10.01.2024 в 09:15:58

BV написал:

провода сидят плотно в контактах .... и не выдергиваются при этом, то в чём косяк

Ровно то же самое я слышу от деятелей пихающих по 2-3 провода в шинки нулей или земли, и по три провода в АВ, или 2 разного сечения. И вы же сами осуждаете подобное, разве нет?

BV, Причём здесь шины когда на клемме каждой розетки по два контакта ? Я писал что прикрутилось всё хорошо. Провод меньшего сечения обычно выдёргивается в таких случаях здесь этого не происходит, а нагрузка на него мизерная.

0
Аватар пользователя
Шуруповерт

Местный

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 834

10.01.2024 в 12:29:14

Кабель идёт в металлогофре для защиты от мышей на чердаке. В стене металлогофры нет, просто в штрабе. До щитка - так же. Дом кирпичный. Надо ли заземлять металлогофру? А если заземления в доме нет, только планируется ТТ как-нибудь потом?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

10.01.2024 в 12:36:45

dokar написал:

BV написал:

провода сидят плотно в контактах .... и не выдергиваются при этом, то в чём косяк

Ровно то же самое я слышу от деятелей пихающих по 2-3 провода в шинки нулей или земли, и по три провода в АВ, или 2 разного сечения. И вы же сами осуждаете подобное, разве нет?

BV, Причём здесь шины когда на клемме каждой розетки по два контакта ? Я писал что прикрутилось всё хорошо. Провод меньшего сечения обычно выдёргивается в таких случаях здесь этого не происходит, а нагрузка на него мизерная.

dokar, у этих 2х контактов разные винты? ) Но в данном случае прокатит.

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

10.01.2024 в 13:08:40

Шуруповерт написал: Надо ли заземлять металлогофру?

Да. Чтобы не поймать с неё фазу.

Шуруповерт написал: А если заземления в доме нет, только планируется ТТ как-нибудь потом?

А в этом случае должно присутствовать УЗО в начале кабеля: без УЗО система TT не работает. Не обязательно 30 мА.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

10.01.2024 в 13:25:09

AlexeyL написал:

Шуруповерт написал: Надо ли заземлять металлогофру?

Да. Чтобы не поймать с неё фазу.

Шуруповерт написал: А если заземления в доме нет, только планируется ТТ как-нибудь потом?

А в этом случае должно присутствовать УЗО в начале кабеля: без УЗО система TT не работает. Не обязательно 30 мА.

AlexeyL, А что вокруг, да около? Стандартно при ТТ - двухступенчатая диффзащита начиная от ввода в дом. И первая желательно селективная. Чтобы порты не одевать.)))

0
Аватар пользователя
Шуруповерт

Местный

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 834

10.01.2024 в 13:25:40

AlexeyL написал: Да. Чтобы не поймать с неё фазу.

А куда её заземлять, на что? Ну в смысле до щитка дотащу, а в перекрытии как?

AlexeyL написал: А в этом случае должно присутствовать УЗО в начале кабеля: без УЗО система TT не работает. Не обязательно 30 мА.

Их есть у меня, 6 штук

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

10.01.2024 в 14:00:43

а в перекрытии как?

Задайте вопрос так, чтобы было понятно не только вам...

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

10.01.2024 в 14:07:56

Шуруповерт написал: Их есть у меня

Тут принципиально место. Текст намекает, что кабель вводной к щитку, а УЗО в щитке?

0
Аватар пользователя
Шуруповерт

Местный

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 834

10.01.2024 в 16:20:30

Попытаюсь обьяснить. Кирпичная стена, в ней штраба, в штрабе кабель ввгнг-ls 3*2.5 ГОСТ. Кабель проходит через перекрытие на чердак и попадает в металлогофру, чтобы мышы не прогрызли (тут советовали). Идет в металлогофре по чердаку, и через перекрытие уходит на щиток. Металлогофра заканчивается в момент входа кабеля в перекрытие. В щитке 6 групп АВ, 6 УЗО соответственно. Провод РЕ идет на шину РЕ, общую для всех, но сама шина ни к чему не подключена. Планируется. Когда найду модульно-штыревое заземление в Алма-Ате и будут на него деньги.

0
Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

10.01.2024 в 16:43:02

Шуруповерт написал: Попытаюсь обьяснить. Кирпичная стена, в ней штраба, в штрабе кабель ввгнг-ls 3*2.5 ГОСТ. Кабель проходит через перекрытие на чердак и попадает в металлогофру, чтобы мышы не прогрызли (тут советовали). Идет в металлогофре по чердаку, и через перекрытие уходит на щиток. Металлогофра заканчивается в момент входа кабеля в перекрытие. В щитке 6 групп АВ, 6 УЗО соответственно. Провод РЕ идет на шину РЕ, общую для всех, но сама шина ни к чему не подключена. Планируется. Когда найду модульно-штыревое заземление в Алма-Ате и будут на него деньги.

Шуруповерт, В KZ отлично работает ОЗОН - купить комплект для заземления вообще не проблема.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

10.01.2024 в 16:43:05

Шуруповерт, Ну у вас этих фирм, как грязи https://metatorgkz.kz/product-category/zazemlenie/modulno-shtyrevye-komplekty/ Местами дороговато, правда

0
Аватар пользователя
AlexAlex

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 70

10.01.2024 в 16:50:41

Доброго времени суток!

Выбираю гидравлический ручной пресс для обжима наконечников ГМЛ. ПГР-70 или что-то подобное.

Чаще всего рекомендуют пресс от КВТ. Смотрю так же в сторону IEK.

Перед покупкой хочу уточнить два момента: 1) У моделей КВТ заявлена работа с медными наконечниками сечением 4-70 мм² и алюминиевыми 10-50 мм². IEK заявляет работу с наконечниками 4-70 мм² вне зависимости от того медный он или алюминиевый. С чем может быть связано такое расхождение в сечениях алюминиевых наконечников при похожей конструкции прессов?

2) Окончанием опрессовки, на сколько я понял, является момент смыкания губок пресса, однако это в какой-то степени субъективный критерий. Является ли механизм автоматического сброса давления в моделях ПГРc-70 критерием окончания опрессовки (давление нагнетаем пока не сработает автоматический сброс) или этот механизм предназначен только для защиты инструмента от повреждения чрезмерным давлением?

Спасибо.

0
Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

10.01.2024 в 16:59:01

Имейте в виду что этими прессами нужно работать вдвоём, а если нужно держать пресс одной рукой - тогда берите или аккумуляторный или педальный.

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8658

10.01.2024 в 17:02:14

Dron/9K написал: Имейте в виду что этими прессами нужно работать вдвоём

Работаю один. Всё получается.

0
Аватар пользователя
sebikov

Местный

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 886

10.01.2024 в 17:05:49

AlexAlex, ИЕК-овской инструкцией только подтереться, а КВТ-ная обьясняет нормально, какие сечения к какой матрице Самосброс - аварийная мера, в норме он никогда не срабатывает