dv_sudya
dv_sudya
Местный

Регистрация: 16.08.2021

Гатчина

Сообщений: 520

02.07.2023 в 21:05:36

Vadim 161 написал:

Radio написал: Уже лет 10 никто так не делает. Заводят полноценное питание 3х1,5 в подрозетник, а из него уже кабели на светильники.

По моему наоборот, уже лет 10 никто не пихает по 100500 кабелей в подрозетник, и не коммутирует их там :) Позапрошлый век, канает только там, где нет возможности поставить РК на потолок, например под лестницей.

dv_sudya написал: то насколько фактически опасно иметь ноль и фазу без земли в выключателях по сравнению только с фазой без земли?

Ни на сколько, в розетках же Вас это не смущает?

Vadim 161, во всех розетках рабочая земля 220 между фазой и землей

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

02.07.2023 в 21:30:30

Vadim 161 написал: По моему наоборот, уже лет 10 никто не пихает по 100500 кабелей в подрозетник, и не коммутирует их там :) Позапрошлый век, канает только там, где нет возможности поставить РК на потолок, например под лестницей.

Но почему-то в позапрошлом веке все только через рк выключатели и подключали. А в этом — нифига! :a

Да и совсем нетрудно несколько кабелей в подрозетник завести. :) https://youtube.com/shorts/J2biOGsnYTo?feature=share

0
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

02.07.2023 в 22:59:21

dv_sudya написал: во всех розетках рабочая земля 220 между фазой и землей

Спешу Вас огорчить, в большей домов/квартир страны вовсе нет PE проводника ни в розетках, ни в щитах, и ничего. Иль Вы насмотрелись америкосовских видосиков с кабелечками с голой жилой PE?

Radio написал: о почему-то в позапрошлом веке все только через рк выключатели и подключали. А в этом — нифига! :a

Да куда там, почему то постоянно вижу в древних частных домах коммутацию освещения то под люстрой, то за выключателем.

Radio написал: Да и совсем нетрудно несколько кабелей в подрозетник завести. :)

Вот только зачем? :confused:

0

Грубый, но справедливый

Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

02.07.2023 в 23:33:11

Vadim 161 написал: Вот только зачем? :confused:

В смысле? Там такой ряд преимуществ, что перечислять полдня. :yu:

0
menket
menket
Эксперт

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1013

04.07.2023 в 17:51:06

Отвод от одной фазы стояка на три квартиры одним орехом У859М. Сейчас сделано аналогично, но алюминием. Первоначально будет одна квартира переходить на медь, и её подключение по центру - ПуГВ 10 кв. мм. будет обжато прессом. Верхние и нижние ТМЛ 10-6-5 будут оставлены пустыми, и в дальнейшем останется просто вставить кабель и обжать, места под губки пресса должно хватить.

Площадка с резьбой находится со стороны головок винтов, они жестко в неё ввинчены. В центре просверлено ещё одно отверстие диаметром 6 кв. мм. под средний ТМЛ 10-6-5.

Как будет работать такое решение, имеет ли право на жизнь?

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16997

04.07.2023 в 18:00:00

menket, Прикольно.

menket написал: Как будет работать такое решение

Будет, почему нет-то?

menket написал: имеет ли право на жизнь?

Наверное, да. Я такое впервые встречаю)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.07.2023 в 19:58:28

menket, как будете закрывать сжим ? РБДп не устраивает ценой?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

menket
menket
Эксперт

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1013

04.07.2023 в 20:50:01

megrad, придётся вырезать боковую часть и заизолировать ТМЛ, другого способа не вижу. Некрасиво выйдет, конечно. РБДп смотрел на картинке, не совсем понял насколько он подходит для данной задачи, если речь об этом Распределительный блок EKF проходной, РБП 95, 1х95-4х16 мм2, 232/100А, PROxima SQRBP-95-100:

Думаете, никаких препятствий для его использования нет?

P.S. По поводу EKF, кстати. Купил распределительный блок с винтами, так при приложении указанного усилия в 3 Н*м шинка просто лопалась.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.07.2023 в 09:24:25

menket, екф отстой. Но блоки примерно у всех одинаковые ссылка ссылка

menket написал: придётся вырезать боковую часть и заизолировать ТМЛ

Либо одеть серую распред коробку для открытой установки типа ссылка Как вариант поставить распред блок ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

menket
menket
Эксперт

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1013

05.07.2023 в 10:50:23

megrad, РБД-125А я вроде как для нулей приспособил - орехом от стояка в него, и от него же отводы на квартиры. Но в свете РБДп может и пересмотрю концепцию и сделаю всё на них - и фазовые проводники, и нулевые.

Спасибо за идею использования коробки, чего-то не пришло в голову.

0
Sauder
Sauder
Местный

Регистрация: 22.07.2017

Москва

Сообщений: 134

05.07.2023 в 12:46:05

Здраствуйте , в щиток надо доставить дифавтомат 16а, как подключить?: Минус взять с винтового клеммника минусового , земля с винтового клеммника земля , а плюс с верхней контакта автомата ,который после вводного ? Спасибо

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу