Ruslan_2005, вот фото ближе. В верхнем ряду крайний автомат слева и розетка с права это январь.

А средний диф внизу это новый, отвечающий за проблемную розеточную группу

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17356

26.10.2023 в 15:16:37

Atrius, Посмотрите, не пересекаются где-то нули после всех АВДТ.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Ruslan_2005
Ruslan_2005
Местный

Регистрация: 25.04.2014

Минск

Сообщений: 423

26.10.2023 в 15:48:53

Atrius, схему все равно нужно делать. Вам же проще.

Не понятно куда и как уходят провода от ДИФов. И от куда эти провода идут?

от нагрузок не под Дифами?

п.с. Вводной ДИФ все равно нужно менять.

0
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Местный

Регистрация: 25.04.2014

Минск

Сообщений: 423

26.10.2023 в 16:06:54

Atrius написал: что значит проверить нарушение изоляции? Каким образом? Можно либо схему либо описать процесс?

Проверить то можно, только не совсем безопасно без спец приборов. Если оставить подключенной только конкретную линию, все равно выбивает?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20815

26.10.2023 в 16:07:44

Вводной ДИФ все равно нужно менять. Ruslan_2005, там на площадке, не диф нужен, а селективное УЗО на 100мА, дешёвенько, от ИЕК + автомат..

0

Да, ни фига.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.10.2023 в 17:56:46

dokar написал: дешёвенько

Мда. Реалии не очень радужные - даже откровенное ... ная гадость в цене поднялась.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20815

26.10.2023 в 19:11:39

megrad написал:

dokar написал: дешёвенько

Мда. Реалии не очень радужные - даже откровенное ... ная гадость в цене поднялась.

megrad, какие ваши доказательства, что это гадость? во-вторых цена просто смешная до такого типа . https://www.vseinstrumenti.ru/product/ustrojstvo-zaschitnogo-otklyucheniya-iek-vd1-63s-uzo-2r-63a-100ma-mdv12-2-063-100-1437434/?utm_campaign=webmaster&utm_content=1437434&utm_medium=organic&utm_source=Yandex&utm_term=1437434

0

Да, ни фига.

Atrius
Atrius
Новичок

Регистрация: 26.10.2023

Москва

Сообщений: 23

26.10.2023 в 19:36:32

Ruslan_2005, увы. Пробовал, сразу вводное выбивает. Если только как-то обойти.

Теперь вопросы от дилетанта: 1) Если менять на узо 63а, значит и автомат надо по правильному ставить на 40а? 2) iek или ekf proxima есть ли разница? Вроде это плюс минус сравнимые производители? 3) 100 или все же 300 мА? 4) и почему селективное?

0
Atrius
Atrius
Новичок

Регистрация: 26.10.2023

Москва

Сообщений: 23

26.10.2023 в 19:38:21

MaSeVi, нет, не пересекаются. Я не менял ничего в проводке, только одно на другое и провода удлинял и укорачивал (т.к. на старом и новом линии 1-2 и 3-4 местами поменяны)

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17356

26.10.2023 в 19:46:09

Atrius написал: 1) Если менять на узо 63а, значит и автомат надо по правильному ставить на 40а?

Ну, моё мнение - 50А, не менее, но могу и ошибаться, Вы же не привели выделенную мощность.

Atrius написал: 2) iek или ekf proxima есть ли разница? Вроде это плюс минус сравнимые производители?

Не надо сравнивать. Допустим, из моего опыта, при прочих равных я бы взял IEK даже не думая. Но то я.

Atrius написал: 3) 100 или все же 300 мА?

100 мА

Atrius написал: 4) и почему селективное?

Задержка на отключение, чтобы не "гасли" оба УЗО: щитовое и квартирное, которое в Вашем случае есть АВДТ.

Atrius написал: нет, не пересекаются.

Проверяется не очень сложно. "Откидываются" нули от АВДТ в квартирном щите по одному и последовательно и проверяется взвод в щитовом: будет отключаться или нет. Не очень сумбурно?)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Atrius
Atrius
Новичок

Регистрация: 26.10.2023

Москва

Сообщений: 23

26.10.2023 в 20:10:57

MaSeVi написал:

Atrius написал: 1) Если менять на узо 63а, значит и автомат надо по правильному ставить на 40а?

Ну, моё мнение - 50А, не менее, но могу и ошибаться, Вы же не привели выделенную мощность.

Atrius написал: 2) iek или ekf proxima есть ли разница? Вроде это плюс минус сравнимые производители?

Не надо сравнивать. Допустим, из моего опыта, при прочих равных я бы взял IEK даже не думая. Но то я.

Atrius написал: 3) 100 или все же 300 мА?

100 мА

Atrius написал: 4) и почему селективное?

Задержка на отключение, чтобы не "гасли" оба УЗО: щитовое и квартирное, которое в Вашем случае есть АВДТ.

Atrius написал: нет, не пересекаются.

Проверяется не очень сложно. "Откидываются" нули от АВДТ в квартирном щите по одному и последовательно и проверяется взвод в щитовом: будет отключаться или нет. Не очень сумбурно?)))

MaSeVi, нормальное напряжение для квартиры какое смотреть 230/230-400/400?

Про откидывание: сначала все нули отключить и подключать по одному, или как есть только по одному нулю откидывать?

0