BV, спасибо, а ИЭК нормальный? Другого нет сейчас)). Что значит сдохнет? Сгорит?? Основной вопрос- рассчитан ли ВН на ток, больший чем номинал, как автомат? И что значит переделать?
30.03.2023 в 17:29:52
BV, спасибо, а ИЭК нормальный? Другого нет сейчас)). Что значит сдохнет? Сгорит?? Основной вопрос- рассчитан ли ВН на ток, больший чем номинал, как автомат? И что значит переделать?
30.03.2023 в 17:50:39
Сформулирую вопрос по иному)) Отличаются ли по начинке эти позиции? Выключатель нагрузки 3п ВН-32 25А Выключатель нагрузки 3п ВН-32 32А
30.03.2023 в 18:24:32
rdk написал: Отличаются ли по начинке эти позиции? Выключатель нагрузки 3п ВН-32 25А Выключатель нагрузки 3п ВН-32 32А
Нет, не отличаются. Но маркировка разная, из чего и исходите.
30.03.2023 в 19:01:36
rdk, переделать - значит не заводить непосредственно в зажимы АВ, или ВН. Но если винты ВН доступны - просто протягивать раз в год. Без фото - воду толчем ниочем:)
30.03.2023 в 21:42:14
rdk написал: Отличаются ли по начинке эти позиции? Выключатель нагрузки 3п ВН-32 25А Выключатель нагрузки 3п ВН-32 32А
эти скорее всего ничем не отличаются, а вот уже вн на 40 ампер, может иметь 2 мостиковых контакта
человек-электрик
30.03.2023 в 21:54:59
может иметь 2 мостиковых контакта
jaja,
Покажите, как это выглядит.
Да, ни фига.
30.03.2023 в 22:01:57
dokar,
примерно вот так:
человек-электрик
30.03.2023 в 22:10:19
jaja, Спасибо.
Да, ни фига.
31.03.2023 в 00:24:22
rdk написал: Добрый день! На фасаде дома бокс с ВН 3 пол 25А. В доме счетчик, за ним 3 пол автомат 25А. Я хотел бы поставить ВН не 25А, а 32А, на ступень больше чем автомат, дачный электрик против, думает что я заменю автомат 25А на 32. А опломбировать автомат не так просто. Скажите, если ВН того же номинала что и автомат-это плохо? ВН не будет включаться/выключаться в принципе
rdk, я обычно в быту ставлю ВН на 100А, поскольку там контакты реально неплохие в сравнении с номиналами 25...32А
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
01.04.2023 в 14:04:10
Провел испытанная встраиваемого микроволнового датчика движения. Оказалось, что все не так хорошо. Основная проблема в том, что у этого датчика угол зоны чувствительности даже не 180 градусов, а все 360. Короче говоря происходят ложные срабатывания, особенно плохо именно то, что происходят они от движения за стеной где он расположен, в моем случае он устанавливается на стену санузла, где движение будет достаточно близко, то есть конечно его чувствительность сзади значительно ниже, но тем не менее он реагирует. Я даже пробовал его экранировать фольгой, не особо помогает. Так что такой датчик право на жизнь имеет, но надо учитывать этот недостаток. Реле щелкающее в нем есть, прерываний во время движения нету - то есть пока есть движения горит постоянно. Извиняюсь, что пишу в эту тему, но просто тут про него мы говорили. И возможно кому нибудь это будет интересно.
01.04.2023 в 20:33:58
Застройщик в МКД при капримонте устанавливает в подъездных щитках вводные автоматы 50А. При этом меняет в щитках одножильные провода на 6-ку (медь), по виду ТУ-шную, (сечение даже на глаз видно, что меньше ВВГнг-LS).
На данный момент я оставил в щите 40 амперный автомат и одножильные ВВГнг-LS, застройщик с этим согласился и не стал переделывать, переделав у соседа в этом же щитке.
Застройщик уверяет, что нужно ставить именно 50А, согласно проекта. При этом наотрез отказывается ставить в щите 10 мм.кв, даже за отдельную плату.)))) Подскажите, прав ли он по поводу 50А автомата в данном случае?
P.S. Новые провода в стояках еще не протянуты.