25.06.2022 в 01:28:20
#7101953
Radio
Простите, Вам поболтать охота?
Открываем инструкцию к варочной панели:
Уход и чистка Ежедневные загрязнения . Выключите электропитание варочной панели.
Не выключение сенсорной кнопкой, а именно обесточивание. В инструкции в другом месте это обозвано "настенный выключатель":
Перед очисткой или техническим обслуживанием отключите варочную панель с помощью настенного выключателя.
Таким образом, регулярное ежедневное обесточивание панели предусмотрено производителем изначально на техническом уровне. Мало того, оно даже обязательно.
Не хуже Вашего знаю, что холодильники горят. Но включенный холодильник - это необходимость. А какая необходимость в той же панели? Я для себя такой необходимости не вижу. Но я же не навязываю это своё мнение Вам. И диагнозов ставить не просил уж точно.
25.06.2022 в 09:31:07
#7101985
Iv-Kh написал: регулярное ежедневное обесточивание панели предусмотрено производителем изначально на техническом уровне. Мало того, оно даже обязательно
Для этого есть автомат в щите, и его более чем достаточно. Выключил — почистил — включил. Ни в одной инструкции не упоминаются контакторы. Ни одна инструкция не предписывает держать панель постоянно отключенной. Её предписано отключать при необходимости, а не включать.
Iv-Kh написал: От постоянного задействования - тоже
Заблуждаетесь. Как раз те розетки, в которые постоянно что-то включено, служат намного дольше, чем те, которые часто "туда-сюда". Люди включают вилку стиралки, посудомойки, духовки, холодильники — и, как правило, забывают о них до тех пор, пока электроприбор не настанет пора чинить или менять. Т.е. лет на 10 в среднем.
Iv-Kh написал: Не хуже Вашего знаю, что холодильники горят. Но включенный холодильник - это необходимость.
У вас двойные стандарты.
25.06.2022 в 09:45:06
#7101989
Iv-Kh написал: От постоянного задействования - тоже
Заблуждаетесь. Как раз те розетки, в которых постоянно что-то включено, служат намного дольше, чем те, которые часто "туда-сюда". Люди включают вилку стиралки, посудомойки, духовки, холодильника — и, как правило, забывают о них до тех пор, пока электроприбор не настанет пора чинить или менять. Т.е. лет на 10 в среднем.
25.06.2022 в 15:34:36
#7102077
MrGalaxy написал:
B965 написал: если дублировать вводной в квартире ещё меньшим номиналом ставить?
Таким же. Можете вообще выключатель нагрузки поставить, непонятно только зачем. Коммутационный аппарат должен стоять перед счётчиком.
MrGalaxy, Всем привет. Не прошло и года)))) Подзабил я на ремонт,спустя время стал вникать в ситуацию и опять вопросы.На которые четкого ответа я не нашел. Квартира в регионе,где нет возможности искать исполнителя,с одним сотрудничал,результатом не впечатлён. Итак,как писал ранее(два года назад): В этажном щитке от стояка заведён кабель 10 мм,на авдт 63 с50 100 мА ekf(по характеристикам не является селективным),что по информации из интернета не правильно. Далее от застройщика линия шла на счётчик,от счётчика на группу и далее в квартиру отдельными линиями к потребителям. Линии удалил,протащил в освободившейся 32 гофре под полом ВВГнг 3*10 ввод в квартиру,установил квартирный щит,разделил по группам,развел новые линии по квартире(тут все мне понятно и вопросов нет) Временно вводной кабель был подключен к ав 32 в подъездном щите,и являлся лишь местом коммутации отходящих проводников от счётчика. Перелопатил много инфы,как и видео,мне по прежнему не понятно,почему застройщик использовал в качестве вводного автомата авдт 63 с50(если правильно понимаю то это диф), а не классический ав с 50 до счётчика и уже после диф противопожарный. Откинув все выше написанное,пришел к выводу,делаю следующим образом,авдт 63 с 50 заменяю ав с 50 двухполюсный до счётчика,после счётчика уже авдт 63с50 и далее ввод в квартиру. В квартире дублирую или не дублирую ввод С40
25.06.2022 в 15:41:41
#7102078
B965 написал: почему застройщик использовал в качестве вводного автомата авдт 63 с50(если правильно понимаю то это диф), а не классический ав с 50 до счётчика и уже после диф противопожарный
Почему бы и нет? Сути это меняет, тем более второй вариант наверняка надёжней.
B965 написал: ав с 50 двухполюсный до счётчика
Да.
B965 написал: после счётчика уже авдт 63с50 и далее ввод в квартиру.
Да не нужен он Вам. Или ставьте УЗО селективное, если уж очень хочется.
B965 написал: В квартире дублирую или не дублирую ввод С40
Зачем С40, если Вам "воткнули" С50?
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
25.06.2022 в 15:56:07
#7102081
B965 написал: по прежнему не понятно,почему застройщик использовал в качестве вводного автомата авдт 63 с50(если правильно понимаю то это диф)
правильно, это диф;
B965 написал: а не классический ав с 50
отчего вдруг с50 стал классическим? - У меня вот, не такой от застройщика....У ваших соседей у всех С50? В соседнем доме у всех с 50?
B965 написал: авдт 63 с 50 заменяю ав с 50 дву
зачем? Вам поставили защиту, вы отказываетесь. Это глупо.
B965 написал: квартире дублирую или не дублирую ввод С40
опятьть глупо - вы ограничиваете себя теперь по току. Вместо разрешённых вам 50 А, ставите себе ограничение 40 А
25.06.2022 в 17:48:27
#7102095
Добрый день.Подскажите как соединить тонкий кабель многожилу(от точечных светильников)и кабель 1,5 квадрата ввг нг?
25.06.2022 в 17:54:20
#7102096
05danis85 написал: Подскажите как соединить тонкий кабель многожилу(от точечных светильников)и кабель 1,5 квадрата ввг нг?
Клеммы Wago рычажного типа, например, серии 222-413
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
25.06.2022 в 22:02:17
#7102137
MaSeVi, что то не до цитирования каждого предложения))) Если убираю авдт63,то как комутировать ввод,от счётчика отходят два хвоста фаза и ноль,раньше они шли через группу АВ,счётчик опломбирован,не проходные же клеммы ставить или пломбу кусать. Да и шариться там в общем шкафа не особо хочется,все же как никак проЭкт был,дом приняли))
25.06.2022 в 22:05:19
#7102138
Грэй написал:
B965 написал: по прежнему не понятно,почему застройщик использовал в качестве вводного автомата авдт 63 с50(если правильно понимаю то это диф)
правильно, это диф;
B965 написал: а не классический ав с 50
отчего вдруг с50 стал классическим? - У меня вот, не такой от застройщика....У ваших соседей у всех С50? В соседнем доме у всех с 50?
B965 написал: авдт 63 с 50 заменяю ав с 50 дву
зачем? Вам поставили защиту, вы отказываетесь. Это глупо.
B965 написал: квартире дублирую или не дублирую ввод С40
опятьть глупо - вы ограничиваете себя теперь по току. Вместо разрешённых вам 50 А, ставите себе ограничение 40 А
Грэй, у соседей у всех на вводе с50 в этажном щите. Я не отказываюсь от защиты,я хочу до счётчика поставить ав с50,а после него авдт 63 с50 и далее кабель ввожнойуже в квартире,не хотелось бы сильно привлекать внимание со стороны управляющей компании
25.06.2022 в 22:14:30
#7102141
05danis85 написал: Добрый день.Подскажите как соединить тонкий кабель многожилу(от точечных светильников)и кабель 1,5 квадрата ввг нг?
05danis85,
здравствуйте
клеммы Ваго серии 224
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
25.06.2022 в 22:16:40
#7102142
B965 написал: Я не отказываюсь от защиты
Так Вам про другое, не про защиту, как таковую. Можете вообще оставить, как есть и просто терпеливо ждать пока этот АВДТ умрёт и потом заменить на аналогичный. Или сразу заменить на другой. Просто как Вы хотите будет масло масляное с тем же результатом.
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
25.06.2022 в 22:21:07
#7102143
B965 написал: Откинув все выше написанное,пришел к выводу,делаю следующим образом,авдт 63 с 50 заменяю ав с 50 двухполюсный до счётчика,после счётчика уже авдт 63с50 и далее ввод в квартиру. В квартире дублирую или не дублирую ввод С40
до счетчика ВН (рубильник) на 100...125А (контакты хорошие), после счетчика АВДТ С50А/0,1А S, в квартире ВА С50А все. и точка :) .
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
25.06.2022 в 23:14:15
#7102148
ZooZoo, респект таким пацанам
28.06.2022 в 17:14:13
#7102645
Здравствуйте!
Выскажитесь, пожалуйста, по поводу такой идеи.
Хочу подключить устройство, питающееся от двух фаз (ноль не используется) через уже существующую розетку (чтобы не тянуть новый кабель). Вилка и розетка по паспорту расчитаны на 230 В, фактически получится 400 В.
Также в щите будет АВДТ 1P+N, у таких в паспорте указывают рабочее напряжение 230 В, фактически в контакт N будет подключаться вторая фаза и напряжение будет 400 В.
Можно ли так делать?
28.06.2022 в 17:17:37
#7102646
garl, На сколько я знаю в сша не 220В.
Мои Альбомы (https://www.mastergrad.com/albums/1125745/)
28.06.2022 в 17:19:36
#7102648
garl, А вообще ваше устройство что представляет из себя, электронная начинка имеется?
Мои Альбомы (https://www.mastergrad.com/albums/1125745/)
28.06.2022 в 17:26:15
#7102649
Квартира в России. Электронная начинка имеется, расчитана на 400 В.
28.06.2022 в 17:28:06
#7102650
garl, тех. данные на устройство. Ввод однофазный или трёх фазный?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
28.06.2022 в 17:29:20
#7102651
megrad, Устройство подключается к двум фазам и земле.
28.06.2022 в 17:50:22
#7102656
garl написал: megrad, Устройство подключается к двум фазам и земле.
garl, Как и большинство варочных панелей . и на каком основании подобное устройство собираетесь подключать через 1Р + 1N - диф - автомат ??? Ведь 1 полюс в этом автомате является незащищенный(от токов короткого замыкания и перегрузки), в то время как у вас на нем будет присутствовать фаза. Такие устройства должны быть подключены через 3 полюсной диф - автомат или четырёхполосный.
28.06.2022 в 17:57:00
#7102658
dokar написал: Что за бред ?
Переведите.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
28.06.2022 в 18:08:02
#7102664
garl написал: Вилка и розетка по паспорту расчитаны на 230 В, фактически получится 400 В.
Если это обычная бытовая розетка, то можно быть уверенным в том, что в неё кто-нибудь когда-нибудь включит электроприбор на 220 вольт. И будет нехорошо, вплоть до пожара или бабаха. Называется - "нежданчик". Не так уж сложно заменить бытовую розетку на стандартную силовую многофазную. Запитав в ней только две фазы и землю, от существующего кабеля.
28.06.2022 в 18:13:27
#7102668
megrad написал:
dokar написал: Что за бред ?
Переведите.
megrad, Вот перевод.
AlexeyL написал:
garl написал: Вилка и розетка по паспорту расчитаны на 230 В, фактически получится 400 В.
Если это обычная бытовая розетка, то можно быть уверенным в том, что в неё кто-нибудь когда-нибудь включит электроприбор на 220 вольт. И будет нехорошо, вплоть до пожара или бабаха. Не так уж сложно заменить бытовую розетку на стандартную силовую многофазную. Запитав в ней только две фазы и землю, от существующего кабеля.
28.06.2022 в 18:21:12
#7102671
dokar написал: Что за бред ?
Вы в тему рядом загляните - вот где бред, так бред. Полное собрание "Исповеди наркомана"...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
28.06.2022 в 18:36:53
#7102678
dokar, а причём тут пром. разъём?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
28.06.2022 в 18:40:19
#7102679
dokar написал: Такие устройства должны быть подключены через 3 полюсной диф - автомат или четырёхполосный.
Или симметричный двухполюсный, без удешевлённого нулевого полюса. Но будет умеренно врать кнопка "тест".