MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17362

13.10.2023 в 13:26:36

Ruslan_2005 написал: MaSeVi, Кроме НШВИ, есть еще НШП, НШМЛ. Да в конце концов просто ГМЛ (правда он уже не станет в клемник).

Ruslan_2005, Но речь-то идёт о НШВИ...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

lizard787
lizard787
Местный

Регистрация: 03.08.2013

Минск

Сообщений: 187

13.10.2023 в 17:07:35

Граждане, на что вмазать подрозетники в ванной комнате? Можно на гипсовой основе или лучше что-то на цементной?

0
sebikov
sebikov
Резидент

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 1035

13.10.2023 в 18:19:27

lizard787, алебастр (но только не гипсовая штукатурка) нормально держит, не размокает. У себя в личной ванной уже лет 25 - всё пучком

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 9457

13.10.2023 в 18:47:57

lizard787 написал: на что вмазать подрозетники в ванной комнате?

Для себя или сдавать будете кому-то? Есть ремсоставы цементные с ускорителем, от алебастра по времени схватывания не сильно отличаются.

0
lizard787
lizard787
Местный

Регистрация: 03.08.2013

Минск

Сообщений: 187

13.10.2023 в 21:37:56

strider1978, для себя))) Тоже смотрел в их сторону, правда думал, что усадка есть, поэтому не особо будут держать подрозетник ;) sebikov,Я, лошара, думал, что алебастр и гипс это одно и то же)))

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

13.10.2023 в 22:53:31

Ruslan_2005 написал: НШМЛ

Спасибо, не замечал их. Задача была перейти с кабеля 5х35 на кабель 5х6. Лопата у НШМЛ35-16 имеет ширину 7 мм и влезет прямо в автомат С32, без всякого клеммника. Землю и нейтраль обожму гильзами.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

16.10.2023 в 09:04:22

Ruslan_2005 написал: НШМЛ

Вчера обжимал НШМЛ36-16 штатными матрицами пресса ПГР-70. Результат выглядит недожатым. Нет ушей облоя, место приложения матриц не лосниться, углы шестигранника скруглённые. В описании НШМЛ на сайте КВТ есть лишь такая строчка: "Специальная серия высокоточных матриц правильной шестигранной формы для опрессовки. Матрицы совместимы с гидравлическими прессами «КВТ»" Что за специальная серия? Как её зовут, и где взять?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21232

16.10.2023 в 09:43:22

lizard787 написал: strider1978, для себя))) Тоже смотрел в их сторону, правда думал, что усадка есть, поэтому не особо будут держать подрозетник ;) sebikov,Я, лошара, думал, что алебастр и гипс это одно и то же)))

lizard787, алебастр и гипс это одно и то же, но вам написали про гипсовую штукатурку, а не про чистый гипс.

0
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Местный

Регистрация: 25.04.2014

Минск

Сообщений: 423

16.10.2023 в 10:04:31

cineman написал: Матрицы совместимы с гидравлическими прессами «КВТ»" Что за специальная серия? Как её зовут, и где взять?

Думаю, что эти: https://kvt.su/prod/electrical-tools/crimpers/hdcrimp/matricy_nm300tmls/ Но это набор. Может где на прокат есть...

диаметры 8,2 и 11 наконечника на 35мм2.

п.с. В руководстве к прессу есть рекомендация 35(2) обжимать 25 комплектными. Комплектные матрицы усредненные для DIN, ГОСТ, КВТ.

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 9457

16.10.2023 в 10:50:02

cineman написал: Вчера обжимал НШМЛ36-16

Взять обычный ГМЛ, обжать, тем же прессом сделать лопатку и обточить. Всяко проще чем гоняться за правильными матрицами.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

16.10.2023 в 12:01:56

Ruslan_2005 написал: В руководстве к прессу есть рекомендация 35(2) обжимать 25 комплектными

Спасибо! Не знал. Пресс казённый, его описалово до меня не сохранилось. В рекомендациях КВТ по выбору ТМЛ для жил разных классов гибкости для жилы 35 кв.мм. 2-го класса рекомендуется наконечник 25 кв.мм. Но в моём случае жила 2-го класса кабеля 5х35 вошла в наконечник 35-16 с трудом. Понимаю, что стоило дожать соединения матрицей 25, но условия не позволяли.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.