28.10.2023 в 18:16:15
DmitryB написал: за бытовой техникой, в "мокрых зонах", рядом с водо-(газо-) проводом.
Вся кухня это "мокрая зона", а под цоколем вода появляется в первую очередь, просто потому что течет вниз, а не вверх. Намного умнее расположить розетку ПММ именно в пределах шкафа мойки, на нормальной высоте, несмотря на присутствующие там трубы, нежели в подцокольном пространстве.
28.10.2023 в 20:04:46
Radio написал: Вся кухня это "мокрая зона", а под цоколем вода появляется в первую очередь, просто потому что течет вниз, а не вверх. Намного умнее расположить розетку ПММ именно в пределах шкафа мойки, на нормальной высоте, несмотря на присутствующие там трубы, нежели в подцокольном пространстве
Умнее руководствоваться правилами, стандартами и другими документами, тем более таким опытным профессионалам, как Вы. Там ведь чОтко указано и про всякие "зоны" и про то, что в них "зя", а что "низзя". Кстати, небольшая задача: а) если вода из кухонной мойки потечет вниз, то какой точки она достигнет прежде всего - на высоте 30 см от пола или на высоте 5 см от пола (при условии, что кухонная мойка смонтирована на высоте 92 см от уровня пола, водорозетки - 56 см, а слив канализации - 38)? А теперь немного усложним поставленную задачу: б) какой точки вода достигнет прежде всего - на высоте 30 см от пола в шкафу мойки или на высоте 5 см от пола через несколько шкафов от нее (площадь пола могу предоставить по отдельному запросу)? Расположение розеток за бытовой техникой, это еще более неумное решение, чем в шкафу "мокрой зоны".
28.10.2023 в 22:53:35
DmitryB написал: Умнее руководствоваться правилами, стандартами и другими документами
Можете привести стандарты и правила, а также другие документы, касающиеся расположения розеток для кухонной техники? Вероятно именно там вы почерпнули идею устроить розетки в пяти сантиметрах от пола? :a
DmitryB написал: А теперь немного усложним поставленную задачу: б) какой точки вода достигнет прежде всего - на высоте 30 см от пола в шкафу мойки или на высоте 5 см от пола через несколько шкафов от нее (площадь пола могу предоставить по отдельному запросу)?
Разумеется, на высоте 5 см. Для вас это неочевидно? :popcorn
А теперь рубанем всё правду-матку как есть: НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ЗНАЧЕНИЯ, где будет вода раньше, и какую розетку она зальет первой. Не об этом надо думать, а о том, чтобы розетку было удобно достать и обслужить. А вот с этим в вашем случае самые большие проблемы. От воды в общем-то ничего плохого не случится, и даже, если розетку затопит, то просто сработает узо.
Если розетка будет на стене в шкафу мойки, и на нее попадут брызги, то, с огромной вероятностью, это вообще никаких последствий иметь не будет, и вода внутрь просто не попадет. Если вода будет переливаться из мойки, то она не потечет по стене, которая герметично (или почти герметично) прилегает к столешнице, а намного раньше попадет на пол со стороны фасада и проникнет под цоколь. Можно придумывать кучу всяких "если", но, в любом случае, важна именно возможность снять и просушить любую затопленную розетку перед тем, как начинать пользоваться ей снова. А если в вашей кухне, не приведи господь, наберется 5 или более сантиметров воды, то... долго их сушить придется. И сложно.
28.10.2023 в 23:16:47
DmitryB написал: Расположение розеток за бытовой техникой, это еще более неумное решение, чем в шкафу "мокрой зоны".
Так и есть, но сейчас уже мало кто пытается их там располагать. :) И опять же, всё зависит от наличия свободного места за этой самой техникой. Порой такое решение может быть и самым умным, ведь универсальных рецептов не бывает. Розетку для той же встроенный микроволновки обычно больше и негде делать, кроме как за ней, где глубины хватает с избытком.
Золотым же стандартом для большинства кухонь стало расположение розеток в пределах соседнего каркаса, с удобным доступом через заднюю стенку.
29.10.2023 в 11:06:12
Ruslan_2005, откинул нейтраль (ноль), включил диф, вводной диф не сработал.
После этого вынул фазу, соединил wago откинутые фазу и ноль, все розетки фаза+ноль прозваниваются, ноль+земля также в 4 из 5 блоков.
Сегодня поменял вводные ВН и ДИФ на АВ+УЗО. Ситуация не изменилась, только теперь отключается вводное УЗО.
В какую сторону смотреть? (пока ищу мегаомметр)
29.10.2023 в 12:52:03
Atrius, > ноль+земля также в 4 из 5 блоков.
После УЗО этого не должно быть. Если с подключениями не напутано, менять провод. Если убрать все расключения что вы сделали, и все равно отрубает, точно провод.
Atrius, > только теперь отключается вводное УЗО.
Вы имеете в виду проблемный ДИФ?
П.с. иногда стоители могут весьма произвольно пользоваться цветовой маркировкой проводов... В мегаомметре уже смысла нет. Так как или прямое соединение или полный пробой нейтрали на землю.
29.10.2023 в 14:37:19
Так... Видимо уже всё перепуталось, поэтому полностью все что было:
Примерно в 2013 году получил квартиру с ремонтом от застройщика. Жил-не тужил, но 31 декабря 2022 года сдох вводное УЗО (параметры не помню, но диф подбирал по таким же параметрам или близким к ним) в подъезде. И 02.01.2023 поставил ДИФ C40 (по совету электрика их УК: заменить УЗО на ДИФ). В дополнение к этому в квартирном щите на Din-рейку поставил розетку (если потребуется подключить проточник) через дополнительный АВ B25.
В конце сентября 2023 выбило ДИФ С16 розеточной группы на две комнаты. После его включения стало выбивать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДИФ на вводе (в подъезде). Подозрения пали на КЗ в розетках или нерабочий ДИФ. В этой связи было принято решение о замене всех розеток и ДИФа. В итоге все розетки (Legran) были демонтированы (вместе с подрозетниками, и был виден только кусок кабеля, заложенного застройщиком 3х1,5 (длинной примерно 7-10см), и заново все собрано на новых механизмах (Schneider Atlas Design), но перемычки уже сделаны из кабеля Астра 3х2,5 ГОСТ, соединения заменены со скрутки в изоленте (от застройщика) на самозажимные wago. Глубина подрозетников 30-42 мм (более глубокие поставить не возможно, из-за арматуры несущих стен).
Произведена замена попавшего под подозрения ДИФа (который стоит на розеточной группе). С IEK на IEK (разница лишь в ширине механизма, старый на 4 модуля, новый на 3).
Однако, проблема розеточной группы не была устранена.
Далее были проведены тесты:
Далее: По советам форумчан, были заказаны и установлены новые АВ и УЗО вместо ранее стоящих ВН и ДИФ. Как результат, после включения проблемного ДИФа выбило новый УЗО.
То есть ситуация по факту не изменилась.
Обратил своё внимание ещё вот на что: Застройщик на вводе сделал следующую конфигурацию: Входящая линия -> ВН -> Счётчик -> УЗО -> Квартирный щит. Сейчас же конфигурация следующая: Входящая линия -> АВ С50 -> Счётчик -> УЗО 63А-> Квартирный щит.
Не логичнее сделать так:
Входящая линия -> ВН 63А-> Счётчик -> АВ С50 -> УЗО 63А-> Квартирный щит.
Ну и далее что ещё посмотреть в проблемной розеточной группе без мегаомметра? Может ли быть проблема на ответвлении, на котором стоит группа, которая не звенит при соединении Нуля и Земли?
31.10.2023 в 17:15:18
Вопрос. дифавтомат 1р+n должен разрывать ноль при отключении? Прозванивал проводку с выключенным дифом, звонились земля и ноль.
31.10.2023 в 18:24:49
OttoV написал: Вопрос. дифавтомат 1р+n должен разрывать ноль при отключении?
Да. Обязан. Отличие нулевого полюса только в том, что в нём нет измерителей сверхтока, ни теплового, ни электромагнитного.
OttoV написал: Прозванивал проводку с выключенным дифом, звонились земля и ноль.
Неисправность дифавтомата теоретически возможна, но более вероятен косяк в проводке: например, контакт нуля с нулём другой группы. Без дифзащиты такой косяк не приводил ни к каким последствиям, и в старой проводке он весьма популярен.
31.10.2023 в 19:09:41
Проводка новая.Прозванивал верхний и нижний контакты нуля при отключенном дифе. Диф пропускал ноль и он через в ВН с землёй соединялся, как и должно быть. Когда отключаю ВН на квартиру, то ноль и земля не звонятся. По розеточной сети в остальных комнатах всё норм, земля и ноль не звонятся.
31.10.2023 в 19:12:52
OttoV написал: Проводка новая.Прозванивал верхний и нижний контакты нуля при отключенном дифе. Диф пропускал ноль и он через в ВН с землёй соединялся, как и должно быть. Когда отключаю ВН на квартиру, то ноль и земля не звонятся. По розеточной сети в остальных комнатах всё норм, земля и ноль не звонятся.
OttoV, снимайте диф-автомат с цепи и проверяйте его ещё раз.
31.10.2023 в 23:12:00
dokar написал: Когда отключаю ВН на квартиру, то ноль и земля не звонятся.
Так и будет и в том случае, если соединены нули разных групп внутри квартиры. В моей практике местный электрик на производстве преодолел такую беду тем, что нашёл и поставил в щит полностью мёртвое УЗО. В общем, по-прежнему два варианта. Вынимайте провода из дифавтомата, прозванивайте автомат и проводку отдельно.
02.11.2023 в 22:07:25
Господа спецы, кто-нибудь подскажет, какого типа узо или диф-автомат желательно применять для подключения сдвижных ворот? В некоторых случаях в приводе может стоять встроенный частотник.
02.11.2023 в 22:52:16
dokar написал: Господа спецы, кто-нибудь подскажет, какого типа узо или диф-автомат желательно применять для подключения сдвижных ворот? В некоторых случаях в приводе может стоять встроенный частотник.
dokar, любого. Какое доступнее, то и применяйте.
03.11.2023 в 15:04:49
dokar написал: какого типа узо или диф-автомат желательно применять для подключения сдвижных ворот
А разве в паспорте не указано?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу