18.03.2023 в 23:41:41
Vert15 написал: MaSeVi, Посмотрел, что за зверь, крутая электроника и дорогая. Нее, столько денег мне не выделят. Думаю поставить автомат номиналом по больше, какой автомат (обычный), подойдет на этот двигатель?
Vert15, Некаких номиналов побольше.32А для 4х квадратов уже перебор. Но можно попробовать D25. Но учтите , что если одна фаза внезапно пропадет , то он ваш компрессор не спасет .
18.03.2023 в 23:43:08
Vert15 написал: MaSeVi, Посмотрел, что за зверь, крутая электроника и дорогая. Нее, столько денег мне не выделят. Думаю поставить автомат номиналом по больше, какой автомат (обычный), подойдет на этот двигатель?
Vert15, чтоб кабель сгорел при КЗ? ;) Для начала поменяйте С32 на D25
18.03.2023 в 23:45:47
BV, :p
18.03.2023 в 23:48:36
BV написал: Для начала поменяйте С32 на D25
При кз у ц32 мгновенный расцепитель сработает, грубо говоря, при 160-320А, у Д25 при 250-500А
18.03.2023 в 23:50:36
Vert15 написал: Посмотрел, что за зверь, крутая электроника и дорогая.
Ну, как говорила моя бабушка: дорого - да мило, дёшево - да гнило. Тут добавить нечего. Про замену хар-ки АВ Вам уже сказали.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
19.03.2023 в 00:37:44
MaSeVi написал: Ну, грубо говоря, на максимум тока КЗ, при котором АВ обязан отработать и сразу не сдохнуть. В бытовых условиях и 4,5 кА может хватить, но не факт.
Тут скорее с точки зрения конструкции, автоматика на больший ток сделана качественнее, но не факт, по этому и спрашиваю.
MaSeVi написал: Необязательно, есть свои особенности, но это лучше, чем вообще не использовать УЗО в принципе.
Но электромеханическое таки лучше ведь. Я так понимаю экономия на трансформаторах что ли, иначе зачем оно вообще.
MaSeVi написал: Он не то звено, которому можно/нужно заносить, там для этого продаваны есть.
Ну как же, еще какое звено, его блог мощная реклама. И любопытно что он не ставит дорогую промышленную серию, а ставит самую простую. То есть по его мнению Декрафт лучшее нынче что есть на рынке и по качеству и по номенклатуре.
MaSeVi написал: Нет, возможно приобрести и дверцы отдельно. Просто будет отличаться по цвету (немного).
Я так понял дверка отделяется от щита вместе с рамкой и так же продается, или нет?
Radio написал: Всё не так. Агрессивная профанация и личный идиотизм.
С агрессивностью это да, его блог так этим пропитан, что с одной стороны для профана заставляет думать что он супер спец, а для спеца, что он охреневший. Но оно работает, клиентов как вижу полно. (я не люблю такую манеру поведения, и работать с такими людьми не очень приятно, особенно такое часто встречается среди врачей иии некоторых мастеров) Хотя тут на форуме он хорошо общался как я помню, ничего такого не замечал. Так что ладно.
19.03.2023 в 00:45:49
BV, Если я поменяю с автомат 32 на 25 то двигатель точно не сможет запустится, автомат будет отрубать сразу же.
19.03.2023 в 00:47:30
dokar, Есть же еще тепловое реле ТРН-25, в корбочке с пускателем, оно спасет двигатель от пропадания фазы?
19.03.2023 в 00:49:00
Dmitry47 написал: клиентов как вижу полно
Как вы это видите? Я, например, вижу, что его лавочка пришла в упадок.
19.03.2023 в 00:59:15
Radio написал: Как вы это видите? Я, например, вижу, что его лавочка пришла в упадок.
Да как-то заглянул случайно, написано работы выше крыши, заказы принимаю на пол года вперед. Хотя удивило то, что решает задачи с заказами двухгодичной давности. А если не найдете мне абб то идите в попу, вернее сделаю все в три раза дороже.