Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

14.05.2022 в 11:23:04

#7091676

Radio написал:

Иркут написал: 4×2,5 плюс 1×1,5

Я вижу 6 жил. У вас гильза точно 10, а не 16? :popcorn

Radio, это просто срез такой, кабельный резак у меня не очень хороший. Да, гильзы гмл-п10

Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

14.05.2022 в 11:26:12

#7091680

serj12 написал:

Radio написал: Я вижу 6 жил.

а я - пять :sorry:

serj12, всё верно, пять жил. 4 жилы на 2,5 и одна на 1,5. Все они заходят от руки, последняя жила заходит с покручиванием туда-сюда.

Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

14.05.2022 в 11:27:52

#7091681

Radio, serj12,вот к примеру другая коробка

Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

14.05.2022 в 12:27:01

#7091690

Radio, ### . У вас гильза точно 10, а не 16?###

Сейчас промерил гильзу, размеры взял на сайте квт, да это гмл-п10, нет никакой ошибки. Действительно, получается проблема в кабеле.

Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

14.05.2022 в 14:20:14

#7091720

В другой коробке, соединяются уже 4 кабеля и я уже не смог добить гильзу полторашкой, заметил что два кабеля из четырёх, другого производителя (судя по цвету жил) я вспомнил, что часть кабеля, докупал в другом магазине. Вообщем в этой коробке, опрессовал 4×2,5 без добивки.

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

14.05.2022 в 17:52:58

#7091758

Иркут, мне думается, Вы слишком заморачиваетесь.

Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

14.05.2022 в 19:16:05

#7091778

СтранникXXI написал: Иркут, мне думается, Вы слишком заморачиваетесь.

СтранникXXI, должен признать, что вы были правы, когда указывали на то, что в моем случае, можно прессовать без добивки. Сейчас на сайте кВт нашёл необходимую информацию, по заполнению гильз, в частности, при заполнении гмл-п10, общее сечение проводников может быть от 6 до 10 кв. мм. В моём случае добивка не нужна, так как сечение укладывается, в этот диапозон (несмотря на то, что оно может не соответствовать госту). Смущает только то, что производитель допускает заполнение этой гильзы от 6 кв.мм это ведь чуть больше, половины общего объема гильзы. При таком заполнении, проводники и не будут там сидеть плотно, вот этот момент и не укладывается в голове.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

14.05.2022 в 19:51:27

#7091784

Иркут, производитель прежде чем давать такие допуски, проводил испытания, и не надо что-то пытаться укладывать своей юридической голове.))) Петька читает газету:

  • Эх, Василий Иванович, что-то Гондурас меня беспокоит.
  • А ты его, Петька, не чеши.

Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

15.05.2022 в 13:39:38

#7091945

dokar написал: Иркут, производитель прежде чем давать такие допуски, проводил испытания, и не надо что-то пытаться укладывать своей юридической голове.))) Петька читает газету:

  • Эх, Василий Иванович, что-то Гондурас меня беспокоит.
  • А ты его, Петька, не чеши.

dokar, я понимаю что проводились испытания, а также понимаю, что многие заблуждаются, относительно опрессовки. Так как бытует мнение, что гильзу нужно обязательно забивать чем плотнее, тем лучше. В ютюбе кстати во всех роликах, что я пересмотрел,все пропогандируют плотную забивку гильзы. Но стоит лишь внимательно почитать техническое описание гмл-п на сайте квт и там всё написано. В частности указан диапазон (от минимального до максимального) суммарного сечения проводников, который рекомендуется для заполнения гильзы. Всё элементарно, либо укладываемся в этот диапазон, посчитав общее сечение на глаз, ну а если не доверяем своему глазу, то берём в руки штангенциркуль и получаем точные значения, общего сечения. Людей вводит в заблуждение убеждение, что хороший контакт, это плотный контакт, поэтому все и стараются забить гильзу как можно плотнее, что совсем не требуется, а возможно может оказаться и вредным. Если на примере гмл-п10, то эту гильзу можно заполнять, от 6 кв. мм. общего сечения, а такое заполнение, плотным не назовешь, по факту, это болтающиеся внутри гильзы проводники. И даже при таком заполнении, производитель гарантирует нам качественный контакт, такой-же как если бы мы забили гильзу под верхний диапазон т.е.10 кв. мм.

Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

15.05.2022 в 13:46:01

#7091947

Может кто-нибудь не согласен, с моим мнением, по поводу заполнения гильз? Мне было бы интересно, выслушать другую точку зрения, на данный вопрос.

Если никто не возражает, скопирую свой ответ, в свою тему. Возможно, кому-то и пригодится эта информация.

Аватар пользователя
Charli_XCX

Местный

Регистрация: 02.12.2020

Могилёв

Сообщений: 65

17.05.2022 в 07:50:17

#7092343

Всем доброго времени суток. В 2021 году после выгорания выносного счетчика учета электрической энергии у соседей, в моем доме в газовом котле взорвался варистор, предохранитель, сработал автоматический выключатель а так же автоматический выключатель дифференциального тока. После данной ситуации было установлено Реле напряжения DigiTOP VA-40A . Стали наблюдаться скачки электрической энергии и сработка реле напряжения с настроенным верхним порогом отключения в 270 вольт ( максимальный верхний порог реле напряжения). Так же скачки были выявлены Мультиметром UNI-T UT139C. В неделю может пару скачков с протяженностью минут 10. Какие госты действуют в Беларуси ? 220 +-10% или же 230+-10% ?. КТП на 3 небольших улички частного сектора ( в сумме около 100-120 домов). Из за чего могут быть такие скачки и как действовать ? (стабилизатор не хотелось бы покупать - не очень дешево стоят). Что требовать от Электросетей ? И как ? Если в доме есть три фазы и скачки напряжения вызваны перекосом нагрузки по фазам, тогда на другой какой-то фазе будет проседание, а на третей может оказаться всё в норме ?

Аватар пользователя
vitya

Местный

Регистрация: 24.11.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 1972

18.05.2022 в 14:31:17

#7092649

Добрый день! Какой кабель на 3 провода взять для укладки в стену и подключения вытяжного вентилятора на 5,6 Вт max - многожильный, соответственно. Чем меньше наружный диаметр, тем лучше. Если есть плоский - еще лучше.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16827

18.05.2022 в 14:33:06

#7092650

vitya написал: Какой кабель на 3 провода взять для укладки в стену и подключения вытяжного вентилятора на 5,6 Вт max

ВВГнг-LS 3x1.5 кв.мм под автомат 10А.

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
vitya

Местный

Регистрация: 24.11.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 1972

18.05.2022 в 15:37:24

#7092669

MaSeVi, это моножила ж. Сечение можно меньше.

Зы Про номиналы АВ и защиту кабеля в курсе, если к этому речь. КГВВГнг нашел навскидку вроде

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16827

18.05.2022 в 15:53:59

#7092670

vitya написал: Сечение можно меньше.

Нельзя.

vitya написал: КГВВГнг

Да, верно. Вопрос только зачем Вам именно многопроволочные жилы.

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
vitya

Местный

Регистрация: 24.11.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 1972

18.05.2022 в 16:31:37

#7092676

MaSeVi, Да что ж нельзя. АВ на 6 А и вперед.

плоского аналога не бывает, не знаете?

Нужна гибкость. Весьма узкое место на очень короткой дистанции 2-3 см. Запас невозможен. Моножилой будет неудобно.

Еще отдельно думаю таким кабелем датчики гидролока запитать. 2х0,5 какие-нить

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

18.05.2022 в 17:46:06

#7092688

MaSeVi написал: ВВГнг-LS 3x1.5 кв.мм

Всю жизнь именно его использую для вентиляторов, ни разу проблем не возникало. :popcorn

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16827

18.05.2022 в 17:48:49

#7092690

Radio написал: Всю жизнь именно его использую для вентиляторов, ни разу проблем не возникало.

Хоть одна мудрая мысль за сегодня :o

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
vitya

Местный

Регистрация: 24.11.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 1972

18.05.2022 в 17:49:16

#7092691

Radio, думаете прокатит обычным? он должен выйти из стены в строго определенном месте за вентилятором и тут же зайти в клемму этого Soler&Palau причем все три провода, размер "клеммной коробки" (условно) 2*3 см, с глубиной 0,7 см

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

18.05.2022 в 17:49:53

#7092692

vitya написал: Запас невозможен. Моножилой будет неудобно.

Да прям :popcorn

vitya написал: датчики гидролока запитать. 2х0,5 какие-нить

Только если забыть, что к датчику идут три проводочка :a

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

18.05.2022 в 17:54:54

#7092696

vitya написал: он должен выйти из стены в строго определенном месте за вентилятором и тут же зайти в клемму этого Soler&Palau

Там еще куча места для запаса кабеля. Между самим вентилятором, и тем местом, откуда он выходит )

Аватар пользователя
vitya

Местный

Регистрация: 24.11.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 1972

18.05.2022 в 18:10:08

#7092701

Radio написал: Только если забыть, что к датчику идут три проводочка :a

Что-то не то) почему у меня 2?)

Radio написал: Там еще куча места для запаса кабеля.

Эх, если бы. В моей модели места нет. Вот там под крышечкой в правом верхнем углу и вход кабеля и клеммы.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

18.05.2022 в 18:14:29

#7092703

vitya написал: почему у меня 2?)

Какой-то другой вероятно.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

18.05.2022 в 18:15:05

#7092704

vitya написал: В моей модели места нет

Полно места. В любой модели. Полторашка зайдет свободно.

Выж поймите, на черновом этапе, как правило, и близко неизвестно, какой там потом будет вентилятор. Прокладывается обычный кабель, 3х1,5, как у всех. Слева там вход, справа, сверху, снизу — неважно. Кладут посредине, да и всё. И во всех случаях на чистовом этапе всё получается. :yu:

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16827

18.05.2022 в 18:19:19

#7092706

vitya написал: почему у меня 2?)

Потому что датчик пассивный, ему не нужно питание, поэтому и 2 провода.

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
vitya

Местный

Регистрация: 24.11.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 1972

18.05.2022 в 18:21:28

#7092707

Radio написал: Какой-то другой вероятно.

стандартный WSP, они там вроде все одинаковы.. у вас и провод потолще странно

вообще эти тоненькие проводки совсем не нравится и в стену не замуровать и по стене в сантех нише красиво не уложить( сопли...

Radio написал: Полторашка зайдет свободно.

попробую, конечн, но 2*3 см места как-то не внушает оптимизма)

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

18.05.2022 в 18:23:47

#7092710

vitya написал: 2*3 см места как-то не внушает оптимизма)

Какая разница, сколько там сантиметров? У вас оголенные концы должны зайти в клемму, а всё лишнее запихаться обратно в дырочку и жить снаружи вентилятора.

Аватар пользователя
vitya

Местный

Регистрация: 24.11.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 1972

18.05.2022 в 18:26:29

#7092712

Radio написал: Выж поймите, на черновом этапе, как правило, и близко неизвестно, какой там потом будет вентилятор. Прокладывается обычный кабель, 3х1,5, как у всех. Слева там вход, справа, сверху, снизу — неважно. Кладут посредине, да и всё. И во всех случаях на чистовом этапе всё получается. :yu:

вот поэтому я и купил заранее) чтоб было известно посередине тут не прокатит точно, там все плотно подогнано, сверху как у вас на фото не положить.

также с потолочный светильником paulmann на штукатурный потолок. Там вход в строго определенном месте, неправильно выведешь - все, придется смещать светильник или заниматься сверлением

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

18.05.2022 в 18:28:41

#7092714

vitya написал: посередине тут не прокатит точно, там все плотно подогнано, сверху как у вас на фото не положить

Так не должно быть. В любом случае должна быть возможность направить кабель в нужную точку, а также нужно место, чтобы спрятать запас. Иначе — одно неосторожное движение, и ваш вентилятор превратится в тыкву.

Аватар пользователя
vitya

Местный

Регистрация: 24.11.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 1972

18.05.2022 в 18:30:30

#7092717

Radio написал: Какая разница, сколько там сантиметров? У вас оголенные концы должны зайти в клемму, а всё лишнее запихаться обратно в дырочку и жить снаружи вентилятора.

дырочки не будет) хочу вмазать герметично в раствор но в общем, понял, может усложняю действительно с многопроволочным кабелем

а нет у вас фото с гидролоком этим, случайно? я так понял, судя по клеммам, вы к блоку управления каждый провод не ведете? а висеть они остаются по стенам? или как-то закрепляете?