megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.11.2022 в 19:19:18

2001photo написал: Мне кажется это неудобным.

Есть определённые правила проектирования.

2001photo написал: трехфазный двигатель в доме

А двух фазную нагрузку Вы не учитываете?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

28.11.2022 в 19:35:19

Mstrgrd_lab написал: странно все, перепроверю, но я почти уверен, что так, т е два "входа" Штатная проводка,ничего не трогалось

если ничего не трогалось (Вами), то это не означает, что не трогалось не Вами :yu: если 1 вход и 2 выхода (как Вы описАли), то ищите распредкоробку (РК) :yu: :popcorn

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

28.11.2022 в 19:37:12

2001photo, Вам ведь посоветовали тему отдельную создать это трудно? или мнения местных юзеров не уважаете?

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

2001photo
2001photo
Новичок

Регистрация: 15.11.2021

Переславль-Залесский

Сообщений: 48

28.11.2022 в 19:48:34

ZooZoo, Уважаю, сделаю.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116369

zostap18
zostap18
Новичок

Регистрация: 28.11.2022

Самара

Сообщений: 1

28.11.2022 в 22:19:42

Здравствуйте, пришел домой, включил на кухне свет, лампы ,6 штук, светодиодные, потолок натяжной, начали моргать, то есть не мерцают, не мигают , а именно моргают не очень быстро , все сразу, в чем проблема, подскажите пожалуйста, куда копать?

0
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

28.11.2022 в 23:31:17

zostap18 написал: Здравствуйте, пришел домой, включил на кухне свет, лампы ,6 штук, светодиодные, потолок натяжной, начали моргать, то есть не мерцают, не мигают , а именно моргают не очень быстро , все сразу, в чем проблема, подскажите пожалуйста, куда копать?

zostap18, проверяйте входное напряжение в квартире и все соединительные контакты в цепи подключения светильников/ламп

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Mstrgrd_lab
Mstrgrd_lab
Новичок

Регистрация: 06.06.2022

Москва

Сообщений: 13

29.11.2022 в 17:20:01

ZooZoo, BV Вы только не смейтесь, проблема реальна :) Процесс неспешный), это жилая квартира, так просто не подобраться ко всем интересующим точкам. сегодня посмотрел в щитке в корридоре, с розеточного автомата 16а уходят два (!) провода. Пока все :) Да, вспоминаю, что в прихожей на потолке есть РК, надо найти.. Продолжение следует

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116369

29.11.2022 в 19:07:15

Mstrgrd_lab написал: ZooZoo, BV Вы только не смейтесь, проблема реальна :) Процесс неспешный), это жилая квартира, так просто не подобраться ко всем интересующим точкам. сегодня посмотрел в щитке в корридоре, с розеточного автомата 16а уходят два (!) провода. Пока все :) Да, вспоминаю, что в прихожей на потолке есть РК, надо найти.. Продолжение следует

Mstrgrd_lab, меня забавляет сочетание слов "почти уверен" это как "наполовину беременна" :D

Mstrgrd_lab написал: с розеточного автомата 16а уходят два (!) провода.

отключаете один - проверяете напряжение на всех розетках и желательно не отверткой, а эээээммм настольной лампой, или лампой-прищепкой - лучше ввернуть лампу накаливания. Фен жены тоже пойдет :)

Могу с Вами забить пари на деньги, что кольца не будет.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20317

29.11.2022 в 19:29:00

BV, Нет бы проще сказать - контрольной. )))

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116369

29.11.2022 в 19:50:47

dokar, тот, кто "почти уверен" может неправильно истолковать слово "контрольная лампа"))))

PS "круги" не встречал, а вот "розетка от соседа" - запросто :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу