Аватар пользователя
lagovi

Местный

Регистрация: 14.06.2022

Минск

Сообщений: 2

14.06.2022 в 21:10:50

Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело. Запускал бойлер (раньше никогда не делал) сначала УЗО работало нормально, тест с искрой, через пару минут что-то пошло не так: на нем горит лампочка, при нажатии что на тест что на сброс она просто гаснет, если включить нагрузку бойлера, тоже гаснет. Снял все на видео - https://drive.google.com/file/d/1Au49Ir89_yQCOcGO-rZa8aYFmmH2kCqT/view?usp=sharing

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

15.06.2022 в 10:03:04

lagovi, либо сдохло УЗО, либо водогрей, либо проблема в розетке. Вилку не пробовали перевернуть?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111565

15.06.2022 в 10:43:07

lagovi, скорее всего сдохло УЗО на шнуре, ну и как написано выше - плохой контакт в линии питания и розетке тоже следует проверить - например включить электрочайник. Если сдохло УЗО на шнуре - можно поставить шнур без УЗО, а на линию розетки поставить УЗО в мини корпусе... если УЗО нет в щите

0
Аватар пользователя
lagovi

Местный

Регистрация: 14.06.2022

Минск

Сообщений: 2

15.06.2022 в 15:54:21

megrad написал: lagovi, либо сдохло УЗО, либо водогрей, либо проблема в розетке. Вилку не пробовали перевернуть?

megrad, Вилку не переворачивал, фен подключал, работает. Если ТЭН сдох, то почему УЗО не срабатывает на тест как должно? Думаю вы правы, про УЗО. Его можно починить?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

15.06.2022 в 16:41:56

lagovi написал: Его можно починить?

:killyourselfbywall: Линия под защитой УЗО в щите?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111565

15.06.2022 в 18:39:00

lagovi написал: Его можно починить?

можно почитать ответ уже написанный выше

или вот тут поискать

0
Аватар пользователя
petrovich_t

Местный

Регистрация: 11.03.2020

Москва

Сообщений: 16

16.06.2022 в 13:21:35

Добрый день! В связи со сложившейся ситуацией в мире посоветуйте пожалуйста производителей автоматических выключателей, УЗО и диф.атоматов в замену именитых шнайдеров и АВВ, которые сейчас днем с огнем не найти.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.06.2022 в 15:09:19

petrovich_t, ИЭК, Де крафт.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
petrovich_t

Местный

Регистрация: 11.03.2020

Москва

Сообщений: 16

16.06.2022 в 15:11:48

megrad, А УЗО типа А у кого будут лучше?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

16.06.2022 в 15:26:09

petrovich_t, DEKraft

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.06.2022 в 16:09:07

petrovich_t написал: УЗО типа А

А зачем оно Вам?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
VLAVIC

Местный

Регистрация: 23.08.2020

Москва

Сообщений: 1136

16.06.2022 в 16:21:58

petrovich_t, С брендами не совсем «глухо». Ссылку в личку отправил. (за актуальность не ручаюсь...).

0

Лучшее враг хорошего

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20670

16.06.2022 в 18:43:46

VLAVIC написал: С брендами не совсем «глухо».

Совсем, абебе — это шляпа. Тем более такое.

0
Аватар пользователя
VLAVIC

Местный

Регистрация: 23.08.2020

Москва

Сообщений: 1136

16.06.2022 в 22:14:29

Ну так товарищ именно АВВ упомянул: «шнайдеров и АВВ, которые сейчас днем с огнем не найти.» А картинка та, что первая на этом сайте попалась... Я же не советую ничего - только ссылку дал, которую поисковик нашёл.

0

Лучшее враг хорошего

Аватар пользователя
esv

Местный

Регистрация: 26.01.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 10

20.06.2022 в 23:53:47

Есть необходимость замены патронов в люстре, основание патрона судя по всему вклеено к наконечнику рожка (выкрутить не получается), подскажите кто сталкивался, какие есть способы демонтажа в такой ситуации?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу