Albram
Albram
Местный

Регистрация: 23.04.2007

Ульяновск

Сообщений: 257

02.07.2022 в 21:36:01

BV написал: ну не может просто так сработать АВ даже один раз ...

Согласен. Ранее срабатывал не только ночью, я выше про пылесос писал, это днём было. Там нагрузки особо большой не должно быть, мелочи много подключено: десяток-полтора мелких устройств, типа роутеров, яндекс станций, пультов от яндекс станций, компрессор и обогреватель аквариума (компрессор 5Вт, обогреватель 50Вт работает в старт-стопном режиме). Ночью стиралка периодически добавляется. Лампы все светодиодные. Так что 4 кВт там просто так не набрать, даже если всё включить одновременно. Вот про старую проводку тоже думал, хотя на стиралку идёт линия, проложенная относительно недавно, лет 15 назад, и в эту же линию сезонно подключаем накопительный водонагреватель (но не включаем их одновременно), от водогрея ни разу не срабатывал АВ. Т.е. вроде как линия ни при чём получается.

0
Albram
Albram
Местный

Регистрация: 23.04.2007

Ульяновск

Сообщений: 257

02.07.2022 в 21:39:20

BV написал: Дом с газом? Во всех других квартирах - тоже 40?

Дом с газом. В других квартирах тоже 40.

0
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

02.07.2022 в 21:51:34

Albram написал:

BV написал: ну не может просто так сработать АВ даже один раз ...

Согласен. Ранее срабатывал не только ночью, я выше про пылесос писал, это днём было. Там нагрузки особо большой не должно быть, мелочи много подключено: десяток-полтора мелких устройств, типа роутеров, яндекс станций, пультов от яндекс станций, компрессор и обогреватель аквариума (компрессор 5Вт, обогреватель 50Вт работает в старт-стопном режиме). Ночью стиралка периодически добавляется. Лампы все светодиодные. Так что 4 кВт там просто так не набрать, даже если всё включить одновременно. Вот про старую проводку тоже думал, хотя на стиралку идёт линия, проложенная относительно недавно, лет 15 назад, и в эту же линию сезонно подключаем накопительный водонагреватель (но не включаем их одновременно), от водогрея ни разу не срабатывал АВ. Т.е. вроде как линия ни при чём получается.

Albram,
восстановите для начала соединения нолей в нулевой шине затем поменяйте местами автоматы и наблюдайте дальше :)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116855

02.07.2022 в 22:00:10

Albram написал:

BV написал: Дом с газом? Во всех других квартирах - тоже 40?

Дом с газом. В других квартирах тоже 40.

Albram, ну что сказать.... в домах с газом - типовой проект капремонта С25 + УЗО 30ма/25А или 40А + 2хС16. Иногда входной С32.
Или вместо С25 и УЗО - один дифф - что реже.

Albram написал: Так что 4 кВт там просто так не набрать,

стиралка 2.2 квт, пылесос от 1.5 до 2.5, с вашим не знаком...

Albram написал: и в эту же линию сезонно подключаем накопительный водонагреватель

квт?

Но тем не менее вы имеет факт, что 2 ночи подряд сработал АВ при работе одной стиралки. Чудес не бывает - ищите... И да - сработал в начале стирки при нагреве, или в середине/конце, когда ТЭН уже не включается?

Albram написал: Т.е. вроде как линия ни при чём получается.

Я бы не исключал. Пробой изоляции не зависит от водогрея. Может зависеть от напряжения. И ночами оно немного больше. Хотите точно исключить изоляцию - мегаомметр минимум на 1000В (по нормам), я же всегда тестирую на пределе 2500В (по факту реально 2650В), потому что 1000 показывает не все, и особенно по теплым полам.

0
Albram
Albram
Местный

Регистрация: 23.04.2007

Ульяновск

Сообщений: 257

02.07.2022 в 22:01:45

ZooZoo, да, завтра займусь.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

02.07.2022 в 22:02:54

BV написал: стиралка 2.2 квт, пылесос от 1.5 до 2.5, с вашим не знаком...

И сколько минут или секунд они могут складывать свои максимальные нагрузки? В реальности это не более 2 с небольшим киловатт в самом худшем случае, и то недолго. Перестаньте пугать людей глупыми цифрами.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116855

02.07.2022 в 22:02:56

ZooZoo написал: затем поменяйте местами автоматы

АВ с подпаленными контактами (например, проточником, или предыдущими случайными КЗ) - тоже вариант, но не столь частый... можно пощупать корпус АВ на нагрев при начале работы стиралки

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116855

02.07.2022 в 22:07:00

Radio написал: И сколько минут или секунд они могут складывать свои максимальные нагрузки? В реальности это не более 2 с небольшим киловатт в самом худшем случае.

Сколько времени греет воду стиралка, сколько пылесосят квартиру, если начали одновременно, например, после прихода с работы - прикиньте и получите ответ, глупый или умный - вам видней. Если счетчик электронный - может проследить на нем...

0
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

02.07.2022 в 22:08:40

BV написал: можно пощупать корпус АВ на нагрев при начале работы стиралки

ага, точняк :) : не спать ночью, а стоять (шатаясь, чтобы не уснуть) на этаже и держать оголенную руку в щите :swoon :scare

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

02.07.2022 в 22:11:34

BV написал: Сколько времени греет воду стиралка

Какие-то минуты.

BV написал: сколько пылесосят квартиру,

Тоже недолго.

BV написал: если начали одновременно

Это надо специально репетировать вдвоем, да и то не получится. Многие сейчас не стирают на больших температурах, ибо всё в основном цветное, и нагрев длится очень недолго. А то и вообще отсутствует.

В общем и целом это полная фигня, которая не тянет на 4 кВт. Исправному автомату пофиг, а неисправный отключится и при гораздо меньших нагрузках.

0
Albram
Albram
Местный

Регистрация: 23.04.2007

Ульяновск

Сообщений: 257

02.07.2022 в 22:16:02

BV написал: стиралка 2.2 квт, пылесос от 1.5 до 2.5, с вашим не знаком...

По паспортным данным стиралка 1,7кВт, пылесос макс. потребление 1,8кВт, водонагреватель 1,5кВт. После включения стиралка начала отжим, т.е. вроде как почти в конце стирки отключение было.