06.04.2023 в 10:56:08
#7168069
Здравствуйте! Недавно вытаскивал встраиваемую духовку, и так как появилось место доступа к нижней части варочной панели решил провести небольшой эксперимент — посмотреть, насколько греется провод при максимальной нагрузке варочной панели. Включил все 4 конфорки на максимум на пол часа. У клеммной коробки, которая находится сбоку провод еле теплый, чуть больше температуры человеческого тела. А вот в районе варочной п. достаточно нагрелся, но держать рукой можно.
Варочная п. на 6,5 кВт, провод — X05VV-F нг(А)-LS 3х4 мм2. По ПУЭ, таб. 1.3.4 провод идет с запасом, да и в инструкции рекомендуют забугорный аналог HO5VV-F 3х4 мм2.
Не будет ли перегреваться провод, именно от внешнего тепла? Ведь там еще плюсом духовка будет работать, а это еще повысит температуру. Как мне кажется, смысла ставить 3х6 мм2 нет, все равно также будет греться от внешнего тепла, как и 3х4 мм2.
Оставить 3х4 мм2 и не париться?
Извиняюсь за большой текст.
06.04.2023 в 11:12:49
#7168076
Antonydr, оставить, контакты протянуть
06.04.2023 в 18:20:25
#7168219
BV, посмотрел NILED N 640. Нутрянка на фото.
И ещё смотрю ENSTO SLIP12.127 - а у них подобная конструкция, или же плашка для не изолированной части?
06.04.2023 в 19:06:11
#7168227
BV, спасибо. Сам что-то не набрёл на это.
06.04.2023 в 19:26:08
#7168234
menket, поиск в картинках быстрее. Сжим этот поинтересней будет стальными пластинами
06.04.2023 в 19:58:28
#7168242
BV, видимо, не все картинки в поиске прощелкал. Надо бы купить посмотреть.
06.04.2023 в 23:31:53
#7168275
Интересно, а если для исключения повреждения ВЛН под контакты NILED N 640 положить разрезанную вдоль гильзу ГА, с предварительной зачисткой и последующим обмазыванием пастой?..
07.04.2023 в 21:24:06
#7168489
Radio, у уровня стабила магнитный зад чтоли? Думал для выпендривания его к розетке прислоняют, а тут вон как ловко прилип сам
07.04.2023 в 22:05:59
#7168510
Здравсвуйте, подскажите как правильно подключить на один автомат три источника, т. е. на автомат 6А хочу завести свет с чердака бани, с комнаты отдыха и прихожей. Как и где их лучше соединить? В распаячной коробке через перемычки, а на автомат один общий провод? Или это по другому делается?
07.04.2023 в 22:35:07
#7168517
sebikov написал: Radio, у уровня стабила магнитный зад чтоли? Думал для выпендривания его к розетке прислоняют, а тут вон как ловко прилип сам
sebikov, ну да.
07.04.2023 в 22:38:00
#7168521
Данко написал: Здравсвуйте, подскажите как правильно подключить на один автомат три источника, т. е. на автомат 6А хочу завести свет с чердака бани, с комнаты отдыха и прихожей. Как и где их лучше соединить? В распаячной коробке через перемычки, а на автомат один общий провод? Или это по другому делается?
Данко, есть много вариантов в Вашем случае попробуйте через клеммы (их тоже много вариантов)
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
07.04.2023 в 22:42:16
#7168525
ZooZoo, кстати, я себе недавно новую штабилу взял, решив, что моя уже подзасралась :D
07.04.2023 в 23:05:43
#7168537
Radio написал: ZooZoo, кстати, я себе недавно новую штабилу взял, решив, что моя уже подзасралась :D
Radio, высылайте "старую" мне за мой счет :D
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
07.04.2023 в 23:40:52
#7168551
ZooZoo, думаю, рановато высылать. Еще послужит :)
Кстати, брал в этм за полторашку бонусов, т.е. даром. Возможно они там еще есть :a
08.04.2023 в 05:29:16
#7168575
Данко, есть много вариантов в Вашем случае попробуйте через клеммы (их тоже много вариантов)
ZooZoo, спасибо. Значит всетаки в распаячной коробке провода соединять, а не в щитке? И где можно узнать про другие варианты? А если через клеммы то какие? Одноразовые прозрачные ваго, серые с оранжевыми защелками или клеммы с болтиками лучше? Что посоветуете?
08.04.2023 в 19:08:26
#7168734
Данко написал:
Данко, есть много вариантов в Вашем случае попробуйте через клеммы (их тоже много вариантов)
ZooZoo, спасибо. Значит всетаки в распаячной коробке провода соединять, а не в щитке? И где можно узнать про другие варианты? А если через клеммы то какие? Одноразовые прозрачные ваго, серые с оранжевыми защелками или клеммы с болтиками лучше? Что посоветуете?
Данко,
в щите используйте вот такие клеммы на дин-рейку (соединяются между собой перемычками, которые продаются отдельно), например
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
08.04.2023 в 20:58:30
#7168773
ZooZoo, спасибо.
09.04.2023 в 01:03:27
#7168816
Данко, три провода в автомат - одна тройная ваго с рычажками.
09.04.2023 в 07:33:03
#7168827
BV, вообще-то пятерная . )
09.04.2023 в 11:01:41
#7168873
Да, пятерная. Три входящие и одна отходящая, четверные ваго может и есть, но специально такие не искал. Но как я понял такие соединения делаются где-то до щитка, напр. в распаячной коробке, в щитке лишних соединений быть не должно, правильно? Коробки будут накладные и весь монтаж наружный в пластмассовых коробах, доступ к коробкам будет свободный. Как из вашего опыта?, ваго нормально работает в таких условиях, или лучше сделать скрутку проводов и пропаять?
09.04.2023 в 11:05:45
#7168878
Данко написал: ваго нормально работает в таких условиях, или лучше сделать скрутку проводов и пропаять?
Боле чем нормально, не надо ничего пропаивать.
09.04.2023 в 11:54:23
#7168898
Данко написал: четверные ваго может и есть
Четверных с рычажком нет. Есть "аналоги", но там вообще гарантий никаких, вплоть до невозможности открыть абсолютно новый клеммник.
09.04.2023 в 18:28:10
#7169030
dokar написал: BV, вообще-то пятерная . )
dokar, где увидели запрещение зажимать в автомат 2 проводника?)
09.04.2023 в 18:30:59
#7169031
в щитке лишних соединений быть не должно
Вам шашечки или ехать? Или на выставку? Охота делать лишнюю коробку - делайте.
10.04.2023 в 11:54:08
#7169195
Какой автоматический выключатель устанавливают на электрический бойлер - однополюсный или двухполюсный? Несколько раз встречал упоминание что с бойлером желательно использовать двухполюсный автомат - ноль тоже отключают?
10.04.2023 в 12:00:19
#7169197
atztek написал: Какой автоматический выключатель устанавливают на электрический бойлер - однополюсный или двухполюсный?
atztek, лучше диф автомат.
10.04.2023 в 12:01:15
#7169198
atztek написал: Какой автоматический выключатель устанавливают на электрический бойлер - однополюсный или двухполюсный?
Безразлично. Поскольку кроме автоматического выключателя должно быть щитовое (не в шнуре водогрея!) УЗО, которое всегда двухполюсное.
10.04.2023 в 12:01:47
#7169200
BV написал: лучше диф автомат.
Будет УЗО+автомат. ПС Я выше отредактировал сообщение, посмотрите пожалуйста.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу