Ruslan_2005, все как было от застройщика. Единственные изменения, которые я вносил: 1) поменял вводной (диф/узо), на тот что на фото в предыдущем посте 2) добавил розетку на din рейку Это было сделано в январе текущего года 3) поменял узо (предположив, что то что от застройщика могло выйти из строя Это вроде сделано уже после появившейся текущей проблемы.

0
Atrius
Atrius
Новичок

Регистрация: 26.10.2023

Москва

Сообщений: 23

26.10.2023 в 14:56:19

Ruslan_2005, Знаю, но предыдущий сгорел 31 декабря, этот единственный что нашёл 1-2 января в районе. Но вся схема работала получается 8+ месяцев и проблем не было.

Схемы разводки нет. Могу сделать фото по ближе. Но я принципиально не вносил изменений, потому что не знаю эту разводку

0
Atrius
Atrius
Новичок

Регистрация: 26.10.2023

Москва

Сообщений: 23

26.10.2023 в 15:01:42

Ruslan_2005 написал: Atrius, Входное УЗО на 30мА? Суммарные утечки превышают это значение. Противопожарное узо обычно ставят на 300 мА. А вообще надо проверять где у вас нарушения изоляции и т.п.

п.с. Схему разводки в щите не мешало бы. Из фото не всегда понятно, все ли правильно подключено.

Ruslan_2005, что значит проверить нарушение изоляции? Каким образом? Можно либо схему либо описать процесс?

dokar,мегометра нет((( Розеточные группы я полностью все поменял. Все выдолбил до входящего кабеля, поменял подрозетники (гипс там рассыпался и установлены они были с перекосом в 1,5см. Ну а дальше все механизмы новые, все соединительные клеммы wago новые, и вся дальнейшая коммутация на правильном кабеле.

0
Atrius
Atrius
Новичок

Регистрация: 26.10.2023

Москва

Сообщений: 23

26.10.2023 в 15:05:52

Ruslan_2005, вот фото ближе. В верхнем ряду крайний автомат слева и розетка с права это январь.

А средний диф внизу это новый, отвечающий за проблемную розеточную группу

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16985

26.10.2023 в 15:16:37

Atrius, Посмотрите, не пересекаются где-то нули после всех АВДТ.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Ruslan_2005
Ruslan_2005
Местный

Регистрация: 25.04.2014

Минск

Сообщений: 416

26.10.2023 в 15:48:53

Atrius, схему все равно нужно делать. Вам же проще.

Не понятно куда и как уходят провода от ДИФов. И от куда эти провода идут?

от нагрузок не под Дифами?

п.с. Вводной ДИФ все равно нужно менять.

0
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Местный

Регистрация: 25.04.2014

Минск

Сообщений: 416

26.10.2023 в 16:06:54

Atrius написал: что значит проверить нарушение изоляции? Каким образом? Можно либо схему либо описать процесс?

Проверить то можно, только не совсем безопасно без спец приборов. Если оставить подключенной только конкретную линию, все равно выбивает?

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20339

26.10.2023 в 16:07:44

Вводной ДИФ все равно нужно менять. Ruslan_2005, там на площадке, не диф нужен, а селективное УЗО на 100мА, дешёвенько, от ИЕК + автомат..

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.10.2023 в 17:56:46

dokar написал: дешёвенько

Мда. Реалии не очень радужные - даже откровенное ... ная гадость в цене поднялась.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20339

26.10.2023 в 19:11:39

megrad написал:

dokar написал: дешёвенько

Мда. Реалии не очень радужные - даже откровенное ... ная гадость в цене поднялась.

megrad, какие ваши доказательства, что это гадость? во-вторых цена просто смешная до такого типа . https://www.vseinstrumenti.ru/product/ustrojstvo-zaschitnogo-otklyucheniya-iek-vd1-63s-uzo-2r-63a-100ma-mdv12-2-063-100-1437434/?utm_campaign=webmaster&utm_content=1437434&utm_medium=organic&utm_source=Yandex&utm_term=1437434

0
Atrius
Atrius
Новичок

Регистрация: 26.10.2023

Москва

Сообщений: 23

26.10.2023 в 19:36:32

Ruslan_2005, увы. Пробовал, сразу вводное выбивает. Если только как-то обойти.

Теперь вопросы от дилетанта: 1) Если менять на узо 63а, значит и автомат надо по правильному ставить на 40а? 2) iek или ekf proxima есть ли разница? Вроде это плюс минус сравнимые производители? 3) 100 или все же 300 мА? 4) и почему селективное?

0