28.06.2022 в 17:26:15
Квартира в России. Электронная начинка имеется, расчитана на 400 В.
28.06.2022 в 17:28:06
garl, тех. данные на устройство. Ввод однофазный или трёх фазный?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
28.06.2022 в 17:29:20
megrad, Устройство подключается к двум фазам и земле.
28.06.2022 в 17:50:22
garl написал: megrad, Устройство подключается к двум фазам и земле.
garl, Как и большинство варочных панелей . и на каком основании подобное устройство собираетесь подключать через 1Р + 1N - диф - автомат ??? Ведь 1 полюс в этом автомате является незащищенный(от токов короткого замыкания и перегрузки), в то время как у вас на нем будет присутствовать фаза. Такие устройства должны быть подключены через 3 полюсной диф - автомат или четырёхполосный.
28.06.2022 в 17:57:00
dokar написал: Что за бред ?
Переведите.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
28.06.2022 в 18:08:02
garl написал: Вилка и розетка по паспорту расчитаны на 230 В, фактически получится 400 В.
Если это обычная бытовая розетка, то можно быть уверенным в том, что в неё кто-нибудь когда-нибудь включит электроприбор на 220 вольт. И будет нехорошо, вплоть до пожара или бабаха. Называется - "нежданчик". Не так уж сложно заменить бытовую розетку на стандартную силовую многофазную. Запитав в ней только две фазы и землю, от существующего кабеля.
28.06.2022 в 18:13:27
megrad написал:
dokar написал: Что за бред ?
Переведите.
megrad, Вот перевод.
AlexeyL написал:
garl написал: Вилка и розетка по паспорту расчитаны на 230 В, фактически получится 400 В.
Если это обычная бытовая розетка, то можно быть уверенным в том, что в неё кто-нибудь когда-нибудь включит электроприбор на 220 вольт. И будет нехорошо, вплоть до пожара или бабаха. Не так уж сложно заменить бытовую розетку на стандартную силовую многофазную. Запитав в ней только две фазы и землю, от существующего кабеля.
28.06.2022 в 18:21:12
dokar написал: Что за бред ?
Вы в тему рядом загляните - вот где бред, так бред. Полное собрание "Исповеди наркомана"...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
28.06.2022 в 18:36:53
dokar, а причём тут пром. разъём?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
28.06.2022 в 18:40:19
dokar написал: Такие устройства должны быть подключены через 3 полюсной диф - автомат или четырёхполосный.
Или симметричный двухполюсный, без удешевлённого нулевого полюса. Но будет умеренно врать кнопка "тест".
28.06.2022 в 19:54:03
dokar написал: megrad написал: garl, офигенные тех. данные. Ещё раз
megrad написал: . Ввод однофазный или трёх фазный?
Для подключения такого оборудования пром. разъём ссылка.
megrad, Что за бред ?
Почему бред? У меня с 2007 года духовой шкаф+варочная панель общей мощностью 9.5кВт подключены через такой же разъём только на 32А. Формально сильно не хватает до номинала но криминала пока не было, специально в экстремальных условиях прощупывал на нагрев фишку.
Мои Альбомы
(https://www.mastergrad.com/albums/1125745/)
28.06.2022 в 20:04:07
megrad написал: garl, тех. данные на устройство. Ввод однофазный или трёх фазный?
megrad, видимо, неверно Вас понял. Ввод в квартиру трёхфазный.
AlexeyL написал: Если это обычная бытовая розетка, то можно быть уверенным в том, что в неё кто-нибудь когда-нибудь включит электроприбор на 220 вольт.
Это да. Я собирался на стене рядом наклейку сделать "400 В". Но замена розетки и штепселя лучше. Спасибо.
dokar написал:
garl написал: megrad, Устройство подключается к двум фазам и земле.
garl, Как и большинство варочных панелей . и на каком основании подобное устройство собираетесь подключать через 1Р + 1N - диф - автомат ??? Ведь 1 полюс в этом автомате является незащищенный(от токов короткого замыкания и перегрузки), в то время как у вас на нем будет присутствовать фаза. Такие устройства должны быть подключены через 3 полюсной диф - автомат или четырёхполосный.
dokar, вот тут не совсем понятно. 1P+N контролирует КЗ в одной жиле. 2P контролирует КЗ в обоих жилах. Но поскольку речь про АВДТ, то там есть ещё встроенное УДТ, контролирующее одинаковость токов в обоих жилах. Но если токи в жилах одинаковые, то зачем контролировать КЗ два раза? Вообще, зачем нужны АВДТ 2P если есть АВДТ 1P+N? Потому, что реакция электромагнитного расщепителя на КЗ быстрее реакции УДТ? И почему Вы советуете именно АВДТ 3P и АВДТ 4P, ведь если к таким АВДТ подключать всего 2 жилы, то получится тоже самое, что АВДТ 2P.
AlexeyL написал:
dokar написал: Такие устройства должны быть подключены через 3 полюсной диф - автомат или четырёхполосный.
Или симметричный двухполюсный, без удешевлённого нулевого полюса. Но будет умеренно врать кнопка "тест".
AlexeyL, а почему у АВДТ 2P будет врать кнопка "тест"?
28.06.2022 в 22:38:24
garl написал: AlexeyL, а почему у АВДТ 2P будет врать кнопка "тест"?
Потому, что номинал резистора при кнопке рассчитан на 220В. И при 380В ток проверки будет больше номинала в 1,7 раза, проверка будет излишне оптимистичной.