выключатель люстры в положении выкл. Если ее включить, то все лампочки светили нормально без мерцания. Отмечу, что пару лет назад когда на кухне и прилегающем коридоре был сделан ремонт, "электрик" выполнил подключение проводки так, что выключатель разрывает ноль, а не фазу. Но это уже не переделать, всё замуровано. Пока я был на работе из люстры выкрутили все 6 лампочек. Сегодня вечером я подобрал комбинацию из 5 эн.сб. лам Philips те что были вкручены ранее и вкрутил одну лампу накаливания 40Вт. Мерцание при выкл. выключателе прекратилось. После этого мин через 15 в кв. полностью вырубило электричество. Подойдя к щитку увидел, что сработало УЗО. Поднял его, через 1 мин опять всё вырубило. Оставил в люстре только одну лампу накаливания, через пару минут опять УЗО отключилось. Оставил люстру полностью без ламп и пошел писать это сообщение. Помогите советом, смотреть люстру или выключатель. Два года работало всё нормально.
все-таки: защитный (РЕ) проводник в проводке присутствует? если "да", то как он подключен в щите (фото)? если щит есть в квартире, то фото его и этажного зы. такое ощущение, что ЛН (потребляет достаточно большой ток в отличие от СД) выявила утечку в проводке на РЕ
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
22.03.2022 в 22:37:08
#7081178
ZooZoo Сегодня вечером всё стало еще хуже. Несмотря на то что в кухонной люстре нет ламп и ее выключатель в положении выкл. начал вырубаться УЗО на ровном месте. Включаю, через минуту вырубает. В отчаянии отключил всё что связано с выключателями кухни, коридора, туалета, ванны (снял светодиодные лампы, отрубил подводку подсветки зеркала, вентилятора вытяжки в ванной и даже снял люстру на кухне). Результата нет, поэтому опустил автомат, который отвечает за свет. Сижу без света( Автоматы варочной панели и розеток включены и УЗО не вырубает. Щит только в общем коридоре. Автомат, что перечеркнут всегда опущен, это от старых розеток с алюм. проводкой. Из вашего сообщения не все термины понял (не электрик).
22.03.2022 в 22:43:55
#7081179
Evgeniy170 написал: Сегодня вечером всё стало еще хуже. Несмотря на то что в кухонной люстре нет ламп и ее выключатель в положении выкл. начал вырубаться УЗО на ровном месте. Включаю, через минуту вырубает. В отчаянии отключил всё что связано с выключателями кухни, коридора, туалета, ванны (снял светодиодные лампы, отрубил подводку подсветки зеркала, вентилятора вытяжки в ванной и даже снял люстру на кухне). Результата нет, поэтому опустил автомат, который отвечает за свет. Сижу без света( Автоматы варочной панели и розеток включены и УЗО не вырубает. Щит только в общем коридоре. Автомат, что перечеркнут всегда опущен, это от старых розеток с алюм. проводкой. Из вашего сообщения не все термины понял (не электрик).
а где на фото УЗО, о котором столько всего написано? я вижу только АВДТ, а не УЗО зы. ЛН - лампа накаливания, СД - светодиодная лампа, РЕ - защитный проводник (или "земляной", как его в быту называют) зы2. такое ощущение, что сами проблему не решите, нужен человек со стороны
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
22.03.2022 в 22:47:54
#7081180
ZooZoo Значит я неправильно выразился. Я УЗО называл "С40 ИЭК", думал он предназначен так сказать для защиты при утечки тока. В общем это устройство у меня вырубается.
22.03.2022 в 22:55:02
#7081181
Evgeniy170 написал: ZooZoo Значит я неправильно выразился. Я УЗО называл "С40 ИЭК", думал он предназначен так сказать для защиты при утечки тока. В общем это устройство у меня вырубается.
Evgeniy170, при отключении АВДТ (что Вы назвали УЗО) квадратная кнопка (внизу, слева от "возврат") отщелкивается? или только желтый рычажок опускается?
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
22.03.2022 в 23:07:38
#7081182
ZooZoo Квадратная кнопка отщелкивается. Поэтому для включения я ее нажимаю и далее поднимаю желтый рычажок вверх. На две минуты хватает)) Вызвал на завтра электрика. Отпишусь.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу