Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20932

01.07.2022 в 14:26:37

lap070 написал: Только не на щит а у кого нибудь из соседей на корпус той же стиралки

Да нет, не получится. :D

0
lap070
lap070
Местный

Регистрация: 25.01.2022

Москва

Сообщений: 500

01.07.2022 в 14:27:07

Radio написал: Хоть сжечь его к псам.

Дядя ты дурак!

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20932

01.07.2022 в 14:31:50

lap070 написал: Дядя ты дурак!

А ты мне не тыкай, юноша. Лучше фильтруй свои сообщения, чтобы в них глупостей не было написано.

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

01.07.2022 в 14:33:33

lap070 написал: ЭТО ПСЕВДО ЗЕМЛЯ И ОНА НЕ ВЫПОЛНЯЕТ СВОИ ФУНКЦИИ

Вынужден Вас разочаровать: другой земли в многоквартирных домах не бывает. Нюанс только в точке отвода земли от нуля: раньше это делали на этажах, теперь - на вводе в дом, в главном щите. А если трансформатор встроен в дом - то прямо на трансформаторе.

lap070 написал: и я в доме 1975 г. постройки землю ни где не подключаю потому как её в принципе нет.

Если дом с газом, то Вы правы. На жилых этажах земли по проекту нет. Есть в главном щите, в лифтовой механике.

Если дом с электроплитой - Вы пишете неправду. Земля есть, и только благодаря ей Вы можете безопасно пользоваться электроплитой. Но есть и нюансы с опасностью создания ДСУП в такой квартире.

0
strider1978
strider1978
Эксперт

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8838

01.07.2022 в 14:33:42

Radio написал: Уже неоднократно показывал, как я это делаю.

Такую работу сейчас никто не примет. Все в курсе проблем с Ваго и Шнайдеровские коробки тоже никуда не годные стали.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20932

01.07.2022 в 14:37:21

strider1978 написал: Такую работу сейчас никто не примет.

Именно сейчас её все и принимают на ура. И просят еще сделать так же: одни и те же заказчики для своих новых квартир, убедившись за несколько лет эксплуатации в надежности решения, и их знакомые, которым порекомендовали это.

strider1978 написал: Все в курсе проблем с Ваго

С ваго нет ни малейших проблем, кроме того, что они заканчиваются в России и стали ужасно дорогими. Но это проблемы не ваго, а сами знаете кого.

strider1978 написал: Шнайдеровские коробки тоже никуда не годные стали.

Они прекрасны, и точно такие же, как и 5, и 10 лет назад. Стабильное высокое качество.

0
ДмитрийКрд
ДмитрийКрд
Новичок

Регистрация: 24.04.2020

Краснодар

Сообщений: 33

01.07.2022 в 14:40:56

Radio, спасибо. Установить коробку проблематично, стены уже готовы. И еще вопрос, в этом случае получается, что розетка на духовку 16А будет защищена в квартирном щитке автоматом 32А, разве это допустимо? lap070, "двойник 32А МАМА НА 2Х32А ПАПА", тот же вопрос.

Все-таки, вариант с щитком - какие минусы? В моем случае он решает вопрос сохранности стен, и вроде как позволяет защитить розетку 16А соответствующим автоматом.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20932

01.07.2022 в 14:44:14

ДмитрийКрд написал: получается, что розетка на духовку 16А будет защищена в квартирном щитке автоматом 32А, разве это допустимо?

Разумеется, да. Ведь эта розетка предназначена для фиксированной нагрузки, которая никогда не будет превышена. А по кз линия полностью защищается вышестоящими автоматами, там даже вводной отключится.

0
lap070
lap070
Местный

Регистрация: 25.01.2022

Москва

Сообщений: 500

01.07.2022 в 14:45:12

ДмитрийКрд написал: "двойник 32А МАМА НА 2Х32А ПАПА", тот же вопрос.

Ну если так говорите то можно ведь 32А МАМА Х 32А И 16А.

0
ДмитрийКрд
ДмитрийКрд
Новичок

Регистрация: 24.04.2020

Краснодар

Сообщений: 33

01.07.2022 в 14:46:43

lap070, Такое бывает? А автомат где ставить?

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20932

01.07.2022 в 14:47:46

ДмитрийКрд написал: Установить коробку проблематично, стены уже готовы.

Вообще-то никаких проблем. Не больше, чем со щитком. Аккуратно сверлится отверстие, аккуратно вмазывается коробочка. Вот пример по чистовой отделке: меняли обычный домофон на видео. И учитывайте, что здесь на самом видном месте, а у вас это будет за кухонными шкафами.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.