Аватар пользователя
Serg2022

Местный

Регистрация: 20.05.2022

Иркутск

Сообщений: 3

20.05.2022 в 18:49:14

dokar, Спасибо! Вот перевернуть вилку мне в голову не пришло, теперь всё ясно!

0
Аватар пользователя
Mamarazzo

Местный

Регистрация: 31.07.2020

Москва

Сообщений: 11

20.05.2022 в 22:47:27

В баню, по совместительству - дачный домик, провел электричество. 3 фазы по 5КВт. На столбе стоит автоматический трехполюсный выключатель 25А С. Для начала хочу понять какую начинку использовать в электрощите и как разбить на группы. Попытался сделать так:

Т. е. на входе стоит автоматический трехполюсный выключатель 25А С, далее идет Трехфазное Реле напряжения VP-3F63A, а дальше уже идет разбиение по группам.

Есть замечания, поправки?

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

20.05.2022 в 23:03:28

Mamarazzo, создавайте отдельную тему; данная тема не для таких вопросов/ответов

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16869

20.05.2022 в 23:44:32

Mamarazzo написал: Есть замечания, поправки?

Ваши вопросы не для этой темы, извините...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

20.05.2022 в 23:47:52

Mamarazzo написал: Есть замечания, поправки?

Ни убавить, ни прибавить :yu:

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2160

21.05.2022 в 16:08:18

Radio написал:

Mamarazzo написал: Есть замечания, поправки?

Ни убавить, ни прибавить :yu:

Radio, хорошо сказали ;)

0
Аватар пользователя
Perti

Местный

Регистрация: 15.10.2021

Самара

Сообщений: 29

21.05.2022 в 23:26:13

Здравствуйте. Завтра буду вешать люстру, и что-то я призадумался. Выключатель света двойной. Из потолка торчат четыре провода. Два белых провода фаза, выключатель двойной, провода торчит два, логично. И еще два провода белых с синей полоской. Одинаковые. Понятно, что один из них ноль, он и подключен к патрону с лампочкой. Работает. А что с четвертым проводом? Он такой же белый с синей полоской. Наверно заземление, но как это проверить? Может он оказаться еще одним нолем? На кухне такая же история, те же цвета и тоже двойной выключатель. В коридоре и ванной одинарные выключатели и там есть узнаваемый желто-зеленый провод. Но фаза и ноль также белые. Новостройка. Специального инструмента никакого нет. Только китайский тестер и пара индикаторных отверток, одна из них возможно даже старше меня.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

21.05.2022 в 23:39:45

Perti, подключите обычную лампочку между фазой и одним из этих нулей. Если отключится узо, значит это земля :popcorn

0
Аватар пользователя
Perti

Местный

Регистрация: 15.10.2021

Самара

Сообщений: 29

22.05.2022 в 03:15:22

Radio написал: Perti, подключите обычную лампочку между фазой и одним из этих нулей. Если отключится узо, значит это земля :popcorn

Radio,
Метод научного тыка

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9102

22.05.2022 в 09:37:40

Perti написал: Метод научного тыка

открываете щит и откидываете РЕ линии , так же лампочкой проверяете N .

Perti написал: Специального инструмента никакого нет.

а как вы хотите ? Тестером китайским ? Можно . Обесточиваете линию в щите , откидываете все проводники этой линии и прозваниваете их , вуаля , манифик

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Metrophi

Местный

Регистрация: 14.10.2021

Москва

Сообщений: 9

22.05.2022 в 21:41:39

Доброго дня. Не могу подключить выключатель с нулем. В подрозетнике разрыв фазы на люстру и соединение нуля. Т.е. идет 3х жильный провод через подрозетник. В линии ставлю разрыв фазы, и с нуля забираю провод. Не работает. Что не так делаю? Какая-то дополнительную информацию добавить нужно?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.05.2022 в 10:10:25

Metrophi, рисуйте.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16869

23.05.2022 в 10:25:51

megrad написал: Metrophi, рисуйте.

megrad, Да проще в интернете найти, да свериться с тем, что сделано. Не понимаю вот этого - по каждому чиху бросаться на амбразуру форума)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.05.2022 в 11:21:40

MaSeVi, :confused: Вопрос индивидуальный. Например: искал автоматику для вибрационного насоса. В теории есть, но инет внятно не ответил. И цены и отзывы не радуют.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16869

23.05.2022 в 11:25:57

megrad написал: Например: искал автоматику для вибрационного насоса.

Сравнили)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу