Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111786

20.02.2023 в 21:53:11

dmitkim написал: Не понимаю что происходит. В сталинке полностью заменили проводку. Выбивает автомат C25 в подъезде при этом все автоматы в квартире остаются включёнными. В квартире включен только свет (лампы LED), нагрузки почти нет. Какой-то закономерности выбивания не обнаружил, 1-2 раза в день. Кабель от щитка до квартиры протянут в толстой пластиковой трубке. Нижние дифы выключил я.

dmitkim, Где-то пробой и угольная дорожка

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

20.02.2023 в 22:20:49

dmitkim написал: Не понимаю что происходит. В сталинке полностью заменили проводку. Выбивает автомат C25 в подъезде при этом все автоматы в квартире остаются включёнными. В квартире включен только свет (лампы LED), нагрузки почти нет. Какой-то закономерности выбивания не обнаружил, 1-2 раза в день. Кабель от щитка до квартиры протянут в толстой пластиковой трубке

либо новый ВА от ёбб дурит (мала вероятность), либо проблема с изоляцией вводного кабеля (большая вероятность)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111786

21.02.2023 в 13:57:08

valentine написал:

юра Т написал: если связывать, то зачем двойную делать, весь смысл воздушного зазора в шумоизоляции

Перегородку уже сложили, из газобетонных блоков "Бонолит", D 600, толщина 50 мм. Каждый ряд проложили монтажной лентой, концы монтажной ленты загнули и прикрепили к стенам, слева и справа от перегородки.

valentine, перегородки из Гб блоков - минимум 100мм - см техдоки например Итонг

0
Аватар пользователя
valentine

Местный

Регистрация: 20.08.2014

Сергиев Посад

Сообщений: 198

24.02.2023 в 11:57:13

BV написал: valentine, перегородки из Гб блоков - минимум 100мм - см техдоки например Итонг

Знаю. Знаю, что и горизонтальное штробление по европейским нормам в газоблоке весьма ограничено. Но заказчику и его исполнителям это не ведомо. Меня слушать не хотят... Хорошо хоть компенсационные зазоры сделали по бокам перегородки и сверху.

Перегородка стоит, оштукатурена, с задней стороны проложил кабель на дюбель-хомутах, вырезал три отверстия под коробку где соединил медь с алюминием пайкой и два подрозетника. Выдержала, трещин нет ни на блоках , ни на штукатурке. Осталось поставить розетки, но это после того как покрасят всю кухню.

От предложения сделать электрику в квартире, где все перегородки 50 мм (ванная, где бойлер на 100 весит тоже 50 мм) отказался.

0
Аватар пользователя
Undulat

Местный

Регистрация: 18.01.2021

Севастополь

Сообщений: 17

26.02.2023 в 21:57:08

Нет заземления, интересно, сколько напряжения на металлической клавиатуре? Его только мультиметром измерять? Холодильник тоже пищит, пока его не коснешься.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111786

26.02.2023 в 23:07:49

Undulat, в детском мире можно купить пищащую куклу - вам тоже будет интересно

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

27.02.2023 в 10:13:23

Undulat написал: Нет заземления, интересно, сколько напряжения на металлической клавиатуре?

Примерно половина фазного. 110 вольт. Причина: симметричный сетевой фильтр в блоке питания компьютера. Параметры этого фильтра (пока он исправен, не пробит) ограничивают ток с клавиатуры на землю относительно безопасной величиной 1-3 мА.

Квартира или индивидуальный дом?

0
Аватар пользователя
Undulat

Местный

Регистрация: 18.01.2021

Севастополь

Сообщений: 17

27.02.2023 в 15:35:27

AlexeyL, спасибо, квартира-хрущёвка.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20160

27.02.2023 в 19:27:17

Undulat написал: AlexeyL, спасибо, квартира-хрущёвка.

Undulat, Так избавляйтесь от металлической клавы .

0
Аватар пользователя
visa

Местный

Регистрация: 06.08.2014

Киев

Сообщений: 14

28.02.2023 в 04:25:18

Ищу импульсное реле, которое:

  • электромеханическое;
  • 2 нормально разомкнутых контакта;
  • негудящее (например, Hager страшно рычит во время импульса, я его боюсь);
  • с выключением сразу при подаче импульса (например, у Moeller выключение происходит после импульса). Подскажите такое, пожалуйста, а то сомневаюсь, что найду нужную информацию в документации или у непрактикующих продавцов.
0
Аватар пользователя
Dmitry47

Местный

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 2358

28.02.2023 в 23:36:23

Ребята. А есть какая нибудь программа простая для рисования схемы электропроводки, чтобы уже была в ней бибилиотека всяческой автоматики и все что надо для счастья? Реально простая, примитивная, но удобная, которую не надо неделю осваивать (так как для одноразовой задачи это не имеет смысла).

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

28.02.2023 в 23:45:58

Dmitry47, Универсальной программы, увы, нет. Я оформляю в Visio, многие в Revit, Autocad

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Dmitry47

Местный

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 2358

01.03.2023 в 00:02:15

Спасибо! Ну я понял, это серьезные проги. Хотя Visio еще чуть чуть знакома, но ведь нужна еще нормальная библиотека.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20723

01.03.2023 в 00:21:57

Dmitry47, можно не рисовать ничего такого, и без рисования всё отлично получается.

0
Аватар пользователя
Dmitry47

Местный

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 2358

01.03.2023 в 00:29:42

Radio, Можно и на бумаге, но неудобно исправлять грубо говоря. Хотя по времени это зачастую выходит быстрее.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу