06.02.2023 в 11:43:42
Ruslan_2005 написал: dotstal,Провода нужно в наконечники обжать. Иначе гореть будет и дальше.
Ruslan_2005, так не провод сгорел, а место размыкателя (я же специально фото приложил), провод я заменю (есть запасной) так как короткий чтобы обрезать.
megrad написал:
dotstal написал: думаю 40а достаточно
Было 50 станет 40 - логика где?
dotstal написал: с фирмой
ИЭК, Де крафт
dotstal написал: и моделью
Переведите - у Вас стоит диф автомат на С50 А, 30 мА, что значит модель7
megrad,
То что на нем написано 50, совсем не значит что этот размыкатель выдержит 50а.
Обычная квартира, бойлер 2а, 2 холодильника 4а, плита индукция 4а, и по мелочи пусть еще 4а итого 15а максимум. По этому и решил что 40а нормальных должно хватить. Только эти узо от 700р до 7000р стоят и какой брать - не понятно.
06.02.2023 в 11:57:58
dotstal написал: Только эти узо от 700р до 7000р стоят
Вы упорно путаете УЗО с дифференциальным автоматом. У Вас сгорел дифавтомат: устройство, в котором в одном корпусе автомат C50 и УЗО 30мА. Заменить его на УЗО можно только в том случае, если в цепи выше есть просто автомат. Это так? Какой номинал этого автомата? Если так - то рабочий ток УЗО должен быть не меньше номинала вводного автомата.
dotstal написал: То что на нем написано 50, совсем не значит что этот размыкатель выдержит 50а
Именно это и значит. Сгорело у вас из-за неверного монтажа, а не из-за дефекта или перегрузки аппарата.
06.02.2023 в 12:47:51
Та это я уже понял что это дифф, входной перед счетчиком 40 или 50, не скажу (не дома), потом счетчик, потом реле напряжения, потом это. А что неправильно было смонтировано?
06.02.2023 в 12:54:31
что неправильно было смонтировано? dotstal,на фото было чётко видно выкушенное и и соответственно, уменьшенное сечение. многопроволочной жилы . Сделано в рукожопии.
Да, ни фига.
06.02.2023 в 13:03:06
dotstal написал: А что неправильно было смонтировано?
Так написали уже. Многопроволочный провод без гильзы, препятствующей разбеганию жилок. Жилки разбежались - зажатие в клемме пропало - начался нагрев.
06.02.2023 в 13:09:54
AlexeyL написал: Жилки разбежались - зажатие в клемме пропало
Нисмишите, если можно. Когда клемма затянута, разбегаться там особо некуда.
Другое дело, как ее вставить и как затянуть. А судя по фото, тут вообще заводской брак в соединении клеммы и косички.
06.02.2023 в 13:17:40
dotstal написал: Ruslan_2005, так не провод сгорел, а место размыкателя (я же специально фото приложил), провод я заменю (есть запасной) так как короткий чтобы обрезать.
Из-за плохого контакта (и в итоге нагрева), у вас нарушилась изоляция провода (почти сгорел) и стало греться само устройство. Многожильные провода перед зажатием должны обжиматься.
п.с. Ради копеечной экономии, плевать на безопасность... Разъем устройства не позволяет качественно обжать многожильные провода малых сечений.
Из Паспорта на ваше устройство(
Возможна коммутация алюминиевым и медным проводом. При этом не допускается одновременное присоединение к одному зажиму медных и алюминиевых проводников. 12 При использовании медных проводников не менее 2‑го класса (многопроволочные), жилы необходимо оконцевать медными тонкостенными гильзами. В случае, когда используются проводники с жилой 1‑го класса (однопроволочные), жилы необходимо складывать вдвое для создания лучшего контакта.
06.02.2023 в 14:46:46
Автомат С 63 входной. С контактом провода и клемы все было нормально (сколько вам еще можно повторять одно и тоже), в проводе не повреждена (отгорела) не одна жила, дело точно не в этом. Что по поводу узо на замену, есть варианты, пусть будет на 60а,если уж входной на 60а? Обжимать мне такой диамптр нечем, думал может пропаять концы.
06.02.2023 в 15:11:29
dotstal написал: в проводе не повреждена (отгорела) не одна жила
А с чего бы им отгорать? Перегрузки провода не было. Было выделение тепла в плохом контакте.
dotstal написал: Что по поводу узо на замену, есть варианты
Есть. Вариант первый: одно УЗО на рабочий ток 63А. В соответствии с номиналом ввода. Вариант второй: разбивайте выходные линии на группы, и ставьте несколько УЗО с рабочим током, не меньшим суммы номиналов автоматов на группе. Например, на две розеточных группы под автоматами С16 - одно УЗО с рабочим током не меньше 32А. Какие автоматы у Вас на выходе щитка?
06.02.2023 в 15:56:26
Плохой контакт образует дугу, в самой короткой точке, а там уже тепература все превращает как на фото внутри узо. Выходные по 25 и 35 на плиту. Мне бы нормальную фирму и модель, чтоб не за оверпрайс. А может из за тока утечки, узо пыталось выключится, но недотягивало и там появлялся зазор?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу