Сообщений: 111306

17.03.2023 в 21:18:19

Vert15, все зависит от того, как, куда и чем все это добро подключено (в щите) Важно как подключен щит.

В общем случае безопаснее в щите поставить 4П УЗО, и ноль после УЗО не подключать к корпусам.

0
Аватар пользователя
Vert15

Местный

Регистрация: 26.10.2019

Ростов-на-Дону

Сообщений: 46

17.03.2023 в 21:47:58

BV, Щит представляет из себя железный шкаф. Там большой такой рубильник с ручкой, контакты в зажимы заходят и потом под каждой фазой такая белая коробочка, забыл как называется ну вообщем предохранители проволочные. Далее на потребители. Никаких узо и прочих современных фишек нет. А забыл сказать перед компрессором смонтировал автомат на 32 ампера трехфазный, только ноль будет идти напрямую. Когда компрессор будет работать, весь ток с катушки пускателя будет ведь утекать по проводу обратно в щиток или таки будет потенциал между корпусом компрессора и полом?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

17.03.2023 в 22:04:44

Vert15, если на щит приходит кабель от 16мм2 по АЛ или от 10мм2 по меди, то после вашего АВ (и УЗО) надо к компрессору тянуть 5ти проводной гибкий кабель. Ноль и землю - под отдельные болты щита. Так будет безопасно.

Если же кабель 4 проводника, то при обрыве нуля можно отправиться к праотцам.

0
Аватар пользователя
Vert15

Местный

Регистрация: 26.10.2019

Ростов-на-Дону

Сообщений: 46

17.03.2023 в 22:25:51

BV, Кабель приходит в щит очень толстый, наверно квадратов 25 или больше, алюминиевый. Автомат 32 ампера у меня стоит прямо перед компрессором, точнее снизу к баллону приварил планку, там привинтил коробочку с автоматом. После автомата кабель идет к пускателю и на двигатель, нулевой или земляной проводник не проходит через автомат, а идет напрямую. Я думал от щитка к автомату кинуть 4-х жильный кабель и 4-й провод земляной прицепить на шину или болт куда подключено заземление в щитке.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

Аватар пользователя
Vert15

Местный

Регистрация: 26.10.2019

Ростов-на-Дону

Сообщений: 46

17.03.2023 в 22:34:06

BV, Ну как я понял без УЗО нельзя, но узо нет. А может тогда изолированно соединить выход катушки пускателя с нулем и ноль на корпус двигателя/компрессора не подключать? Тогда ведь если ноль отвалится то компрессор не будет под напряжением?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

17.03.2023 в 22:38:40

Vert15 написал: BV, Ну как я понял без УЗО нельзя, но узо нет. А может тогда изолированно соединить выход катушки пускателя с нулем и ноль на корпус двигателя/компрессора не подключать? Тогда ведь если ноль отвалится то компрессор не будет под напряжением?

Vert15, нужен 5ти проводной кабель. АВ нужно ставить в щите в начале кабеля. Если пускатель установите на щите - хватит 4х проводного, без нуля.

0
Аватар пользователя
Vert15

Местный

Регистрация: 26.10.2019

Ростов-на-Дону

Сообщений: 46

17.03.2023 в 22:47:37

BV, А если поставить пускатель с катушкой на 380 вольт тогда 5-ти проводной не нужен? Напряжение ведь вообще никак не сможет попасть на корпус компрессора? Пускатель будет на компрессоре, там же уже все прикреплено.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

17.03.2023 в 22:52:12

Vert15, компрессор должен быть заземлен на щит отдельным проводником по которому не течет ток нуля. Если катушка 380 - то 4х проводного хватит. Кабель под АВ 32А - 4мм2

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

17.03.2023 в 22:56:20

Vert15 написал: BV, А если поставить пускатель с катушкой на 380 вольт тогда 5-ти проводной не нужен? Напряжение ведь вообще никак не сможет попасть на корпус компрессора? Пускатель будет на компрессоре, там же уже все прикреплено.

Vert15,

BV написал: Vert15, компрессор должен быть заземлен на щит отдельным проводником по которому не течет ток нуля. Если катушка 380 - то 4х проводного хватит. Кабель под АВ 32А - 4мм2

BV, Но УЗО все равно надо воткнуть,только надо понимать куда и как. Ошибаются те кто думает , что им никогда не прилетит .

0
Аватар пользователя
Vert15

Местный

Регистрация: 26.10.2019

Ростов-на-Дону

Сообщений: 46

18.03.2023 в 00:03:33

BV, Кабель будет 4 квадрата 4-х жильный (бушный советский, но впринципе в хорошем состоянии), двигатель то 13 квт. Узо-музо это все дорого, мне денег только на автомат дали, провод отдельно одинарный (допом к 4-хжильному) еще кину тогда от щитка к ноге компрессора, болт приварю к ноге, будет заземляющий. Спасибо большое вам за помощь :)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

18.03.2023 в 00:33:15

BV написал: Жизнь застраховали?

Это дорого.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

18.03.2023 в 00:46:35

мне денег только на автомат дали,

Если это контора - главное, чтобы в журнале ТБ расписался :) Потом для протокола найдут какой пункт работник нарушил...

0
Аватар пользователя
CrAsssH

Местный

Регистрация: 11.12.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 287

18.03.2023 в 11:41:44

Купил такой пресс - https://shtok.ru/catalog/opressovka/press-kleshchi/press-kleshchi-pk-6vt-6 Жал 0,75 втулочными наконечниками без изоляции, при простом сжатии иногда втулка вытаскивалась, приходилось по раз пять по кругу жать. Потом на упаковке нашел надпись "Возможность регулировки усилия". Может надо где-то подкрутить, чтобы с одного нажатия все ок было?