09.06.2023 в 12:13:46
Radio, я имею ввиду по току утечки, не будет ли УЗО ложно срабатывать? Если автоматы все под нагрузкой будут постоянно(теоретически)
09.06.2023 в 12:14:58
Htoegoznaet написал: Radio, я имею ввиду по току утечки, не будет ли УЗО отбивать.
Htoegoznaet, конечно не будет. Если монтаж выполнен правильно. И техника исправна.
09.06.2023 в 12:29:12
Radio, Спасибо. А почему выкинуть абэбэ?)) переплата за бренд, плохое качество серии? А на Chint стОит собрать щиток?
09.06.2023 в 12:38:54
Htoegoznaet написал: переплата за бренд, плохое качество серии?
И то и другое. ФХ вообще дерьмо, даже если удастся купить настоящее. Чинт намного предпочтительнее, лучше чинта сейчас разве что иек.
Например такие узошки можно взять недорого. Электромеханика, тип А. А если дом далеко от ТП, то имеют смысл и автоматы с характеристикой Б.
09.06.2023 в 13:19:29
Radio, то есть иек предпочтительней? а серия? И еще, стОит ли поднять ток УЗО до 63А и из бесхозных автоматов добавить, или лучше добавить еще одно на 40А и повесить уже на него? Это если потребуется еще что-то из имеющихся автоматов добавить к УЗО
09.06.2023 в 13:26:55
Htoegoznaet, для дома карат за глаза. Если денег вообще не жалко, можно и на армат замахнуться.
Htoegoznaet написал: стОит ли поднять ток УЗО до 63А и из бесхозных автоматов добавить, или лучше добавить еще одно на 40А и повесить уже на него? Это если потребуется еще что-то из имеющихся автоматов добавить к УЗО
Я правда мало что понял, но сколько вы вообще планируете автоматов?
09.06.2023 в 13:28:01
Htoegoznaet написал: стОит ли поднять ток УЗО до 63А и из бесхозных автоматов добавить, или лучше добавить еще одно на 40А и повесить уже на него? Это если потребуется еще что-то из имеющихся автоматов добавить к УЗО
Я правда мало что понял, но сколько вы вообще планируете автоматов?
09.06.2023 в 13:35:52
Radio, Пардон за невнятность. Всего 15(16) автоматов на 16А, 3(4) на 10А. На трех УЗО висит по 3 автомата,один на 10А, остальные на 16. Без УЗО остается 7 шт на 16А, 2 шт на 10А. Если я захочу какие-то из этих оставшихся ,повесить на УЗО, то лучше добавить еще одно УЗО на 40А или оставить 3 УЗО, но поднять ток на 63А?
09.06.2023 в 13:40:15
Htoegoznaet, просто возьмите свои 18 автоматов и разместите по 6 шт. под каждым узо. Автоматов без узо быть не должно.
Поднимать ток не нужно, если у вас на вводе реальные 25А а не перепиленные.
09.06.2023 в 13:41:07
И следом вопрос по отключающей способности. У меня всегда были на 4,5кА и проблем не было. Но последнее время все уши прожужжали, что давно пока везде тыкать на 6кА и вообще во всем цивилизованном мире от 6кА)
09.06.2023 в 13:43:32
Htoegoznaet написал: И следом вопрос по отключающей способности. У меня всегда были на 4,5кА и проблем не было. Но последнее время все уши прожужжали, что давно пока везде тыкать на 6кА и вообще во всем цивилизованном мире от 6кА)
Htoegoznaet, берегите ваши уши от чуши, ереси и мутных поверий.
09.06.2023 в 13:44:08
Htoegoznaet,
09.06.2023 в 14:18:24
Radio, Помыкался по сайтам, у нас (Краснодар) УЗО на 40А, 30мА, тип А, электромеханика-только Армат. А эт уже довольно больно)) А по реле напряжения посоветуете что-то конкретное?
09.06.2023 в 14:43:43
Htoegoznaet написал: у нас (Краснодар) УЗО на 40А, 30мА, тип А, электромеханика-только Армат
У нас не только армат. Я выше даже фото показывал.
09.06.2023 в 14:55:57
Radio, О, у Вас тоже Краснодар вроде) Я ж не говорю, что такого не существует, прост пробежался по сайтам, нет в наличии. А за советы спасибо.