Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

12.04.2023 в 08:50:10

#7169660

Резон написал: периодичность замеров сопротивления заземляющих устройств

Прямо вот эту фразу мышкой выделяете, и выскакивает плашка "найти в яндексе".

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.04.2023 в 09:16:34

#7169668

Резон, требования ПУЭ относятся к проектируемым, вновь возводимым и реконструируемым электроустановкам. Протоколы измерений в этом случае составляются один раз в процессе приёмосдаточных работ. В дальнейшем, при эксплуатации электроустановок начинают действовать нормы ПТЭЭП. По Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) сопротивление заземляющего контура измеряется с периодичностью: Для заземляющих устройств опор ВЛ напряжением до 1кВ - не реже, чем раз в 6 лет. Для ВЛ напряжением выше 1000 В - не реже 1 раза в 12 лет. Для электроустановок - по графику планово-профилактических работ (ППР), который утверждается руководителем потребителя, но не реже 1 раза в 12 лет.

Периодичность и правила замера сопротивления заземления Согласно требованиям ПУЭ, периодичность проверки заземления определяется следующими нормативами:

При сдаче объекта в эксплуатацию, в ходе пусконаладочных мероприятий, по завершении монтажа. При смене собственника или балансодержателя электроустановок. Перед началом реконструкции или капитального ремонта. В случае возникновения аварии, нарушения работы сети. При добавлении в кабельную линию дополнительных абонентов. В профилактических целях – 1 раз в 6 – 12 месяцев, в зависимости от категории объекта, условий эксплуатации сети и степени её физического износа. Каждая эксплуатирующая служба, отвечающая за инженерное обрудование, может назначать собственную периодичность плановых проверок.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
druido4ka

Местный

Регистрация: 08.04.2023

Ульяновск

Сообщений: 9

12.04.2023 в 09:26:30

#7169671

Добрый день, скажите можно ли одним кабелем запитать ПММ, ДШ и вытяжку, к примеру 3х4 и защитить автоматом 25А. Или лучше все таки к каждому оборудованию отдельную линию?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

12.04.2023 в 09:38:07

#7169674

druido4ka написал: к примеру 3х4 и защитить автоматом 25А

к примеру и 3х2.5 под С16А справляется :o

druido4ka написал: Или лучше все таки к каждому оборудованию отдельную линию?

Ну тут смотря для кого лучше ...

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108674

12.04.2023 в 09:52:03

#7169676

druido4ka написал: Добрый день, скажите можно ли одним кабелем запитать ПММ, ДШ и вытяжку, к примеру 3х4 и защитить автоматом 25А. Или лучше все таки к каждому оборудованию отдельную линию?

druido4ka, дш отдельную

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

12.04.2023 в 09:56:17

#7169678

serj12 написал: Ну тут смотря для кого лучше ...

Лучше не может быть для кого-то, лучше — это для всех! Это общечеловеческая ценность! :yu:

0
Аватар пользователя
Резон

Местный

Регистрация: 05.06.2012

Киров

Сообщений: 7124

12.04.2023 в 11:24:41

#7169687

Radio написал: Прямо вот эту фразу мышкой выделяете, и выскакивает плашка "найти в яндексе".

Пробовал... не нашел... :o

0

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Аватар пользователя
Резон

Местный

Регистрация: 05.06.2012

Киров

Сообщений: 7124

12.04.2023 в 11:46:21

#7169691

megrad, спасибо за отклик! ПУЭ 7 1.1.1 "Требования настоящих Правил рекомендуется применять для действующих электроустановок, если это повышает надежность электроустановки..." В данном случае меня интересует конкретный пункт какого либо регламентирующего документа, в т.ч. и для обоснованности назначения собственной периодичности. Условно: "ПУЭ 7 п.5.5.5" Но там не могу найти и в ПТЭЭП Приказа 811 тоже не нашел... может таблица приложением какая где то есть? :o

0

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1913

12.04.2023 в 16:36:20

#7169737

Приветствую коллеги. Срочный вопрос, гугление не дало результатов...какието мутные конторы. Где найти адекватный ответ, Временные рамки проведения шумных работ, с привязкой к закону. Если краснодарский край, то воообще огонь!!! Спасибо.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.04.2023 в 16:53:52

#7169741

camper, ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

12.04.2023 в 16:57:37

#7169742

camper написал: Временные рамки проведения шумных работ, с привязкой к закону.

Что вам это даст? Абсолютно любой жк может устанавливать собственный режим шумных работ решением общего собрания. Если в подъезде висит бумажечка с расписанием, то никакой привязкой к закону её не перешибешь. Напишут тихий час с 11 до 16 — значит так и будет. ))

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.04.2023 в 16:59:35

#7169743

Резон написал: В данном случае меня интересует конкретный пункт какого либо регламентирующего документа, в т.ч. и для обоснованности назначения собственной периодичности.

megrad написал: Каждая эксплуатирующая служба, отвечающая за инженерное оборудование, может назначать собственную периодичность плановых проверок.

ПОТР М-027-2003. ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ п.8.8. Проверка состояния элементов заземляющего устройства электроустановок и определение сопротивления заземляющего устройства должны проводиться не реже одного раза в 3 года и не реже одного раза в 12 летдолжна быть проведена выборочная проверка осмотром со вскрытием грунта элементов заземлителя, находящихся в земле. ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1913

12.04.2023 в 18:13:23

#7169763

Спасибо други. Будем искать сию бумажку

0
Аватар пользователя
Резон

Местный

Регистрация: 05.06.2012

Киров

Сообщений: 7124

12.04.2023 в 18:14:42

#7169764

megrad, спасибо за участие! Но чувствую себя как... на асфальте в лыжи обутый... то ли лыжи не едут, то ли я... :confused: Во-первых в ПОТР М-027-2003 пункта 8.8 вообще не нашел, во-вторых данный документ утратил свою силу... поиск по словам из Вашей ссылки, на предмет актуального документа, у меня результата не дал... :( :help

0

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Аватар пользователя
sebikov

Местный

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 854

13.04.2023 в 07:23:46

#7169859

братья белорусы с Ноолайта удружили :) отдали мне ихние таймеры для санузлов - типа не работают-оставьсебе. По факту в них перепутали на корпусе и в инструкции обозначения входа освещения и выхода на вентилятор - подключать надо ровно наооборот.

0
Аватар пользователя
atztek

Местный

Регистрация: 24.04.2019

Горно-Алтайск

Сообщений: 326

17.04.2023 в 00:58:19

#7170993

В каких случаях используют шину 6х9 и в каких 8х12 ?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

17.04.2023 в 01:13:21

#7170997

atztek написал: В каких случаях используют шину 6х9 и в каких 8х12 ?

atztek, Какие такие шины?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
atztek

Местный

Регистрация: 24.04.2019

Горно-Алтайск

Сообщений: 326

17.04.2023 в 02:29:33

#7171000

MaSeVi написал: Какие такие шины?

Шины нуля и заземления.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

17.04.2023 в 10:50:33

#7171044

atztek написал:

MaSeVi написал: Какие такие шины?

Шины нуля и заземления.

atztek, Вот Вы и ответили)). Как правило, шина с максимальным (условно) кол-м соединений используется для подключения РЕ.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
atztek

Местный

Регистрация: 24.04.2019

Горно-Алтайск

Сообщений: 326

17.04.2023 в 11:27:12

#7171062

MaSeVi написал: Вот Вы и ответили)). Как правило, шина с максимальным (условно) кол-м соединений используется для подключения РЕ.

Приведу пример:

  • шина 6x9-6 отверстий и 8x12-6 отверстий.
  • шина 6x9-20 отверстий и 8x12-20 отверстий.

Количество отверстий одинаковое, а размеры шины в сечении разное, вторая в примерах более мощная. Хотелось бы понять когда использовать 6х9 и когда 8х12.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

17.04.2023 в 11:28:40

#7171065

atztek, Просто шины на разные сечения кабелей и всё.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
atztek

Местный

Регистрация: 24.04.2019

Горно-Алтайск

Сообщений: 326

17.04.2023 в 12:03:57

#7171081

MaSeVi написал: Просто шины на разные сечения кабелей и всё.

Т.е. в домашних щитах можно использовать любую шину с достаточным количеством отверстий. Спасибо!

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

17.04.2023 в 12:06:12

#7171086

atztek написал: Т.е. в домашних щитах можно использовать любую шину с достаточным количеством отверстий.

Разумеется, но Вам для домашнего щита достаточно "маленьких"))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Marozoff

Местный

Регистрация: 07.08.2009

Муром

Сообщений: 1644

17.04.2023 в 15:27:46

#7171157

вместо узо 32А 30ма купили дифавтомат 32А 30ма - я правильно понимаю, что можно его не менять на узо, а установить то что купили? или не догоняю чего?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

17.04.2023 в 15:44:54

#7171162

Marozoff написал: вместо узо 32А 30ма купили дифавтомат 32А 30ма - я правильно понимаю, что можно его не менять на узо, а установить то что купили? или не догоняю чего?

Marozoff, Это УЗО предназначалось для какой-то группы АВ, видимо?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Marozoff

Местный

Регистрация: 07.08.2009

Муром

Сообщений: 1644

17.04.2023 в 15:52:06

#7171164

MaSeVi, ага - под ним три автомата 16А будут стоять

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

17.04.2023 в 16:10:02

#7171168

Marozoff написал: MaSeVi, ага - под ним три автомата 16А будут стоять

Marozoff, Ну, просто есть вероятность, весьма отличная от нуля, что при КЗ выбьет и АВ 16А, и дифф. 32А.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Marozoff

Местный

Регистрация: 07.08.2009

Муром

Сообщений: 1644

17.04.2023 в 16:16:26

#7171170

MaSeVi, а какая в этом может быть проблема, кроме того что два клювика нуна будет взводить вместо одного - то, что обесточатся два других потребителя? так скорее всего и вводной АВ над дифом тоже по КЗ сработает и обесточит весь щиток...

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

17.04.2023 в 16:33:36

#7171175

Marozoff написал: а какая в этом может быть проблема

Я и не писал, что проблема.

Marozoff написал: так скорее всего и вводной АВ над дифом тоже по КЗ сработает и обесточит весь щиток

Всё может быть и даже, весьма вероятно. Но всё-таки это не самый частый случай.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Marozoff

Местный

Регистрация: 07.08.2009

Муром

Сообщений: 1644

17.04.2023 в 16:39:16

#7171179

MaSeVi написал: Я и не писал, что проблема.

ну, тоесть можно оставить диф.

MaSeVi написал: Но всё-таки это не самый частый случай.

у меня "практики" мало))) но, было дело, устроил КЗ - сработали все АВ (АВ на линию и вводной) в квартирном и вводной АВ в подъездном щитке...

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу