Atrius
Atrius
Новичок

Регистрация: 26.10.2023

Москва

Сообщений: 23

26.10.2023 в 19:38:21

MaSeVi, нет, не пересекаются. Я не менял ничего в проводке, только одно на другое и провода удлинял и укорачивал (т.к. на старом и новом линии 1-2 и 3-4 местами поменяны)

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16989

26.10.2023 в 19:46:09

Atrius написал: 1) Если менять на узо 63а, значит и автомат надо по правильному ставить на 40а?

Ну, моё мнение - 50А, не менее, но могу и ошибаться, Вы же не привели выделенную мощность.

Atrius написал: 2) iek или ekf proxima есть ли разница? Вроде это плюс минус сравнимые производители?

Не надо сравнивать. Допустим, из моего опыта, при прочих равных я бы взял IEK даже не думая. Но то я.

Atrius написал: 3) 100 или все же 300 мА?

100 мА

Atrius написал: 4) и почему селективное?

Задержка на отключение, чтобы не "гасли" оба УЗО: щитовое и квартирное, которое в Вашем случае есть АВДТ.

Atrius написал: нет, не пересекаются.

Проверяется не очень сложно. "Откидываются" нули от АВДТ в квартирном щите по одному и последовательно и проверяется взвод в щитовом: будет отключаться или нет. Не очень сумбурно?)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Atrius
Atrius
Новичок

Регистрация: 26.10.2023

Москва

Сообщений: 23

26.10.2023 в 20:10:57

MaSeVi написал:

Atrius написал: 1) Если менять на узо 63а, значит и автомат надо по правильному ставить на 40а?

Ну, моё мнение - 50А, не менее, но могу и ошибаться, Вы же не привели выделенную мощность.

Atrius написал: 2) iek или ekf proxima есть ли разница? Вроде это плюс минус сравнимые производители?

Не надо сравнивать. Допустим, из моего опыта, при прочих равных я бы взял IEK даже не думая. Но то я.

Atrius написал: 3) 100 или все же 300 мА?

100 мА

Atrius написал: 4) и почему селективное?

Задержка на отключение, чтобы не "гасли" оба УЗО: щитовое и квартирное, которое в Вашем случае есть АВДТ.

Atrius написал: нет, не пересекаются.

Проверяется не очень сложно. "Откидываются" нули от АВДТ в квартирном щите по одному и последовательно и проверяется взвод в щитовом: будет отключаться или нет. Не очень сумбурно?)))

MaSeVi, нормальное напряжение для квартиры какое смотреть 230/230-400/400?

Про откидывание: сначала все нули отключить и подключать по одному, или как есть только по одному нулю откидывать?

0
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Местный

Регистрация: 25.04.2014

Минск

Сообщений: 416

26.10.2023 в 20:23:33

{{post:7200549,1) Если менять на узо 63а, значит и автомат надо по правильному ставить на 40а?

Да, номинал УЗО на ступень выше автомата. Какой автомат до счетчика?

В квартире хватит и 100мА. Многое зависит от общей длины проводки и количества приборов.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20355

26.10.2023 в 20:32:00

Да, номинал УЗО на ступень выше автомата.
Ruslan_2005, лол шта? интернетов начитались ?

0
Atrius
Atrius
Новичок

Регистрация: 26.10.2023

Москва

Сообщений: 23

26.10.2023 в 20:39:15

Ruslan_2005, сейчас перед счетчиком стоит автомат на 63А.

В квартирном же щитке 32А общий (на нём звонок ещё висит) и 25А на плиту

Сейчас ещё раз проверил: включил только основной АВ на 32А и злополучный ДИФ. После этого включил вводной ДИФ, после вводной АВ на 63А. Результат: вводной ДИФ выбило, злополучный никак не отреагировал

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16989

26.10.2023 в 20:51:09

Atrius написал: нормальное напряжение для квартиры какое смотреть 230/230-400/400?

В Вашем случае - 230.

Atrius написал: сначала все нули отключить и подключать по одному, или как есть только по одному нулю откидывать?

Да проще и быстрее откидывать по одному.

Ruslan_2005 написал: Да, номинал УЗО на ступень выше автомата.

Не надо перегенерировать эту ерунду, пожалуйста.

Atrius написал: сейчас перед счетчиком стоит автомат на 63А.

Это ВН, а не АВ...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Atrius
Atrius
Новичок

Регистрация: 26.10.2023

Москва

Сообщений: 23

26.10.2023 в 21:17:24

MaSeVi, так.. А имеет какую-то разницу что ставить: ВН или АВ? если менять?

А то с поставками тут туго. ВН есть только на 40А, и в основном поставки через неделю. А АВ есть на 50А. Правда с производителями тоже... ВН от EKF, АВ от DeKraft... все остальное ждать более недели

Пока оба варианта заказал на послезавтра. Надоело на удлинителях сидеть

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16989

26.10.2023 в 21:27:21

Atrius написал: А имеет какую-то разницу что ставить: ВН или АВ? если менять?

Здрастье приехали. АВ вводной всегда д.б.

Atrius написал: А то с поставками тут туго.

Это где туго-то? У Вас в подписи так-то Москва числится.

Atrius написал: АВ от DeKraft

Уж лучше так.

Atrius написал: Пока оба варианта заказал на послезавтра.

Какие?

Atrius написал: Надоело на удлинителях сидеть

Им вообще в квартирах/домах делать нечего.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20355

26.10.2023 в 21:42:51

АВ вводной всегда д.б. MaSeVi, И ничего другого???)) СП 256.1325800.2016 (Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа): 17.10 Перед счетчиком, непосредственно включенным в сеть, на расстоянии не более 10 м по длине проводки для безопасной замены счетчика должен быть установлен коммутационный аппарат или предохранитель, позволяющий снять напряжение со всех фаз, присоединенных к счетчику.

0
Atrius
Atrius
Новичок

Регистрация: 26.10.2023

Москва

Сообщений: 23

26.10.2023 в 21:53:48

MaSeVi, На ВИ, те что заказал приедут послезавтра, другие от IEK со сроками поставками после 3-ого.

Заказал: 1). Автоматический выключатель DEKraft ВА101-2P-050A-C 11071DEK 121915 2) Выключатель нагрузки EKF PROxima 2P 40А ВН-63N S6324 И УЗО 3) Устройство защитного отключения IEK ВД1-63S УЗО, 2Р, 63А, 100мА MDV12-2-063-100

И возвращаясь к моим баранам: что всё-таки ставить в пару к УЗО: АВ или ВН? Из тех что заказал?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу