24.01.2023 в 13:29:43
концы проводов будут пропаиваться
mbira,
Ненужная операция.
"будет ли безопасен для покупателей и продавцов?"
Заземление и УЗО,на линии имеются ?
24.01.2023 в 13:34:05
dokar, Заземление вероятно имеется, вот по поводу УЗО не подскажу, надо будет спросить у электрика торгового центра. М.б. для большей защиты упаковать провода на светильники в пластиковую трубу или короб для исключения контакта с рейлинговой трубой?
24.01.2023 в 13:40:51
mbira, По новым правилам УЗО в линиях освещения обязательно. Вступило в силу,месяца 2 назад.
24.01.2023 в 14:00:31
dokar, Скорее всего что то есть. Однако на нас вряд ли вели отдельную линию. Проблема в том что освещение это наша зона ответственности. Мне как то не хочется проверять сработает ли УЗО в щите если скажем будет утечка через изоляцию провода на светильник в какой то момент и при этом кто-нибудь прикоснется к рейлингам.
24.01.2023 в 14:06:23
mbira,
Покажите ответственным лицам, тц. Вот это и спросите, это исполнено или нет? В конце концов, вы арендатор, и у вас есть права на безопасную эксплуатацию арендуемой площади.
Читаем примечание к пункту 5.5.11.2.
И вам не нужно ничего проверять, при наличии заземления УЗО, проверит за вас и отключит . главное, чтобы оно было, в купе с заземлением.
24.01.2023 в 14:25:45
mbira, Правда, есть такой нюанс. Если у вас это освещение подведено от общей предоставленной линии, а высота размещения светильников оговорена в арендном договоре как неизменяемая, то ответственность за возможное поражение электрическим током будете нести - вы, или безграмотный электрик, согласившийся на ваше просьбы опустить светильник пониже. Как-то так. Если у вас таких оговорок нет, то лучше сразу договориться с администрацией и заполучить гарантии электробезопасности.
24.01.2023 в 14:44:14
dokar, нам как арендаторам вывели из-за подвесного потолка двухрозеточный блок и все. Далее все своими силами.
24.01.2023 в 15:16:41
mbira написал: dokar, нам как арендаторам вывели из-за подвесного потолка двухрозеточный блок и все. Далее все своими силами.
mbira, поставить перед этими розетками небольшой бокс с дифавтоматом. Или после одной из них, а вторую не использовать. Трубу желательно заземлить, если она доступна для прикосновения. Концы проводов в Ваго - опаивать не нужно и вредно.
Узнайте у электрика что стоит у них перед линией на эти 2 ваших розетки? Отдельная защита, или от общей линии? Номинал защиты? Сечение провода приходящего на розетки...
24.01.2023 в 15:20:04
BV написал: небольшой бокс с дифавтоматом
Продаются переходники в розетку с уже встроенным УЗО. Бокс с дифом это если провода торчат, вместо удлинителя.
24.01.2023 в 15:23:52
Ruslan_2005 написал: Продаются переходники в розетку с уже встроенным УЗО.
Это не для общественных мест, и не для постоянного использования. Например, для подключения своего электроинструмента в незнакомом месте.
24.01.2023 в 16:01:13
Концы проводов в Ваго - опаивать не нужно и вредно. Мля, а я так светодиодные линейки соединял в самих шкафах с блоком питания. А почему вредно?
24.01.2023 в 16:23:26
mbira написал:
Концы проводов в Ваго - опаивать не нужно и вредно. Мля, а я так светодиодные линейки соединял в самих шкафах с блоком питания. А почему вредно?
mbira, припой мягкий, и пластично "течет" в месте прижима винтом, или клемме. Контакт со временем нарушается. Если Ваго - то в них многожильный провод без подготовки, если под винт - оконцевать НШВ или НШВИ
24.01.2023 в 17:26:46
dokar написал: По новым правилам УЗО в линиях освещения обязательно. Вступило в силу,месяца 2 назад
В РБ? :confused:
И это пройдёт ...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.