Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21328

18.03.2023 в 23:46:44

BV написал: чтоб кабель сгорел при КЗ? ;)

Почему он должен сгореть при кз?

BV написал: Для начала поменяйте С32 на D25

При кз у ц32 мгновенный расцепитель сработает, грубо говоря, при 160-320А, у Д25 при 250-500А

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21328

18.03.2023 в 23:48:36

BV написал: Для начала поменяйте С32 на D25

При кз у ц32 мгновенный расцепитель сработает, грубо говоря, при 160-320А, у Д25 при 250-500А

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17369

18.03.2023 в 23:50:36

Vert15 написал: Посмотрел, что за зверь, крутая электроника и дорогая.

Ну, как говорила моя бабушка: дорого - да мило, дёшево - да гнило. Тут добавить нечего. Про замену хар-ки АВ Вам уже сказали.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Dmitry47
Dmitry47
Резидент

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 4140

19.03.2023 в 00:37:44

MaSeVi написал: Ну, грубо говоря, на максимум тока КЗ, при котором АВ обязан отработать и сразу не сдохнуть. В бытовых условиях и 4,5 кА может хватить, но не факт.

Тут скорее с точки зрения конструкции, автоматика на больший ток сделана качественнее, но не факт, по этому и спрашиваю.

MaSeVi написал: Необязательно, есть свои особенности, но это лучше, чем вообще не использовать УЗО в принципе.

Но электромеханическое таки лучше ведь. Я так понимаю экономия на трансформаторах что ли, иначе зачем оно вообще.

MaSeVi написал: Он не то звено, которому можно/нужно заносить, там для этого продаваны есть.

Ну как же, еще какое звено, его блог мощная реклама. И любопытно что он не ставит дорогую промышленную серию, а ставит самую простую. То есть по его мнению Декрафт лучшее нынче что есть на рынке и по качеству и по номенклатуре.

MaSeVi написал: Нет, возможно приобрести и дверцы отдельно. Просто будет отличаться по цвету (немного).

Я так понял дверка отделяется от щита вместе с рамкой и так же продается, или нет?

Radio написал: Всё не так. Агрессивная профанация и личный идиотизм.

С агрессивностью это да, его блог так этим пропитан, что с одной стороны для профана заставляет думать что он супер спец, а для спеца, что он охреневший. Но оно работает, клиентов как вижу полно. (я не люблю такую манеру поведения, и работать с такими людьми не очень приятно, особенно такое часто встречается среди врачей иии некоторых мастеров) Хотя тут на форуме он хорошо общался как я помню, ничего такого не замечал. Так что ладно.

0
Vert15
Vert15
Новичок

Регистрация: 26.10.2019

Ростов-на-Дону

Сообщений: 46

19.03.2023 в 00:45:49

BV, Если я поменяю с автомат 32 на 25 то двигатель точно не сможет запустится, автомат будет отрубать сразу же.

0
Vert15
Vert15
Новичок

Регистрация: 26.10.2019

Ростов-на-Дону

Сообщений: 46

19.03.2023 в 00:47:30

dokar, Есть же еще тепловое реле ТРН-25, в корбочке с пускателем, оно спасет двигатель от пропадания фазы?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21328

19.03.2023 в 00:49:00

Dmitry47 написал: клиентов как вижу полно

Как вы это видите? Я, например, вижу, что его лавочка пришла в упадок.

0
Dmitry47
Dmitry47
Резидент

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 4140

19.03.2023 в 00:59:15

Radio написал: Как вы это видите? Я, например, вижу, что его лавочка пришла в упадок.

Да как-то заглянул случайно, написано работы выше крыши, заказы принимаю на пол года вперед. Хотя удивило то, что решает задачи с заказами двухгодичной давности. А если не найдете мне абб то идите в попу, вернее сделаю все в три раза дороже.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17369

19.03.2023 в 01:03:40

Radio написал:

Dmitry47 написал: клиентов как вижу полно

Как вы это видите? Я, например, вижу, что его лавочка пришла в упадок.

Radio, Это ожидаемо было

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17369

19.03.2023 в 01:07:03

Dmitry47 написал:

Radio написал: Как вы это видите? Я, например, вижу, что его лавочка пришла в упадок.

Да как-то заглянул случайно, написано работы выше крыши, заказы принимаю на пол года вперед. Хотя удивило то, что решает задачи с заказами двухгодичной давности. А если не найдете мне абб то идите в попу, вернее сделаю все в три раза дороже.

Dmitry47, Не обращайте внимания, живите своим умом

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125108

19.03.2023 в 01:10:40

Vert15 написал: BV, Если я поменяю с автомат 32 на 25 то двигатель точно не сможет запустится, автомат будет отрубать сразу же.

Vert15, на буквы тоже смотрите.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу