28.06.2023 в 19:57:48
#7183091
Sauder, Ну зачем же так про старую школу, смысл можно вложить совершенно разный. Могу сказать однозначно, что вот так "похабно", как у Вас сейчас Radio точно не сделает)))
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
28.06.2023 в 20:06:25
#7183095
Sauder написал:
Radio, нуну:)). Как всегда - старая школа - это забабахать хренотень на потолке или сверху на стене на скрутку с колпачками или " пайкой " и оттуда вести на конечные точки . И всё это без доступа остаётся :))))).
Sauder, так у вас вовсе жопа жопная. Стыдоба. :nо:
И зачем вообще нужна эта макаронная фабрика с завитушками на один блок розеток? На один блок розеток нужен один кабель, хоть с пола, хоть с потолка, хоть откуда. :popcorn
Нет ни малейшей нужды пихать всё в подрозетник, если вы не умеете этого делать. Поставьте коробочку на потолке, и сделайте нормальное соединение. Доступ к нему не нужен и никогда не понадобится.
28.06.2023 в 21:32:19
#7183112
MaSeVi, что здесь похабного ? Кто на это смотреть будет ?? :)). Ну я готов всегда учиться , это нормально .
28.06.2023 в 21:47:22
#7183115
Radio, аг Radio,красиво ,но, в таком пространстве можно хоть Кремль изобразить кабелем :)), это никому кроме вас и таких фото не надо . " Один кабель в один блок" это вы на ютубах в комментах пишите для дураков :))). На одну комнату достаточно одного 3х2.5кв.мм , одного 1.5квмм на свет , ну отдельно ещё можно линию на кондей. Остальное это уже извращение в чистом виде . Я стараюсь учиться , делаю свои выводы . Ничего тут плохого нет . Хотя, увидев у вас на фото землю шлейфом :)))). Это наверно шутка была от легранда???:))) Запрещено шлейфом землю.. хотя видимо вы умнее этого всего.спасибо за инфу.
" Жопа жопная"" :)). Антиспам пошел :)))) смешно
28.06.2023 в 21:52:22
#7183118
Sauder написал: Один кабель в один блок это вы на ютубах в комментах пишите :))). На одну комнату достаточно одного 3х2.5кв.мм , одного 1.5квмм на свет , ну отдельно ещё можно линию на кондей
А я что сказал? Один кабель не из щита, разумеется, а просто один кабель. Ответвленный от общего кабеля на комнату. И нет ни одной причины ответвлять его в подрозетнике.
Sauder написал: . Это наверно шутка была от легранда???:))) Запрещено шлейфом землю.. хотя видимо вы умнее этого всего.спасибо за инфу
Это не шутка, это так и надо делать. Про "запрещено" — то у дилетантов на ютубе, которые вырвали один пункт из пуэ и усиленно его треплют, не вникая в контекст. Как думаете, легранд со своими инженерами сильно глупее какого-нибудь васи с ютуба? ;)
28.06.2023 в 22:41:37
#7183130
Так лучше ?в этом вараинте 5 жил каждого из трёх проводников . В предыдущих сообщениях по 7 жил в каждой гильзе .
28.06.2023 в 23:42:11
#7183140
Sauder написал: Так лучше ?
Вот такого быть не должно.
Кабель очищается от оболочки после ввода в подрозетник. В идеале уже на чистовом этапе.
29.06.2023 в 00:21:31
#7183148
Уважаемые господа, подскажите такой вопрос. Производится укладка кабеля в лоток (проволочный) ... в лотке розеточные провода, провода на освещение, на варочную поверхность кухни, провода для подключения кнопок\выключателей. Почитал, что вроде как нормы заполнения лотка это не более 60%? а что будет если заполнить лоток больше? типа плохой теплоотвод будет? у меня так в реалии получается процентов на 80% заполнить т.к. ну очень много проводов. (понятное дело, одновременно по ним всем ток идти не будет... обьект - жилой дом загородный)
Спасибо.
29.06.2023 в 00:38:01
#7183149
Radio, Оке, гофрой серой закрою открытые жилы
29.06.2023 в 00:40:56
#7183150
Sauder написал: И всё это без доступа остаётся
Да, вы чертовски правы, совершенно в дырочку - без доступа. Я вот вдохновился и сделал домик заказчику без р/к, только глубокие подрозетники и в них коммутация. Sauder,вопрос - за 10 лет эксплуатации сколько раз я воспользовался ентой опцией? Правильно - 0(ноль, зеро, нуль) А нахрена? Если всё сделано по уму
Sauder написал: увидев у вас на фото землю шлейфом
а вы уверены? Точно вам известен термин "шлейф"?
Sauder написал: Это наверно шутка была от легранда???
Ты смотри, весь мир использует элементы ЭУИ по назначению, а
Sauder написал: на ютубах в комментах пишите для дураков
так и пишут - мол, РЕ только так и не иначе? Sauder,жаль, право жаль :(
И это пройдёт ...
29.06.2023 в 00:42:24
#7183151
def43 написал: так в реалии получается процентов на 80% заполнить
может взять побольше размер? :sorry:
И это пройдёт ...
29.06.2023 в 00:51:01
#7183153
def43 написал:
serj12 написал:
def43 написал: так в реалии получается процентов на 80% заполнить
может взять побольше размер? :sorry:
serj12, совсем просто поменять лотки не получится ... лотки уже смонтированы и куча работы по монтажу сделана.
def43, Раз уже сделали, что теперь копия ломать. Тем более, хоть 100% заполните, в Вашем случае ничего не случится.
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
29.06.2023 в 00:55:56
#7183154
MaSeVi написал: def43, Раз уже сделали, что теперь копия ломать. Тем более, хоть 100% заполните, в Вашем случае ничего не случится.
есть конечно радикальное решение - поменять лотки при смонтированной проводке ... по одному лотку менять, т.к. все лотки снизу снимаются. Но это на крайний случай :-) если совсем критично плохо сделали с лотками.
за ответ спасибо - как я понимаю, можно не париться в моей случае?)
29.06.2023 в 01:02:50
#7183155
def43, Можете не париться...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
29.06.2023 в 19:43:16
#7183276
MaSeVi написал: def43, Можете не париться...
MaSeVi, сделал фото лотка с проводами (стяжками временно прихвачены, чтобы проще монтаж был... после монтажа все стяжки уберутся и провода по всему лотку распределятся)
29.06.2023 в 20:35:45
#7183284
def43, зачем здесь вообще лоток? захотелось усложнить? :)
29.06.2023 в 22:24:06
#7183318
def43 написал: Почитал, что вроде как нормы заполнения лотка это не более 60%
это норма для проектировщиков, чтобы монтажники потом смогли запихнуть, не парьтесь, у Вас ещё столько же можно уместить
30.06.2023 в 15:58:37
#7183471
Добрейшего всем времени суток!
Помогите пожалуйста найти блок питания Mean Well с характеристиками как у БП на фото (
30.06.2023 в 16:10:17
#7183477
Lehandr написал: Какие характеристики должны совпадать?
Какие и указаны)). Можно посмотреть на сайте Mean Well.
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
30.06.2023 в 17:00:48
#7183483
MaSeVi спасибо) Это импульсный БП или как он вообще называется, в каких категориях искать?
30.06.2023 в 17:37:55
#7183488
'3 диапазон как есть или шире '4 точно '5 диапазон как есть или шире '6 хоть ноль
30.06.2023 в 17:38:08
#7183489
Lehandr написал: MaSeVi спасибо) Это импульсный БП или как он вообще называется, в каких категориях искать?
- Напряжение - 220
- Частота - 50
- Ватты - любое число от 38 до 60 или лучше больше 60?
- Ток на выходе - 0,7А строго или можно больше, 1А или 2А?
- Напряжение - любое число от 55 до 85 или тоже можно с запасом?
- Пульсация - меньше 1% или не важно? Дальше циферки есть важные? Я даже не знаю названия их)
Lehandr, Короче, чтобы не мучиться всем, подобрал Вам необходимый БП: Mean Well ELG-75C700A 3Y. Пользуйтесь)))
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
30.06.2023 в 17:45:18
#7183491
MaSeVi, тогда уж допишите что надо до крутить до 0.7А. PS И пусковой ток 75A может легко выбить 10А автомат.
30.06.2023 в 17:52:22
#7183496
BV написал: тогда уж допишите что надо до крутить до 0.7А.
Возьмут инструкцию и докрутят.
BV написал: И пусковой ток 75A может легко выбить 10А автомат.
Может выбьет, а может и нет.
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
30.06.2023 в 18:34:35
#7183502
MaSeVi, BV, Спасибо огромное парни, как вам можно на мороженое перевести? Или как можно отблагодарить?
30.06.2023 в 23:56:44
#7183548
Radio написал: def43, зачем здесь вообще лоток? захотелось усложнить? :)
Radio, захотелось попробовать лоток в монтаже :) а какие варианты?)
01.07.2023 в 00:00:19
#7183549
def43 написал: а какие варианты?)
Пистолет-площадка-стяжка-кабель. Но лоток тема, правда я перфорированные больше люблю, и не в квартирах.
Грубый, но справедливый
01.07.2023 в 00:00:32
#7183550
def43 написал: захотелось попробовать лоток в монтаже :)
Ну, так получилось же ))))...
def43 написал: а какие варианты?)
К потолку непосредственно. А так, не принимая во внимание занижение потолка всё у Вас нормально...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
02.07.2023 в 14:55:07
#7183732
Поставил леграндовские выключатели и пока ставил обнаружил что кроме режима индикации есть еще и режим подсветки, но для него нужна нейтраль. В подрозетник выключателя естественно заведен 3х1,5 - вход на коричневом, выход на синем, земля смотана. Если землю прозвонив до шины кинуть на нулевую шину и получив из земли нейтраль, то насколько фактически опасно иметь ноль и фазу без земли в выключателях по сравнению только с фазой без земли?