Резон, требования ПУЭ относятся к проектируемым, вновь возводимым и реконструируемым электроустановкам. Протоколы измерений в этом случае составляются один раз в процессе приёмосдаточных работ. В дальнейшем, при эксплуатации электроустановок начинают действовать нормы ПТЭЭП. По Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) сопротивление заземляющего контура измеряется с периодичностью: Для заземляющих устройств опор ВЛ напряжением до 1кВ - не реже, чем раз в 6 лет. Для ВЛ напряжением выше 1000 В - не реже 1 раза в 12 лет. Для электроустановок - по графику планово-профилактических работ (ППР), который утверждается руководителем потребителя, но не реже 1 раза в 12 лет.

Периодичность и правила замера сопротивления заземления Согласно требованиям ПУЭ, периодичность проверки заземления определяется следующими нормативами:

При сдаче объекта в эксплуатацию, в ходе пусконаладочных мероприятий, по завершении монтажа. При смене собственника или балансодержателя электроустановок. Перед началом реконструкции или капитального ремонта. В случае возникновения аварии, нарушения работы сети. При добавлении в кабельную линию дополнительных абонентов. В профилактических целях – 1 раз в 6 – 12 месяцев, в зависимости от категории объекта, условий эксплуатации сети и степени её физического износа. Каждая эксплуатирующая служба, отвечающая за инженерное обрудование, может назначать собственную периодичность плановых проверок.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

druido4ka
druido4ka
Новичок

Регистрация: 08.04.2023

Ульяновск

Сообщений: 9

12.04.2023 в 09:26:30

Добрый день, скажите можно ли одним кабелем запитать ПММ, ДШ и вытяжку, к примеру 3х4 и защитить автоматом 25А. Или лучше все таки к каждому оборудованию отдельную линию?

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9121

12.04.2023 в 09:38:07

druido4ka написал: к примеру 3х4 и защитить автоматом 25А

к примеру и 3х2.5 под С16А справляется :o

druido4ka написал: Или лучше все таки к каждому оборудованию отдельную линию?

Ну тут смотря для кого лучше ...

0

И это пройдёт ...

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116207

12.04.2023 в 09:52:03

druido4ka написал: Добрый день, скажите можно ли одним кабелем запитать ПММ, ДШ и вытяжку, к примеру 3х4 и защитить автоматом 25А. Или лучше все таки к каждому оборудованию отдельную линию?

druido4ka, дш отдельную

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20895

12.04.2023 в 09:56:17

serj12 написал: Ну тут смотря для кого лучше ...

Лучше не может быть для кого-то, лучше — это для всех! Это общечеловеческая ценность! :yu:

0
Резон
Резон
Эксперт

Регистрация: 05.06.2012

Киров

Сообщений: 7172

12.04.2023 в 11:24:41

Radio написал: Прямо вот эту фразу мышкой выделяете, и выскакивает плашка "найти в яндексе".

Пробовал... не нашел... :o

0

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Резон
Резон
Эксперт

Регистрация: 05.06.2012

Киров

Сообщений: 7172

12.04.2023 в 11:46:21

megrad, спасибо за отклик! ПУЭ 7 1.1.1 "Требования настоящих Правил рекомендуется применять для действующих электроустановок, если это повышает надежность электроустановки..." В данном случае меня интересует конкретный пункт какого либо регламентирующего документа, в т.ч. и для обоснованности назначения собственной периодичности. Условно: "ПУЭ 7 п.5.5.5" Но там не могу найти и в ПТЭЭП Приказа 811 тоже не нашел... может таблица приложением какая где то есть? :o

0

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

camper
camper
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1919

12.04.2023 в 16:36:20

Приветствую коллеги. Срочный вопрос, гугление не дало результатов...какието мутные конторы. Где найти адекватный ответ, Временные рамки проведения шумных работ, с привязкой к закону. Если краснодарский край, то воообще огонь!!! Спасибо.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.04.2023 в 16:53:52

camper, ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20895

12.04.2023 в 16:57:37

camper написал: Временные рамки проведения шумных работ, с привязкой к закону.

Что вам это даст? Абсолютно любой жк может устанавливать собственный режим шумных работ решением общего собрания. Если в подъезде висит бумажечка с расписанием, то никакой привязкой к закону её не перешибешь. Напишут тихий час с 11 до 16 — значит так и будет. ))

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.04.2023 в 16:59:35

Резон написал: В данном случае меня интересует конкретный пункт какого либо регламентирующего документа, в т.ч. и для обоснованности назначения собственной периодичности.

megrad написал: Каждая эксплуатирующая служба, отвечающая за инженерное оборудование, может назначать собственную периодичность плановых проверок.

ПОТР М-027-2003. ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ п.8.8. Проверка состояния элементов заземляющего устройства электроустановок и определение сопротивления заземляющего устройства должны проводиться не реже одного раза в 3 года и не реже одного раза в 12 летдолжна быть проведена выборочная проверка осмотром со вскрытием грунта элементов заземлителя, находящихся в земле. ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.