Резон написал: периодичность замеров сопротивления заземляющих устройств
Прямо вот эту фразу мышкой выделяете, и выскакивает плашка "найти в яндексе".
12.04.2023 в 09:16:34
#7169668
Резон, требования ПУЭ относятся к проектируемым, вновь возводимым и реконструируемым электроустановкам. Протоколы измерений в этом случае составляются один раз в процессе приёмосдаточных работ. В дальнейшем, при эксплуатации электроустановок начинают действовать нормы ПТЭЭП. По Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) сопротивление заземляющего контура измеряется с периодичностью: Для заземляющих устройств опор ВЛ напряжением до 1кВ - не реже, чем раз в 6 лет. Для ВЛ напряжением выше 1000 В - не реже 1 раза в 12 лет. Для электроустановок - по графику планово-профилактических работ (ППР), который утверждается руководителем потребителя, но не реже 1 раза в 12 лет.
Периодичность и правила замера сопротивления заземления Согласно требованиям ПУЭ, периодичность проверки заземления определяется следующими нормативами:
При сдаче объекта в эксплуатацию, в ходе пусконаладочных мероприятий, по завершении монтажа. При смене собственника или балансодержателя электроустановок. Перед началом реконструкции или капитального ремонта. В случае возникновения аварии, нарушения работы сети. При добавлении в кабельную линию дополнительных абонентов. В профилактических целях – 1 раз в 6 – 12 месяцев, в зависимости от категории объекта, условий эксплуатации сети и степени её физического износа. Каждая эксплуатирующая служба, отвечающая за инженерное обрудование, может назначать собственную периодичность плановых проверок.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
12.04.2023 в 09:26:30
#7169671
Добрый день, скажите можно ли одним кабелем запитать ПММ, ДШ и вытяжку, к примеру 3х4 и защитить автоматом 25А. Или лучше все таки к каждому оборудованию отдельную линию?
12.04.2023 в 09:52:03
#7169676
druido4ka написал: Добрый день, скажите можно ли одним кабелем запитать ПММ, ДШ и вытяжку, к примеру 3х4 и защитить автоматом 25А. Или лучше все таки к каждому оборудованию отдельную линию?
druido4ka, дш отдельную
12.04.2023 в 09:56:17
#7169678
serj12 написал: Ну тут смотря для кого лучше ...
Лучше не может быть для кого-то, лучше — это для всех! Это общечеловеческая ценность! :yu:
12.04.2023 в 11:24:41
#7169687
Radio написал: Прямо вот эту фразу мышкой выделяете, и выскакивает плашка "найти в яндексе".
Пробовал... не нашел... :o
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))
12.04.2023 в 11:46:21
#7169691
megrad, спасибо за отклик! ПУЭ 7 1.1.1 "Требования настоящих Правил рекомендуется применять для действующих электроустановок, если это повышает надежность электроустановки..." В данном случае меня интересует конкретный пункт какого либо регламентирующего документа, в т.ч. и для обоснованности назначения собственной периодичности. Условно: "ПУЭ 7 п.5.5.5" Но там не могу найти и в ПТЭЭП Приказа 811 тоже не нашел... может таблица приложением какая где то есть? :o
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))
12.04.2023 в 16:36:20
#7169737
Приветствую коллеги. Срочный вопрос, гугление не дало результатов...какието мутные конторы. Где найти адекватный ответ, Временные рамки проведения шумных работ, с привязкой к закону. Если краснодарский край, то воообще огонь!!! Спасибо.
12.04.2023 в 16:57:37
#7169742
camper написал: Временные рамки проведения шумных работ, с привязкой к закону.
Что вам это даст? Абсолютно любой жк может устанавливать собственный режим шумных работ решением общего собрания. Если в подъезде висит бумажечка с расписанием, то никакой привязкой к закону её не перешибешь. Напишут тихий час с 11 до 16 — значит так и будет. ))
12.04.2023 в 16:59:35
#7169743
Резон написал: В данном случае меня интересует конкретный пункт какого либо регламентирующего документа, в т.ч. и для обоснованности назначения собственной периодичности.
megrad написал: Каждая эксплуатирующая служба, отвечающая за инженерное оборудование, может назначать собственную периодичность плановых проверок.
ПОТР М-027-2003. ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
п.8.8. Проверка состояния элементов заземляющего устройства электроустановок и определение сопротивления заземляющего устройства должны проводиться не реже одного раза в 3 года и не реже одного раза в 12 летдолжна быть проведена выборочная проверка осмотром со вскрытием грунта элементов заземлителя, находящихся в земле.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
12.04.2023 в 18:13:23
#7169763
Спасибо други. Будем искать сию бумажку
12.04.2023 в 18:14:42
#7169764
megrad, спасибо за участие! Но чувствую себя как... на асфальте в лыжи обутый... то ли лыжи не едут, то ли я... :confused: Во-первых в ПОТР М-027-2003 пункта 8.8 вообще не нашел, во-вторых данный документ утратил свою силу... поиск по словам из Вашей ссылки, на предмет актуального документа, у меня результата не дал... :( :help
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))
13.04.2023 в 07:23:46
#7169859
братья белорусы с Ноолайта удружили :) отдали мне ихние таймеры для санузлов - типа не работают-оставьсебе. По факту в них перепутали на корпусе и в инструкции обозначения входа освещения и выхода на вентилятор - подключать надо ровно наооборот.
17.04.2023 в 00:58:19
#7170993
В каких случаях используют шину 6х9 и в каких 8х12 ?
17.04.2023 в 01:13:21
#7170997
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
17.04.2023 в 10:50:33
#7171044
atztek написал:
MaSeVi написал: Какие такие шины?
Шины нуля и заземления.
atztek, Вот Вы и ответили)). Как правило, шина с максимальным (условно) кол-м соединений используется для подключения РЕ.
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
17.04.2023 в 11:27:12
#7171062
MaSeVi написал: Вот Вы и ответили)). Как правило, шина с максимальным (условно) кол-м соединений используется для подключения РЕ.
Приведу пример:
Количество отверстий одинаковое, а размеры шины в сечении разное, вторая в примерах более мощная. Хотелось бы понять когда использовать 6х9 и когда 8х12.
17.04.2023 в 11:28:40
#7171065
atztek, Просто шины на разные сечения кабелей и всё.
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
17.04.2023 в 12:03:57
#7171081
MaSeVi написал: Просто шины на разные сечения кабелей и всё.
Т.е. в домашних щитах можно использовать любую шину с достаточным количеством отверстий. Спасибо!
17.04.2023 в 12:06:12
#7171086
atztek написал: Т.е. в домашних щитах можно использовать любую шину с достаточным количеством отверстий.
Разумеется, но Вам для домашнего щита достаточно "маленьких"))
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
17.04.2023 в 15:27:46
#7171157
вместо узо 32А 30ма купили дифавтомат 32А 30ма - я правильно понимаю, что можно его не менять на узо, а установить то что купили? или не догоняю чего?
17.04.2023 в 15:44:54
#7171162
Marozoff написал: вместо узо 32А 30ма купили дифавтомат 32А 30ма - я правильно понимаю, что можно его не менять на узо, а установить то что купили? или не догоняю чего?
Marozoff, Это УЗО предназначалось для какой-то группы АВ, видимо?
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
17.04.2023 в 15:52:06
#7171164
MaSeVi, ага - под ним три автомата 16А будут стоять
17.04.2023 в 16:10:02
#7171168
Marozoff написал: MaSeVi, ага - под ним три автомата 16А будут стоять
Marozoff, Ну, просто есть вероятность, весьма отличная от нуля, что при КЗ выбьет и АВ 16А, и дифф. 32А.
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
17.04.2023 в 16:16:26
#7171170
MaSeVi, а какая в этом может быть проблема, кроме того что два клювика нуна будет взводить вместо одного - то, что обесточатся два других потребителя? так скорее всего и вводной АВ над дифом тоже по КЗ сработает и обесточит весь щиток...
17.04.2023 в 16:33:36
#7171175
Marozoff написал: а какая в этом может быть проблема
Я и не писал, что проблема.
Marozoff написал: так скорее всего и вводной АВ над дифом тоже по КЗ сработает и обесточит весь щиток
Всё может быть и даже, весьма вероятно. Но всё-таки это не самый частый случай.
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
17.04.2023 в 16:39:16
#7171179
MaSeVi написал: Я и не писал, что проблема.
ну, тоесть можно оставить диф.
MaSeVi написал: Но всё-таки это не самый частый случай.
у меня "практики" мало))) но, было дело, устроил КЗ - сработали все АВ (АВ на линию и вводной) в квартирном и вводной АВ в подъездном щитке...