21.04.2023 в 13:44:34
При подключении розеток шлейфом говорят что клемма первой будет греться. Но в щитках похоже это часто практикуется? ПС На картинке для удобства рисования зеленый провод разделен на отдельные отрезки, но в действительности он либо цельный в случае моножилы, либо обжат наконечниками НШВИ если используется многожильный.
21.04.2023 в 13:59:41
atztek написал: При подключении розеток шлейфом говорят что клемма первой будет греться.
При групповом автомате 16 ампер - не будет. Точнее, не имеет права при нормальном качестве. А при групповом автомате более 16А имеет право греться и гореть любая из розеток в шлейфе, с нехитрой помощью включённого в неё удлинителя-разветвителя.
21.04.2023 в 14:00:26
atztek написал: При подключении розеток шлейфом говорят что клемма первой будет греться.
Если всё нормально, ничего греться не будет.
atztek написал: Но в щитках похоже это часто практикуется?
Повсеместно
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
21.04.2023 в 14:08:40
AlexeyL, MaSeVi Как подключить ноль - шлейфом как на картинке ниже или от шинки к каждому УЗО по отдельному проводу? Что надежнее/безопаснее (с точки зрения обрыва нуля и т.д.), два отдельных лучше?
21.04.2023 в 14:10:03
Radio, не готов согласиться в данном конкретном случае, так как таких реле держал в руках штук несколько и впечатление сложилось не самое плохое. Не запрограммируешь правда, но и так сойдет, работало нормально.
21.04.2023 в 14:16:28
VitaliyM написал: Radio, не готов согласиться в данном конкретном случае, так как таких реле держал в руках штук несколько и впечатление сложилось не самое плохое. Не запрограммируешь правда, но и так сойдет, работало нормально.
VitaliyM, Речь о TDM АЗМ 63А-220В ?
21.04.2023 в 14:17:32
atztek написал: безопаснее (с точки зрения обрыва нуля
Обрыв нуля в однофазных цепях не создаёт никаких реальных опасностей. Ну, теоретически, если это группа освещения, и на неё по разгильдяйству нет УЗО... то появляется риск огрести в темноте.
21.04.2023 в 14:18:59
atztek написал: AlexeyL, MaSeVi Как подключить ноль - шлейфом как на картинке ниже или от шинки к каждому УЗО по отдельному проводу? Что надежнее/безопаснее (с точки зрения обрыва нуля и т.д.), два отдельных лучше?
atztek, Подключить шлейфом и всё, последовательно все нули УЗО.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
21.04.2023 в 14:30:42
AlexeyL написал: Обрыв нуля в однофазных цепях не создаёт никаких реальных опасностей.
MaSeVi написал: Подключить шлейфом и всё, последовательно все нули УЗО.
А если этот единственный провод нуля, к которому подключены все УЗО, оборвется в шинке, то нагрузка окажется под 380В?
На картинке этого не видно - к сдвоенной шинке подключены нули УЗО разных фаз (т.е. ноль не внутри одной фазы).
21.04.2023 в 19:04:58
А есть ли клеммники на дин-рейку с зажимом проводника не винтом, а пластиной, как в автоматах?
21.04.2023 в 19:45:52
atztek написал:
AlexeyL написал: Обрыв нуля в однофазных цепях не создаёт никаких реальных опасностей.
MaSeVi написал: Подключить шлейфом и всё, последовательно все нули УЗО.
А если этот единственный провод нуля, к которому подключены все УЗО, оборвется в шинке, то нагрузка окажется под 380В?
На картинке этого не видно - к сдвоенной шинке подключены нули УЗО разных фаз (т.е. ноль не внутри одной фазы).
atztek, Вы издеваетесь? Делайте, как считаете нужным по наитию.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу