AlexeyL написал:
Мыться исключительно по расписанию, после протопки бани.
Для душа - маленький бойлер. Кроме того предполагаю что там должна быть возможность обойти таймер - отключать и включать принудительно, в зависимости от конструкции (картинка ниже). Я пока не разбирался, мне важно что получил ответы на вопросы (модули для щитков заказал, сейчас надо заказывать розетки и выключатели - с ними все прояснилось), а как будет реализовано покажет время, будет время подумать.
atztek написал:
Кроме того предполагаю что там должна быть возможность обойти таймер - отключать и включать принудительно, в зависимости от конструкции
Проблема принудительного включения исключительно в предвидении. Нужно заранее, за 4 часа догадаться, что потребуется горячая вода.
atztek написал:
Кроме того предполагаю что там должна быть возможность обойти таймер - отключать и включать принудительно, в зависимости от конструкции
Проблема принудительного включения исключительно в предвидении. Нужно заранее, за 4 часа догадаться, что потребуется горячая вода.
AlexeyL, У меня для этой цели будет 30 литровый бойлер (уже имеется, новый).
Исходя из таблицы ниже Аристон 1.5 кВт 30л нагреет воду до 65'С за ~1 час, для душа фактически за пол-часа.
atztek, по факту 30л достаточно включить за 20-40-60 мин в зависимости от стартовой температуры воды.
Но экономия мизерная...
Правильно замечено, что приблуды будут окупаться долго, если вообще окупятся прежде чем сдохнут)
Лучше уделить внимание своевременному тех обслуживанию - замене анодов и чистке.
atztek, а это что за фобия такая, включать и выключать бойлер, в чём сакральный смысл? нормальные люди его раз включают, и до победного работает (до профилактики) 30 литров это жесть, когда совсем места мало, одному душ принять
пс. брал как то за копейки подобную штуку, чисто поиграться, под Ваши задачи вполне подходит https://aliexpress.ru/item/1005005292595130.html
ппс. имхо, единственный смысл этих игр - это поставить большой водогрей и греть его по ночному тарифу, и то не такая уж и большая экономия выходит
юра Т написал:atztek, а это что за фобия такая, включать и выключать бойлер, в чём сакральный смысл? нормальные люди его раз включают, и до победного работает (до профилактики) 30 литров это жесть, когда совсем места мало, одному душ принять
пс. брал как то за копейки подобную штуку, чисто поиграться, под Ваши задачи вполне подходит https://aliexpress.ru/item/1005005292595130.html
юра Т, Перечитайте с самого начала, чтобы не повторять еще раз.
atztek написал:
Перечитайте с самого начала, чтобы не повторять еще раз.
А Вы напрягитесь, соберите все свои силы, и попытайтесь внятно объяснить смысл задачи
юра Т,
Бойлеров будет два, о чем писал выше.
На этом этапе необходимо определиться с розетками и выключателями, хочу заказать в ближайшие дни, и чтобы потом не пришлось что-то переделывать если захочу добавить таймер. Найдены решения для обоих бойлеров, вопрос закрыт.
Добрый день, тов. электрики/энергетики! Ткните пожалуйста в норматив, где прописана периодичность замеров сопротивления заземляющих устройств. Самому найти не удалось. :o
0
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))
Резон, требования ПУЭ относятся к проектируемым, вновь возводимым и реконструируемым электроустановкам. Протоколы измерений в этом случае составляются один раз в процессе приёмосдаточных работ.
В дальнейшем, при эксплуатации электроустановок начинают действовать нормы ПТЭЭП.
По Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) сопротивление заземляющего контура измеряется с периодичностью:
Для заземляющих устройств опор ВЛ напряжением до 1кВ - не реже, чем раз в 6 лет.
Для ВЛ напряжением выше 1000 В - не реже 1 раза в 12 лет.
Для электроустановок - по графику планово-профилактических работ (ППР), который утверждается руководителем потребителя, но не реже 1 раза в 12 лет.
Периодичность и правила замера сопротивления заземления
Согласно требованиям ПУЭ, периодичность проверки заземления определяется следующими нормативами:
При сдаче объекта в эксплуатацию, в ходе пусконаладочных мероприятий, по завершении монтажа.
При смене собственника или балансодержателя электроустановок.
Перед началом реконструкции или капитального ремонта.
В случае возникновения аварии, нарушения работы сети.
При добавлении в кабельную линию дополнительных абонентов.
В профилактических целях – 1 раз в 6 – 12 месяцев, в зависимости от категории объекта, условий эксплуатации сети и степени её физического износа.
Каждая эксплуатирующая служба, отвечающая за инженерное обрудование, может назначать собственную периодичность плановых проверок.
0
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.