Для емкостной нагрузки именно что реле применяют - контакт с задержкой параллельно резистору. У того же OSRAM это стандартная схема включения.
Ну подключите хоть один лед светильник - будет свой личный опыт)
14.01.2024 в 16:03:00
Для емкостной нагрузки именно что реле применяют - контакт с задержкой параллельно резистору. У того же OSRAM это стандартная схема включения.
Ну подключите хоть один лед светильник - будет свой личный опыт)
14.01.2024 в 16:05:05
dokar написал:
Dron/9K написал: Помните недавно спрашивал про реле защиты контактов?
Докладываю: собранная по временной схеме конструкция без оного реле не продержалась и месяца - сегодня сварились контакты на контакторе, который отрубал весь свет. Правда, в нормальном варианте у меня никакого мастер-реле не будет, просто будут обнуляться состояния всех контакторов на линиях освещения, но установить реле защиты на некоторые из них будет не лишним.
Мораль: 1) реле защиты контактов - не ерунда и выдумки 2) делать мастер-контактор - глупость, нужно отключать линейные контакторы
Dron/9K, Перечитал, вы заслужено понесли потери, применяя причём нагишом , то что у вас было, только лишь потому что имелось в наличии. Гранаты не той системы. ))) А вот той. .
dokar, км-12 с задержкой откл. Можно реализовать "волну" по отключению.
14.01.2024 в 16:25:07
Dron/9K написал: У меня кстати склеились контакты у импульсного реле
Правильно, склеились как и должно было быть со временем.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
14.01.2024 в 18:59:02
BV написал:
dokar написал:
Dron/9K написал: Помните недавно спрашивал про реле защиты контактов?
Докладываю: собранная по временной схеме конструкция без оного реле не продержалась и месяца - сегодня сварились контакты на контакторе, который отрубал весь свет. Правда, в нормальном варианте у меня никакого мастер-реле не будет, просто будут обнуляться состояния всех контакторов на линиях освещения, но установить реле защиты на некоторые из них будет не лишним.
Мораль: 1) реле защиты контактов - не ерунда и выдумки 2) делать мастер-контактор - глупость, нужно отключать линейные контакторы
Dron/9K, Перечитал, вы заслужено понесли потери, применяя причём нагишом , то что у вас было, только лишь потому что имелось в наличии. Гранаты не той системы. ))) А вот той. .
dokar, км-12 с задержкой откл. Можно реализовать "волну" по отключению.
BV, И понесёт волна нашего моряка в незалипаемое светлое будующеее.))) Разумеется с КМ13
Да, ни фига.
14.01.2024 в 23:35:04
BV написал: км-12 с задержкой откл. Можно реализовать "волну" по отключению.
это можно сделать и любым другим контактором, если коммутировать каждую линию по отдельности, а не ставить общее реле, о чём я написал в исходном сообщении.
14.01.2024 в 23:53:29
Dron/9K написал:
BV написал: км-12 с задержкой откл. Можно реализовать "волну" по отключению.
это можно сделать и любым другим контактором, если коммутировать каждую линию по отдельности, а не ставить общее реле, о чём я написал в исходном сообщении.
Dron/9K, ну напишите каким другим, чтобы контакты не горели?
14.01.2024 в 23:57:59
BV написал:
Dron/9K написал:
BV написал: км-12 с задержкой откл. Можно реализовать "волну" по отключению.
это можно сделать и любым другим контактором, если коммутировать каждую линию по отдельности, а не ставить общее реле, о чём я написал в исходном сообщении.
Dron/9K, ну напишите каким другим, чтобы контакты не горели?
BV, чтобы контакты не горели нужны реле с задержкой включения, стоящие в параллель с резисторами. а КМ-13 - это просто реле с задержкой включения, как по мне, так совершенно бессмысленное изделие для обсуждаемой проблемы.
15.01.2024 в 00:25:24
когда-то давно смотрел на меандровские контакторы, но не нашел в инструкции напряжения изоляции между управляющими и силовыми контактами, без того оно - фигня какая-то,
15.01.2024 в 00:29:21
sebikov написал: когда-то давно смотрел на меандровские контакторы, но не нашел в инструкции напряжения изоляции между управляющими и силовыми контактами, без того оно - фигня какая-то,
sebikov, И что Вам даст информация о напряжении изоляции?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
15.01.2024 в 09:22:32
BV написал:
Dron/9K написал:
BV написал: км-12 с задержкой откл. Можно реализовать "волну" по отключению.
это можно сделать и любым другим контактором, если коммутировать каждую линию по отдельности, а не ставить общее реле, о чём я написал в исходном сообщении.
Dron/9K, ну напишите каким другим, чтобы контакты не горели?
BV,
любой - это значит любой
мораль моего изначального сообщения проста:
1) не следует рвать все линии одним контактом, а использовать контакторы на каждой линии (ну или управлять этими линиями по кнх, дали или ещё как)
2) там где есть "светодиодная" нагрузка хотя бы 5% от номинала следует ставить реле защиты контактов
15.01.2024 в 09:28:44
Dron/9K написал:
BV написал:
Dron/9K написал:
BV написал: км-12 с задержкой откл. Можно реализовать "волну" по отключению.
это можно сделать и любым другим контактором, если коммутировать каждую линию по отдельности, а не ставить общее реле, о чём я написал в исходном сообщении.
Dron/9K, ну напишите каким другим, чтобы контакты не горели?
BV, чтобы контакты не горели нужны реле с задержкой включения, стоящие в параллель с резисторами. а КМ-13 - это просто реле с задержкой включения, как по мне, так совершенно бессмысленное изделие для обсуждаемой проблемы.
Dron/9K, То есть Вам можно не читать сноски в инструкциях и описаниях. Это бесполезно вы их в упор не видите напечатанные жирным шрифтом. Хотя может быть и видели только не дошло.
Да, ни фига.