18.03.2023 в 23:48:36
BV написал: Для начала поменяйте С32 на D25
При кз у ц32 мгновенный расцепитель сработает, грубо говоря, при 160-320А, у Д25 при 250-500А
18.03.2023 в 23:50:36
Vert15 написал: Посмотрел, что за зверь, крутая электроника и дорогая.
Ну, как говорила моя бабушка: дорого - да мило, дёшево - да гнило. Тут добавить нечего. Про замену хар-ки АВ Вам уже сказали.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
19.03.2023 в 00:37:44
MaSeVi написал: Ну, грубо говоря, на максимум тока КЗ, при котором АВ обязан отработать и сразу не сдохнуть. В бытовых условиях и 4,5 кА может хватить, но не факт.
Тут скорее с точки зрения конструкции, автоматика на больший ток сделана качественнее, но не факт, по этому и спрашиваю.
MaSeVi написал: Необязательно, есть свои особенности, но это лучше, чем вообще не использовать УЗО в принципе.
Но электромеханическое таки лучше ведь. Я так понимаю экономия на трансформаторах что ли, иначе зачем оно вообще.
MaSeVi написал: Он не то звено, которому можно/нужно заносить, там для этого продаваны есть.
Ну как же, еще какое звено, его блог мощная реклама. И любопытно что он не ставит дорогую промышленную серию, а ставит самую простую. То есть по его мнению Декрафт лучшее нынче что есть на рынке и по качеству и по номенклатуре.
MaSeVi написал: Нет, возможно приобрести и дверцы отдельно. Просто будет отличаться по цвету (немного).
Я так понял дверка отделяется от щита вместе с рамкой и так же продается, или нет?
Radio написал: Всё не так. Агрессивная профанация и личный идиотизм.
С агрессивностью это да, его блог так этим пропитан, что с одной стороны для профана заставляет думать что он супер спец, а для спеца, что он охреневший. Но оно работает, клиентов как вижу полно. (я не люблю такую манеру поведения, и работать с такими людьми не очень приятно, особенно такое часто встречается среди врачей иии некоторых мастеров) Хотя тут на форуме он хорошо общался как я помню, ничего такого не замечал. Так что ладно.
19.03.2023 в 00:45:49
BV, Если я поменяю с автомат 32 на 25 то двигатель точно не сможет запустится, автомат будет отрубать сразу же.
19.03.2023 в 00:47:30
dokar, Есть же еще тепловое реле ТРН-25, в корбочке с пускателем, оно спасет двигатель от пропадания фазы?
19.03.2023 в 00:49:00
Dmitry47 написал: клиентов как вижу полно
Как вы это видите? Я, например, вижу, что его лавочка пришла в упадок.
19.03.2023 в 00:59:15
Radio написал: Как вы это видите? Я, например, вижу, что его лавочка пришла в упадок.
Да как-то заглянул случайно, написано работы выше крыши, заказы принимаю на пол года вперед. Хотя удивило то, что решает задачи с заказами двухгодичной давности. А если не найдете мне абб то идите в попу, вернее сделаю все в три раза дороже.
19.03.2023 в 01:03:40
Radio написал:
Dmitry47 написал: клиентов как вижу полно
Как вы это видите? Я, например, вижу, что его лавочка пришла в упадок.
Radio, Это ожидаемо было
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
19.03.2023 в 01:07:03
Dmitry47 написал:
Radio написал: Как вы это видите? Я, например, вижу, что его лавочка пришла в упадок.
Да как-то заглянул случайно, написано работы выше крыши, заказы принимаю на пол года вперед. Хотя удивило то, что решает задачи с заказами двухгодичной давности. А если не найдете мне абб то идите в попу, вернее сделаю все в три раза дороже.
Dmitry47, Не обращайте внимания, живите своим умом
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
19.03.2023 в 01:10:40
Vert15 написал: BV, Если я поменяю с автомат 32 на 25 то двигатель точно не сможет запустится, автомат будет отрубать сразу же.
Vert15, на буквы тоже смотрите.
19.03.2023 в 01:17:59
Dmitry47 написал: написано работы выше крыши, заказы принимаю на пол года вперед
Это вот пара последних фраз из недавнего личного "общения". Всю переписку не привожу по причине лютой её нецензурности
19.03.2023 в 01:24:46
Radio написал:
Dmitry47 написал: написано работы выше крыши, заказы принимаю на пол года вперед
Это вот пара последних фраз из недавнего личного "общения". Всю переписку не привожу по причине лютой её нецензурности
Radio, Ну это не он, зачем Вы так. Это кто-то пол него играет, кстати, совсем уж топорно
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
19.03.2023 в 01:26:31
MaSeVi написал: Ну это не он, зачем Вы так
Ну он там припоминал, как круто забанил меня на своем сайте. Кто бы это мог быть кроме него? :confused:
19.03.2023 в 01:28:12
Radio,Ну, без комментариев. Я вообще не представляю сколько же надо время на поддержку этого ресурса. Зато человек полон оптимизма, это хорошо. Одно смущает, почему Могучий?
19.03.2023 в 01:31:44
Radio написал:
MaSeVi написал: Ну это не он, зачем Вы так
Ну он там припоминал, как круто забанил меня на своем сайте. Кто бы это мог быть кроме него? :confused:
Radio, Так это и не секретная информация, я же тоже знаю, что он Вас забанил.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.