sebikov
sebikov
Местный

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 935

16.01.2023 в 15:42:20

AndreyAh, у 400 варистора ограничение напряжения при срабатывании чуть больше киловольта, проводка после него точно не сгорит. А для техники - в домашнем щите поставьте дополнительно класс С

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

16.01.2023 в 17:14:53

AndreyAh написал: Пытаюсь подобрать ограничитель импульсных перенапряжений на основной щиток домика (вход СИПом) и почему-то трудно найти именно класса 1 (B), который вроде как полагается в моем случае. Если что и есть, то оно на 400В. Я понимаю, что обычно вход 3-фазный, но в моем случае мне 3 фазы ни к чему (и, кажется, их даже и нету на ближайших столбах). Можно использовать ОИП на большее рабочее напряжение или это плохо?

AndreyAh, чем больше - тем хуже для техники

0
sebikov
sebikov
Местный

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 935

16.01.2023 в 21:15:02

AndreyAh, прощения , глянул на свои ИЕКи ОПС-B - у них ограничение 2 киловольта, для бытовой техники это много

за ними стоит abb ovr t2 15кА 275В- у него уже 1 киловольт

ИЕК за 10 лет менял дважды по срабатыванию флажка, ABB пока держится

0
Анна80
Анна80
Новичок

Регистрация: 28.04.2021

Дубна

Сообщений: 25

18.01.2023 в 21:11:00

Заземление водяного полотенцесушителя Вопрос видимо всё же к электрикам т.к. сантехники очень сильно расходятся во мнениях. Многоквартирный дом 1988, серия П-44, 25этажей, с электроплитами. Шины PE в подъездных щитах нет, а есть классический отвод от стояка орехом:

Соответственно, КУП в квартире не организована. Но имеется проблема с водяным полотенцесушителем - появляется коррозия. Под замену за несколько лет попали уже 2 шт. У соседей наблюдается схожая проблема. Что-то вроде этого:

Поискав информацию в сети, возникло подозрение что дело в "блуждающих токах" :tambourinedance: Сейчас планируем смонтировать новый полотенцесушитель, и хотелось бы избежать для него участи, постигшей его предшественников)) Вопрос в следующем - как заземлить П/С? В интернете много схем и советов, немного противоречащих друг другу.. Хотелось бы разобраться. Сам стояк ГВС - сталь (не нержавейка), к отводам присоединены краны (латунь), к кранам присоединена труба REHAU RAUTITAN stabil PLATINUM (металлополимерная труба из молекулярно сшитого полиэтилена), от нее - фитинги латунные, ну и к ним уже - полотенчик из н/ж. Правильна и эффективна ли будет схема такого "заземления", как представлена ниже? И есть ли в ней смысл вообще?

Может кто-то сталкивался с аналогичной проблемой, буду очень благодарна за конструктивные ответы по теме. :flirt

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

18.01.2023 в 23:15:51

Анна80 написал: Поискав информацию в сети, возникло подозрение что дело в "блуждающих токах" :tambourinedance:

это интернетная "утка" - когда не знают - все валят на эти мифические токи :)

Анна80 написал: И есть ли в ней смысл вообще?

нет, может быть только хуже. А вот если кронштейны ПС изолируете от бетона стены, или от ПС - не важно где - может и будет толк

0
ДмитрийКрд
ДмитрийКрд
Новичок

Регистрация: 24.04.2020

Краснодар

Сообщений: 33

19.01.2023 в 19:30:11

Radio, вот обещанное фото, рядом для сравнения аудиокабель 0.75. Я не профи и не могу по фото определять сечение, но мне кажется, меньше чем 0.2.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20924

19.01.2023 в 22:17:27

ДмитрийКрд, изоляция толстая, вряд ли перетрется. Вполне себе рабочий проводок для своих задач. :yu:

0
Alekss
Alekss
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 623

19.01.2023 в 22:37:55

Radio написал: Вполне себе рабочий проводок для своих задач.

Для каких задач? Служить предохранителем?

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20339

19.01.2023 в 22:43:21

Alekss написал:

Radio написал: Вполне себе рабочий проводок для своих задач.

Для каких задач? Служить предохранителем?

Alekss, Сударь , там ведь речь расключении, (тьфу ты слово какое)) - люстры .

0
Alekss
Alekss
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 623

19.01.2023 в 22:48:23

dokar написал:

Alekss написал:

Radio написал: Вполне себе рабочий проводок для своих задач.

Для каких задач? Служить предохранителем?

Alekss, Сударь , там ведь речь расключении, (тьфу ты слово какое)) - люстры .

dokar, а в люстре не может перегореть дешёвая лампа накаливания устроив при этом КЗ?

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16985

19.01.2023 в 22:58:51

Alekss написал: а в люстре не может перегореть дешёвая лампа накаливания устроив при этом КЗ?

Может. И не только дешёвая, кто их поймёт, эти лампы

0