Аватар пользователя
Шуруповерт

Местный

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 829

06.09.2023 в 11:51:44

#7192913

Виталий_Мск написал: необходимо проверить сопротивление перед подключением

Кстати, а зачем? какая мне разница - 1 там Ом, или 50. Мне важно, чтобы УЗО при утечке отработало.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

06.09.2023 в 12:42:12

#7192925

Шуруповерт написал: Пришёл человечек, померил. 3.3 Ома

Шуруповерт, Схемку, между какой и какой точкой? И каким прибором?

Аватар пользователя
Шуруповерт

Местный

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 829

06.09.2023 в 16:32:00

#7192957

dokar написал:

Шуруповерт написал: Пришёл человечек, померил. 3.3 Ома

Шуруповерт, Схемку, между какой и какой точкой? И каким прибором?

dokar, да нет схемки. Прибор не знаю как зовется, он вбивал штыри с длинными проводами, потом включал прибор, и тот показывал через какое-то время

Аватар пользователя
ma-masha

Местный

Регистрация: 01.09.2007

Москва

Сообщений: 8408

06.09.2023 в 17:22:00

#7192962

Скажите пожалуйста, каким образом образом обычно соединяют в распаечных коробках кабель 3х2.5 жесткий. Если эти коробки на потолке под натяжным потолком монтируются. Спасибо. :flirt

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

06.09.2023 в 17:41:46

#7192966

ma-masha написал: каким образом образом обычно соединяют в распаечных коробках кабель 3х2.5 жесткий

Гильзами типа ГМЛ, ГМЛ-П

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8592

06.09.2023 в 18:25:40

#7192969

ma-masha написал: каким образом образом обычно соединяют в распаечных коробках

Если коробки распаечные то пайкой.

Аватар пользователя
Шуруповерт

Местный

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 829

06.09.2023 в 19:41:48

#7192980

ma-masha написал: Скажите пожалуйста, каким образом образом обычно соединяют в распаечных коробках кабель 3х2.5 жесткий. Если эти коробки на потолке под натяжным потолком монтируются. Спасибо. :flirt

ma-masha, ещё СИЗами, клеммами Ваго (несъемными)

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

06.09.2023 в 19:55:26

#7192983

Шуруповерт написал:

ma-masha написал: Скажите пожалуйста, каким образом образом обычно соединяют в распаечных коробках кабель 3х2.5 жесткий. Если эти коробки на потолке под натяжным потолком монтируются. Спасибо. :flirt

ma-masha, ещё СИЗами, клеммами Ваго (несъемными)

Шуруповерт, :nо: Данные коробки не являются обслуживаемые.соединение соответственно такие же. То есть то, что вы предложили. В данной ситуации не приемлемо.

Аватар пользователя
Thunderbolt

Местный

Регистрация: 07.09.2023

Минск

Сообщений: 5

07.09.2023 в 08:11:02

#7193030

Всем добрый день! Помогите разобраться в ситуации. Трёшка, на квартиру три рубильника. Один рубильник отключает две комнаты и прихожую, с этим все нормально. А вот чтобы отключить кухню, третью комнату, туалет и ванную, надо почему-то выключить сразу два оставшихся рубильника. Если выключать любой из этих двух по одиночке, то ничего не происходит и электричество продолжает подаваться в эти четыре помещения по-прежнему. И ещё в квартире везде перепутаны ноль и фаза. Подскажите, что делать?

Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8592

07.09.2023 в 08:31:14

#7193032

Thunderbolt написал: Трёшка, на квартиру три рубильника.

Фото щитка?

Аватар пользователя
Thunderbolt

Местный

Регистрация: 07.09.2023

Минск

Сообщений: 5

07.09.2023 в 08:36:07

#7193033

strider1978,

Мой правый (где 133). Вот проблема с F2 и F3...

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

07.09.2023 в 09:39:54

#7193041

Thunderbolt, у Вас судя по АВ ввод на квартиру 16А?!

Thunderbolt написал: в квартире везде перепутаны ноль и фаза.

В чём это выражается?

Thunderbolt написал: Подскажите, что делать?

Вскрывать распред коробки.

Thunderbolt написал: Вот проблема с F2 и F3...

не смотрели подключение этих групп в щите?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Thunderbolt

Местный

Регистрация: 07.09.2023

Минск

Сообщений: 5

07.09.2023 в 10:10:03

#7193043

В чём это выражается? Слабое свечение ламп в люстрах в состоянии выключено не смотрели подключение этих групп в щите? Там ничего непонятно... у Вас судя по АВ ввод на квартиру 16А?! Кто ж его знает, что тут при капремонте нахомутали.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

07.09.2023 в 11:11:29

#7193054

Thunderbolt написал: Слабое свечение ламп в люстрах в состоянии выключено

Выключатели с подсветкой?

Thunderbolt написал: Там ничего непонятно

:eek: В смысле?

Thunderbolt написал: Кто ж его знает, что тут при капремонте нахомутали

:nо: У Вас газ?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Thunderbolt

Местный

Регистрация: 07.09.2023

Минск

Сообщений: 5

07.09.2023 в 12:13:40

#7193073

megrad написал: У Вас газ?

Да

megrad написал: В смысле?

Там какая-то мешанина из кабелей, а сам не электрик, не могу понять.

megrad написал: Выключатели с подсветкой?

Нет. Я так понимаю, там где-то кабеля сходятся, вот и получается, что один участок отрубают сразу два рубильника. Знакомый электрик говорит, что тут проще всего один рубильник просто оставить не у дел и переподключить кухню, санузел и комнату на один. Но как бы автомат потом не выбивало... Проводка новая при этом, заменена лет пять назад.

Аватар пользователя
Thunderbolt

Местный

Регистрация: 07.09.2023

Минск

Сообщений: 5

07.09.2023 в 12:49:54

#7193080

megrad написал: Выключатели с подсветкой?

Нет. Лампы G9.

megrad написал: В смысле?

Я ж не электрик( там какая-то мешанина из кабелей идет, а что к чему...

megrad написал: У Вас газ?

Газ. Вообще, как говорит знакомый электрик, самый лучший вариант без выяснения, где ж там чего объединено, и замены проводки - один из этих двух рубильников "отрезать" и оставить комнату, санузел и кухню на одном. Но потянет ли рубильник на 16А? Проводка новая, ей лет пять от силы.

Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3232

07.09.2023 в 13:18:33

#7193086

Thunderbolt написал: один участок отрубают сразу два рубильника. Знакомый электрик говорит, что тут проще всего один рубильник просто оставить не у дел и переподключить кухню, санузел и комнату на один.

Термин "рубильник" от имени электрика сразу настораживает. Рубильников в жилых помещениях нет и не было: сейчас есть автоматические выключатели ("автоматы") и выключатели нагрузки (очень редко), во времена плавких вставок ("пробок") ставились ещё пакетные выключатели ("пакетники").

Что из перечисленного присутствует на самом деле?

Аватар пользователя
Thunderbolt

Местный

Регистрация: 07.09.2023

Минск

Сообщений: 5

07.09.2023 в 18:17:16

#7193130

AlexeyL написал: Что из перечисленного присутствует на самом деле?

Автомат на 16А.

Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3232

08.09.2023 в 16:20:14

#7193262

Thunderbolt написал: Автомат на 16А.

Прекрасно. Должно хватить. Мне однажды пришлось на новый год жить в съёмной квартире под одним автоматом 16А на всё, включая отопление: центрального отопления не было. Пару раз выбивало, пока не научились включать чайник и кофеварку по очереди.

Аватар пользователя
isegals

Местный

Регистрация: 22.02.2021

Москва

Сообщений: 54

10.09.2023 в 20:41:48

#7193464

Подскажите, контролеры мосэнерго постоянно ломают замочки на дверцах от шитков со счетчиками, при этом если у меня счетчик недавно поменяли и он как бы и не мой, то вот у соседки счетчик еще не прменяеэли и куплен за свои счет. Ей уже 2 раза замок выламывали. Вообще как то регламентируется это? у меня например помимо счетчика как и у многих стоит автомат и узо, любой желающий их может вырубить, достаточно просто открыть дверцу.

Аватар пользователя
Alekss

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 554

10.09.2023 в 21:17:43

#7193473

isegals написал: у меня например помимо счетчика как и у многих стоит автомат и узо, любой желающий их может вырубить, достаточно просто открыть дверцу.

И часто Вам отключают электричество "любые желающие"? Поставьте стандартный замок для электрошкафов, любой желающий не откроет, а у контролёров должен быть ключ.

Аватар пользователя
Alekss

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 554

10.09.2023 в 21:23:12

#7193474

Alekss написал:

Radio написал: зачем вам вообще это абебе-говно?

Хотелось бы цифры и факты в подтверждение.

Radio написал: Всегда им было.

Это для своих клиентов оставьте.

Alekss,


Radio, так будет аргументированный ответ?

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

10.09.2023 в 21:59:35

#7193478

Alekss написал: так будет аргументированный ответ?

Ответ на что? Мне среди абебе попадалось слишком много брака. Неработоспособные узо и дифы. При том, что абебе я вообще использовал мало и редко. Покупалось всё у официалов: этм, минимакс. Это аргументированный?

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

10.09.2023 в 22:42:19

#7193484

Alekss, касательно бба, хоть вы и адресовались к Radio, маленькая заметка)) Был у меня случай, делали ребята домик один и нужно было там собрать щиток и подключить всякое разное, я спросил: А каков бюджет сего действа? - мне ответили что разумных границ нет, ну что же, прикидываю группы и начинаю подбирать элементы, попросил барыг посчитать на легране, шнайдере и бба, по какой то странной причине сумма на бба оказалась намного выше сопоставимых сумм леграна и шнайдера, но это так сказать экономическая составляющая, она меня мало волновала, но как, сцуко, возможно угнездить свою продукцию целой коллекцией шинок-гребёнок на 3р, я просто охренел от такого расклада, тем более релюшки у бба так себе в номенклатуре... короче - бба я не люблю, хотя и могу собрать на нём, единственное что мне нравится в серии S - это двойной зажим, но цена там ... ну его, этот бба, тем более по странной причине попадаются не понятные аппараты типа АВВ P.S. По секрету - не всем могут одобрить бюджет на бба.А вот хагер там или иек какой, легран опять же - пропустят ;)

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

10.09.2023 в 22:53:10

#7193485

serj12, Здравствуйте.

serj12 написал: возможно угнездить свою продукцию целой коллекцией шинок-гребёнок на 3р

В смысле?

serj12 написал: тем более релюшки у бба так себе в номенклатуре

Да как того самого вещества за баней.

serj12 написал: сумма на бба оказалась намного выше сопоставимых сумм леграна и шнайдера

Это нае.... великое есть, смею заверить. Самое г.. по цене и по сути - Шнейдер.

serj12 написал: инственное что мне нравится в серии S - это двойной зажим

Да щас этого добра у многих, даже в не самых ужас-ужас по цене изделий.

serj12 написал: По секрету - не всем могут одобрить бюджет на бба

Да и чОрД с ним.

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

11.09.2023 в 09:03:39

#7193514

MaSeVi написал: В смысле?

В каталоге номенклатуры 3р шинок было 7 или 8 позиций

MaSeVi написал: Да как того самого вещества за баней.

да ладно, значит я не нашёл :o

MaSeVi написал: Самое г.. по цене и по сути - Шнейдер

по деньгам было дешевле чем бба(там 15 диффов было)

MaSeVi написал: Да и чОрД с ним

я - только за

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
isegals

Местный

Регистрация: 22.02.2021

Москва

Сообщений: 54

11.09.2023 в 09:50:35

#7193518

**Alekss написал: И часто Вам отключают электричество "любые желающие"? Поставьте стандартный замок для электрошкафов, любой желающий не откроет, а у контролёров должен быть ключ.

Alekss, это замок с трехгранным треугольным ключом? в принципе нормальный вариант. А электричество да, отключали пару раз, бабулька соседка по ошибке, и один раз во время ремонта кто то из соседей сверху или снизу с психу видимо рубанул автомат, хотя работали в разрешенное время.

Аватар пользователя
ivan mascot

Местный

Регистрация: 11.09.2023

Северодвинск

Сообщений: 3

11.09.2023 в 10:51:07

#7193528

Здравствуйте. Вопрос по укладке запаса проводов в электрощите. Именно, в каком месте щитка укладывать запасы фазного и нулевого/защитного прводников. Нужно, чтобы фазный пучок располагался отдельно от нулевого/защитного? И в каких именно местах. Плюс запас кждого кабеля в пучках будет сложен несколько раз, то есть будет перегиб провода много раз, это нормально? Можно ли располагать пучки сбоки от din рейки, а если не хватит места? Тогда выход только пучки фазных и нулевых укладывать вместе внизу под дин рейкой. И как вообще оптимально вести кабель внутри щитка - имеется в виду весь путь, от выхода с щитка - где запас, где подвод к автомату?

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

11.09.2023 в 11:50:11

#7193536

Radio написал:

Alekss написал: так будет аргументированный ответ?

Ответ на что? Мне среди абебе попадалось слишком много брака. Неработоспособные узо и дифы. При том, что абебе я вообще использовал мало и редко. Покупалось всё у официалов: этм, минимакс. Это аргументированный?

Alekss, Вам как ? Третий аналогичный ответ нужен. чтобы посчитать это аргументом ? Моя практика с АВВ очень схожа.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

11.09.2023 в 11:55:48

#7193538

ivan mascot написал: запаса проводов в электрощите.

Зачем?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.