Аватар пользователя
Mstrgrd_lab

Местный

Регистрация: 06.06.2022

Москва

Сообщений: 13

29.11.2022 в 21:26:12

От завелись-то!) "Почти уверен" было применено из-за отсутсвия полных объективных данных контроля :) и, кстати, лампы накаливания тоже нет) Но вернемся, предположим (!) , что кольцо. Оно имеет какие то преимущества? Зачем, так делают? (в Англии)

0
Аватар пользователя
Mstrgrd_lab

Местный

Регистрация: 06.06.2022

Москва

Сообщений: 13

29.11.2022 в 21:28:03

Не от соседа точно- выключив автомат "розетки" - напряжения нет

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

29.11.2022 в 21:33:44

Mstrgrd_lab написал: От завелись-то!) "Почти уверен" было применено из-за отсутсвия полных объективных данных контроля :) и, кстати, лампы накаливания тоже нет) Но вернемся, предположим (!) , что кольцо. Оно имеет какие то преимущества? Зачем, так делают? (в Англии)

Mstrgrd_lab, Делали, из экономии - меди , сразу после второй мировой. И сажали под защиту АВ на 32ампера. Сейчас это в прошлом.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111289

29.11.2022 в 21:35:22

Mstrgrd_lab написал: Оно имеет какие то преимущества? Зачем, так делают? (в Англии)

Типа надежность. Но английский электрик всегда должен помнить, что если он отключил один конец, то ему прилетит с другого. И такие подставы, вне англии делать не надо. На этом и остановимся.

0
Аватар пользователя
Mstrgrd_lab

Местный

Регистрация: 06.06.2022

Москва

Сообщений: 13

29.11.2022 в 21:41:14

Ок, спасибо!

0
Аватар пользователя
Sergey 143

Местный

Регистрация: 23.09.2018

Тула

Сообщений: 49

30.11.2022 в 01:09:24

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. В многоэтажном доме в ванной комнате выведен проводник, торчит из стены сечением 10мм. я так понимаю ДСУП. В квартирном щитке подключен к шине заземления. Нужно ли подключать его к металлическим трубам водоснабжения, если да то каким сечением? Дому 12 лет, без газа, в щитке три фазы, в этажном АВ63А. Еще планируется ниша и перегородка с применением металлических профилей...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111289

30.11.2022 в 02:45:45

Sergey 143, фото лестничного щита? На 99% - в стояке 5 проводников и да надо делать ДСУП. Но все же - после фото

0
Аватар пользователя
Sergey 143

Местный

Регистрация: 23.09.2018

Тула

Сообщений: 49

30.11.2022 в 22:19:20

BV, Лестничный щит большой, занимает всю стенку, по разным секциям (пластронам). Если нужно я вскрою. В квартирном щитке кабель от ванной 10мм2, подключен к шине PE. Проводник черного цвета, в центре щитка. Можно увидеть если увеличить. Прилагаю четыре фото. И у меня нет соображений, почему этот провод подведен только к одной ванной комнате, а их две. И просто, с низу торчит из стены... И простите, спрошу, а застройщик не мог этого сделать? Получается что три точки (стояка), это две ванные комнаты и кухня, где идут мет. трубы... Спасибо!

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

30.11.2022 в 23:14:27

Sergey 143, Мощный щиток набитый говномодулькой.
Да,а освещение оставлено без диффзащиты.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

30.11.2022 в 23:35:20

Sergey 143 написал: Нужно ли подключать его к металлическим трубам водоснабжения, если да то каким сечением?

Я бы не стал. Невозможно контролировать всё домовое хозяйство. Что может случиться с этой землёй в подвале - невозможно предположить. Это не защищено от дураков. Я планирую свои потенциалы уравнивать через арматуру бетонных плит.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111289

01.12.2022 в 00:15:46

Sergey 143 написал: Лестничный щит большой, занимает всю стенку, по разным секциям (пластронам).

заземление в щите есть - 100%.

Надо бы протянуть контакты земли, и остальные - до кучи.

Sergey 143 написал: Если нужно я вскрою.

Лучше поручить дез-электрику - и пусть проверит затяжку контактов земли за панелью, где синяя наклейка. Бывает - не затянуто нормально.

Sergey 143 написал: В квартирном щитке кабель от ванной 10мм2, подключен к шине PE.

Sergey 143 написал: Нужно ли подключать его к металлическим трубам водоснабжения, если да то каким сечением?

Да, лучше 10мм2, потому что:

  • уже есть один 10мм2
  • вводной 63А

Sergey 143 написал: Еще планируется ниша и перегородка с применением металлических профилей...

ее тоже. Не саморез, а винт - пружинная шайба- гайка, с клеммой (или колечко).

Во всех проектах ЭОМ розетки ванной - в клемме земли два отверстия - в одно земля кабеля, в другое - 2.5мм2 и на шину в коробке ДСУП в ванной/туалете. От этой же коробки 10мм2 на хомуты (не червячные!) на стояки. Хомуты обычные для труб со шпилькой, резинку - выкинуть, и чтоб затянутые пружинили на трубе.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111289

01.12.2022 в 00:16:30

cineman написал: Я планирую свои потенциалы уравнивать через арматуру бетонных плит.

измерили металлосвязь? Сколько?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111289

01.12.2022 в 00:19:16

Sergey 143, Я бы сразу счетчик вынес в этажный щит. Сейчас приняли закон, что счетчик - ответственность снабжающей организации.
Освободится место. Добавите линий и Дифов - но это уже тема отдельной темы.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

01.12.2022 в 00:34:14

BV написал: измерили металлосвязь? Сколько?

Достаточно для срабатывания УЗО. Можете предположить "металлосвязь" в этом щите после капремонта? А это только видимая часть айсберга. И такие люди делают и капремонт и обслуживание МКД. На фото не видно, но поверьте, что все немногочисленные земляные концы от стиралок капремонтники посадили на изолированную нейтральную сборку.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

01.12.2022 в 00:40:01

BV написал: От этой же коробки 10мм2 на хомуты (не червячные!) на стояки. Хомуты обычные для труб со шпилькой, резинку - выкинуть, и чтоб затянутые пружинили на трубе.

Не выдумывайте сказки. :nо:

Хомуты червячные, из нержавейки, специально предназначенные для заземления труб:

Обычные с выкинутой резинкой — рукожопие и джамшуттинг.


10 мм2 вы взяли, очевидно, с потолка?

Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее половины наибольшего сечения защитного проводника электроустановки, если сечение проводника уравнивания потенциалов при этом не превышает 25 мм по меди или равноценное ему из других материалов. Применение проводников большего сечения, как правило, не требуется. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов в любом случае должно быть не менее: медных - 6 мм, алюминиевых - 16 мм, стальных - 50 мм.

.

Сечение проводников дополнительной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее: при соединении двух открытых проводящих частей - сечения меньшего из защитных проводников, подключенных к этим частям; при соединении открытой проводящей части и сторонней проводящей части - половины сечения защитного проводника, подключенного к открытой проводящей части. Сечения проводников дополнительного уравнивания потенциалов, не входящих в состав кабеля, должны соответствовать требованиям 1.7.127.

.

1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее: 2,5 кв. мм - при наличии механической защиты; 4 кв. мм - при отсутствии механической защиты.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу